1. leht 1-st

Järjekordne sauna ventilatsiooni teema

Postitatud: 21 Apr 2024, 12:55
Postitas ahto42
Oleme oma saunaga nii kaugel, et juba leilitame mitu kuud.
Teema, millele olen mõelnud, on ventilatsioon.
Rõhutan, et ei ole ise seda putkad ehitanud, vaid lihtsalt tegin nö hädavalalikud sisetööd, et seal jälle käia saaks. Ei ole ehitus/vent tegelane, lihtsalt nokitseja ja ei ole sellega varem kokkupuutunud.
Tean, et lollisti ehitatud, aga paremat hetkel ei ole. Lisaks putka 2 küljelt ka kuurideda külgneb.

Sauna plaan: Eesruum, pesemisruum, sealt edasi leiliruumi. Korstnajalg(kahe lõõriga) pesemis ja eesruumi vahel.
Kesise kütmine käib pesuruumist ja ca 6-8cm õhuvahe kerise ja vaheseina vahel.
Muid kütmisallikad ei ole, va soojapuhur külmadega + kraadide sees hoidmiseks.
Senine ventilatsioon on olnud nii, et praokil välisuks ja korsnta vent lõõrist jaotub kaheks: pesemisruumi ja eesruumi.
Leiliruumi uks on puidust ja ulatub pmst põrandani/pakuni.

Probleem nagu ikka, et peale ca 5-10 min leili, on õhupuuduse tunne. Lisaks siis liigniiskus eesruumis, eks teistes ruumides ka.
Tähelepanekud alustuseks siit foorumist, et leiliruumi ukseava peaks ikka olema. Saag olemas, aga kui kõrge see uksevahe alt olema peaks?

Üritan mingi joonise ka valmis teha, annab äkki parema ettekujutuse.

Re: Järjekordne sauna ventilatsiooni teema

Postitatud: 21 Apr 2024, 20:06
Postitas ping
ahto42 kirjutas: 21 Apr 2024, 12:55 ...
Probleem nagu ikka, et peale ca 5-10 min leili, on õhupuuduse tunne. ....
Kas õhupuudus tekkib ka siis, kui leili ei viska?
:hello:

Re: Järjekordne sauna ventilatsiooni teema

Postitatud: 22 Apr 2024, 08:34
Postitas pikk88
ahto42 kirjutas: 21 Apr 2024, 12:55
Tähelepanekud alustuseks siit foorumist, et leiliruumi ukseava peaks ikka olema. Saag olemas, aga kui kõrge see uksevahe alt olema peaks?

Üritan mingi joonise ka valmis teha, annab äkki parema ettekujutuse.
Teadmata seda milline uks sul leiliruumi ja pesuruumi vahel on pakun, et lõika 5cm. Juurde saad alati lõigata ja see võiks olla paras mõõt, et õhk liikuma hakkaks. Ning ka uks peaks sellise ümberlõikuse peale töökorda jääma.

Re: Järjekordne sauna ventilatsiooni teema

Postitatud: 22 Apr 2024, 09:01
Postitas A23
"Raamatu järgi" peaks leiliruumi äratõmme toimuma lava alt.
Tegin aga ise kunagi ühel saunal (sissepuhke) vent ava otse läbi seina lava istumispinnast kõrgemalt. Normaalolekus on "punn" ees ja leilitaja saab soovi korral avada ja värsket õhku sisse lasta. See lahendus on eriti laste seas positiivset vastukaja leidnud, saab näkku jahedamat õhku lasta, kui palavaks läheb. Kütmine käib küll leiliruumist, seega teemaalgatajaga 1:1 tingimusi võrrelda ei saa.
Liigniiskus on saunas paratamatu, leiliruumist lähtuv niiske õhk + duššitamisest tekkiv aur. Ka spaades on õhk väga niiske, kugi seal on üpris võimas ventilatsioon.

Re: Järjekordne sauna ventilatsiooni teema

Postitatud: 22 Apr 2024, 11:13
Postitas optimist88
ahto42 kirjutas: 21 Apr 2024, 12:55 Senine ventilatsioon on olnud nii, et praokil välisuks ja korsnta vent lõõrist jaotub kaheks: pesemisruumi ja eesruumi.
...
Probleem nagu ikka, et peale ca 5-10 min leili, on õhupuuduse tunne. Lisaks siis liigniiskus eesruumis, eks teistes ruumides ka.
Tähelepanekud alustuseks siit foorumist, et leiliruumi ukseava peaks ikka olema. Saag olemas, aga kui kõrge see uksevahe alt olema peaks?
Tähelepanekud on tore aga kas sa mõnda saunaraamatut oled kunagi kätte võtnud? Mulle tundub, et ei. Seal on puust ja punaseks joonistatud õhu liikumine.

"Nagu ikka" paneb kulmu kergitama. Kui su leiliruum on täiesti umbne (?), siis on kõik õige - hapnik peabki otsa saama :twisted:. Üldiselt leiliruumi uksele lävepakku ei tehta. Pole vaja, puit nagunii ei kesta seal ja õhk peab liikuma. Võta käsiraamat ja vaata kuidas lahendada vent pesuruumist köetava kerise korral. Oletan, et näiteks nii - (sinu puhul) üks sissepuhe leiliruumi, teine eesruumi ja keris tõmbab kõik välja pesuruumi kaudu. Muidugi eesruumi ja pesuruumi vahel peab ka õhk liikuma, nn siirdeõhu ava (võtad lävepaku ära, teed avad uksesse või seina). See tõmbab ka eesruumi niiskuse mugavasse vahemikku. Kui su korstnas on 1 lõõr kerise jaoks ja teine vendi jaoks (?) siis ventlõõri ma paneks kinni. Muidu tõmbab ülevalt suitsu sisse mingi tuulesuunaga.

Re: Järjekordne sauna ventilatsiooni teema

Postitatud: 23 Apr 2024, 13:41
Postitas ahto42
ping kirjutas: 21 Apr 2024, 20:06
ahto42 kirjutas: 21 Apr 2024, 12:55 ...
Probleem nagu ikka, et peale ca 5-10 min leili, on õhupuuduse tunne. ....
Kas õhupuudus tekkib ka siis, kui leili ei viska?
:hello:
Ma pole ilma leiliviskamiseta seal väga istunud, selle aja jooksul viskan ca 3x vett kerisele.


optimist88 kirjutas: 22 Apr 2024, 11:13
ahto42 kirjutas: 21 Apr 2024, 12:55 Senine ventilatsioon on olnud nii, et praokil välisuks ja korsnta vent lõõrist jaotub kaheks: pesemisruumi ja eesruumi.
...
Probleem nagu ikka, et peale ca 5-10 min leili, on õhupuuduse tunne. Lisaks siis liigniiskus eesruumis, eks teistes ruumides ka.
Tähelepanekud alustuseks siit foorumist, et leiliruumi ukseava peaks ikka olema. Saag olemas, aga kui kõrge see uksevahe alt olema peaks?
Tähelepanekud on tore aga kas sa mõnda saunaraamatut oled kunagi kätte võtnud? Mulle tundub, et ei. Seal on puust ja punaseks joonistatud õhu liikumine.

"Nagu ikka" paneb kulmu kergitama. Kui su leiliruum on täiesti umbne (?), siis on kõik õige - hapnik peabki otsa saama :twisted:. Üldiselt leiliruumi uksele lävepakku ei tehta. Pole vaja, puit nagunii ei kesta seal ja õhk peab liikuma. Võta käsiraamat ja vaata kuidas lahendada vent pesuruumist köetava kerise korral. Oletan, et näiteks nii - (sinu puhul) üks sissepuhe leiliruumi, teine eesruumi ja keris tõmbab kõik välja pesuruumi kaudu. Muidugi eesruumi ja pesuruumi vahel peab ka õhk liikuma, nn siirdeõhu ava (võtad lävepaku ära, teed avad uksesse või seina). See tõmbab ka eesruumi niiskuse mugavasse vahemikku. Kui su korstnas on 1 lõõr kerise jaoks ja teine vendi jaoks (?) siis ventlõõri ma paneks kinni. Muidu tõmbab ülevalt suitsu sisse mingi tuulesuunaga.
Nagu mainisin, siis mina ei ole seda ehitanud, vaid lihtsalt tegin vajaliku, et majarahvas jälle( mina k.a.). Nüüd vaikselt parendan seda mis olemas.
Vent lõõrist halva tuulega mõnikord tuleb natuke nö vingu sisse. Plaan on korsten kõrgemaks laduda ja vent ava eritasandile viia..

Joonis
saun.png

Re: Järjekordne sauna ventilatsiooni teema

Postitatud: 23 Apr 2024, 18:04
Postitas kaimagk
Pildi järgi puudub ju igasugune õhuvahetus leiliruumis. Ei tea kuidas sinna peaks värsket õhku minema.......ma pigem arvaks et ainult füüsikaseadustest seal hetkel ei piisa....
Tasuks trükkida googlisse 'sauna ventilatsioon' ja saadki aimu mida umbes tegema pead.....

Re: Järjekordne sauna ventilatsiooni teema

Postitatud: 23 Apr 2024, 22:50
Postitas klem38
A23 kirjutas: 22 Apr 2024, 09:01 Tegin aga ise kunagi ühel saunal (sissepuhke) vent ava otse läbi seina lava istumispinnast kõrgemalt. Normaalolekus on "punn" ees ja leilitaja saab soovi korral avada ja värsket õhku sisse lasta. See lahendus on eriti laste seas positiivset vastukaja leidnud, saab näkku jahedamat õhku lasta, kui palavaks läheb.

Sellist lahendust nimetatakse ka "teiseks hingamiseks", teeb olemise väga mõnusaks. Üks võimalus on veel panna ümber selle ava poolkaares kardin, nii et laval pikutades jääb pea nagu eraldi ruumi. Teine variant on tuua sealt avast painduva toruga õhk edasi, nii et teda saab sobivalt suunata.
Üks variant on ka paigaldada kerisele leilikatalüsaator. Saab samuti õhupuuduse tundele tubli leevenduse ning ka leil ise on hoopis meeldivam. Üks "õhupuuduse" tunde põhjuseid on see, et tavalise leiliga tekib leiliruumi lae alla nn. aurupadi, tänu millele tekibki inimesel hapnikupuudus ja plekiline "leopardinahk" Kerge leiliga sellist muret ei ole.

Re: Järjekordne sauna ventilatsiooni teema

Postitatud: 24 Apr 2024, 15:28
Postitas officer
...no klassika on, et (mehaaniline!) sissepuhe kerise kohalt ja väljatõmme pesuruumist. Pesuruumi ja leiliruumi vahelise ukse ja põranda vahe vähemalt 5 cm.