küsimus asjatundjatele

Kõik teemad ahjude, kaminate, korstende kohta
ponks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 76
Liitunud: 18 Veebr 2010, 23:26

küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ponks »

Korstnapits silikaadist (kogupikkus 16 meetrit, ehitatud 2001.a) tumeneb ühest otsast. Kokku on 8 lõõri kahes reas ehk 4 ja 4 lõõri.
Milles probleem? Aeg-ajalt kuivab ühtlaseks, heledaks.
:hello: :? :confused:
20200121_142431.jpg
Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6924
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 227 korda
On tänatud: 231 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas rokikas »

Millise küttekeha suits seal lõõris liigub?
sisalikneemo
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 07 Apr 2014, 23:27
On tänatud: 6 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »

Üldjuhul on sellise lõõri järel kas pliit või katel. Selle vastu saad ainult korstna hülsimisega, või mingi analoogse variandi kasutamisel, kus suitsugaas ei puutu kokku otseselt silikaadiga. Silikaat ei tohi enam puhtal kujul laduda, aga 2001 aasta silikaat kuulub vist kuskile sinna ülemineku perioodi, kui tootmisprotsess muutus. Igatahes peale seda ei ole silikaat enam see mis enne.
ponks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 76
Liitunud: 18 Veebr 2010, 23:26

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ponks »

Rokikas,
pildistatud korstnapitsi lähim lõõr teenindab ühte küttekeha, 15 meetrit allpool olevat väikest Jotul malmpliiti ja soojamüüri. Viimasest lisan pildi ka, paremat pilti hetkel ei ole.
20190613_144441.jpg
ponks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 76
Liitunud: 18 Veebr 2010, 23:26

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ponks »

sisalikneemo,
2001.a tehti veel väga korralikke Silikaate, lagunenud need ei ole seni üldse.
Pottsepandus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 91
Liitunud: 16 Nov 2017, 18:04
On tänatud: 5 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »

Tehase pliit ja soemüür. Selline komplekt tapabki kortna ära. Varsti on soemüür ka pigine.
ponks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 76
Liitunud: 18 Veebr 2010, 23:26

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ponks »

Pottsepandus, mis seal tapvat on?

:confused:
Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6924
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 227 korda
On tänatud: 231 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas rokikas »

Pliidi väikesest koldest tulev suits jahtub peale pliidiraua ja soojamüüri läbimist niivõrd maha et tekib kondensaat korstna seintele. Sealt ka pigi mis läbi pitsi tulemas näha ja tõenäoline et protsess algab juba soojamüüris. Kui hoiad tiheda kütmisega soojamüüri pidevalt soojana siis ehk ei ole seal pigi, kui pidevalt ei küta siis tõenäoliselt on.
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Pottsepandus
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 91
Liitunud: 16 Nov 2017, 18:04
On tänatud: 5 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »

Juba vastati :D
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Kui teoreetilisest juhatusest juhtumisi aru ei peaks saama, siis praktiline oma silm on kuningas viib teooria teadvusesse.
Pottseppmeister "Kaminahi"
ponks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 76
Liitunud: 18 Veebr 2010, 23:26

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ponks »

Tavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2020, 22:53 Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.
Tavalugeja, mis see tegevus annaks :scratch: :confused:

Kui see tumedus oleks pigi siis ta peaks olema vist püsiv, eks?
Aeg-ajalt kuivab korstnaots ära - ühesuguseks heledaks, seega on see kondensaat, niiskus?

Kas peaks laskma normaalse pliidi sinna ehitada?

Kas võib olla, et pliit ei saa piisavalt põlemisõhku?

:hello:
xxxxxxx
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 34
Liitunud: 19 Juul 2019, 21:29
On tänatud: 1 kord

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »

Pliidiga on see häda, et pliidiraud võtab lõviosa kolde soojusest kohe ära. Soemüür ka oma osa ja korstnasse sisenevad juba päris jahtunud küttegaasid. Ntx suure koldega pliit + soemüür, milledel soojenevat massi on kokku 1200kg.
Pärast 5kg puidu põlemist hakkab alles soemüürist väljuva gaasi temperatuur 100 kraadile liginema. Minu korstnal on sealt veel edasi minna 8 meetrit, siis korstna otsa jõudval gaasil pole enam temperatuuri ollagi. Korstnapitsi silikaat vettib läbi ja läheb algul halliks, hiljem lisandub tumedamaid värve juurde, kui ennem külm ära ei lõhu.

Suurem pliit on ja ei ole ka üksi lahendus.

taastaja
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

ponks kirjutas: 25 Jaan 2020, 16:31
Tavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2020, 22:53 Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.
Tavalugeja, mis see tegevus annaks :scratch: :confused:

Lootsin, et saad selgust pähe. Sa pole nõus.

:hello:
Pottseppmeister "Kaminahi"
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4376
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ping »

Tavalugeja kirjutas: 26 Jaan 2020, 00:29
ponks kirjutas: 25 Jaan 2020, 16:31
Tavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2020, 22:53 Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.
Tavalugeja, mis see tegevus annaks?
Lootsin, et saad selgust pähe. Sa pole nõus.

:hello:
Mina lugesin välja, et "potsepa oma silmaga vaatamine" asendab nii termomeetrit, gaasianalüsaatorit või rönkeniaparaati.

(Minu silm nii osav pole.)
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Kasutaja avatar
motamees
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2694
Liitunud: 14 Jaan 2008, 12:57
Asukoht: Saar
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas motamees »

ponks kirjutas: 25 Jaan 2020, 16:31
Tavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2020, 22:53 Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.
Tavalugeja, mis see tegevus annaks :scratch: :confused: ...
Pole miskit segadust siin, mine ja vaata. Kangeste korstna sisemust kirjeldades on jama ilmselgelt kirjeldatud. Kui kulmud läinud, siis on OK.
.
Tel 5o9279o
ponks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 76
Liitunud: 18 Veebr 2010, 23:26

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ponks »

Korstnapühkija sõnul seal pigi ei ole ja mingit tähelepanekut-märkust ta ka ei teinud...

:?

Lisan parema pildi ka, et mille kütmine seda korstna tumenemist põhjustab.
20200610_160942 (2).jpg
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Pigi (mittetäielikust põlemisest tekkinud kiht siselõõrile) ja kondentsvesi pole täitsa üks ja seesama. Kivi välimus viitab just kondentsveele.
Mis siin ikka arutleda - kui pliidi all on tuli, mine mõõda temperatuur korstna otsas ära. Arvan, et alguses piisab käest - kui tunned leiget suitsu siis on kondentsi jaoks piisav. Kondents tekib kui suitsugaasid on alla 40 C. Ja kõigepealt just sinna korstnaotsa.
vuuk
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1801
Liitunud: 15 Jaan 2008, 09:34
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 92 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas vuuk »

Võin eksida, aga mulle on kusagilt meelde jäänud, et hapete aurud võivad korstna külmale sisepinnale kondenseeruma hakata juba suitsugaaside 80 kraadi C juures. Seega korstna otsast väljuva suitsugaasi temperatuur peaks olema ideaalis sellest kõrgem. Mida pikem on suitsugaasi teekond, seda kõrgem peab olema korstnasse siseneva suitsugaasi temperatuur. Happeid leidub suitsugaasis alati ja nende kogus oleneb, millega köetakse. Eeltoodut arvestades ongi silikaattelliste tootja oma kodulehele pannud info, et silikaattellistest pits peab seest olema vooderdatud happekindlama materjaliga. Mitte, et silikaattelliste koostis oleks ajas oluliselt muutunud. Silikaattellise koostises on lubi ja see reageerib kergesti hapetega.
Sellisest pisikesest metallpliidist väljuv suitsugaas läbides veel ka soemüüri, korstna otsani jõudes on kindlalt sedavõrd maha jahtunud, et tellistkorstnas on probleemid täiesti loogilised ja paratamatus.
ponks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 76
Liitunud: 18 Veebr 2010, 23:26

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ponks »

Saan aru, et korsten on pikk - 15 meetrit - temperatuur on madal, sellest kondentsvesi ja seetõttu korstna tumenemised.

Mida peaks selle kompoti (Jotul malmahi ja soojamüür) asemel sinna kööki ehitama, et temperatuur oleks norm ja kondentsvett ei tekiks?
Tavaline puupliit + soojamüür ilmselt ka ei aitaks..

:hello: :scratch:
Kasutaja avatar
motamees
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2694
Liitunud: 14 Jaan 2008, 12:57
Asukoht: Saar
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas motamees »

ponks kirjutas: 15 Aug 2020, 12:53...Tavaline puupliit + soojamüür ilmselt ka ei aitaks..

:hello: :scratch:
Miks nii ütled?
Tavalist pliiti saab vähemalt korralikult kütta, vastupidiselt selle jotuliga. Valed kütmisvõtted ei päästa ka korraliku pliita puhul.
Kui sooja seina taga pole soendatavat tuba, siis võid kasutada küttepliitat.

heikki.jpeg
heikki.jpeg (12.9 KiB) Vaadatud 3627 korda
Pliit soojamüüriga..jpg
Pliit soojamüüriga..jpg (109.75 KiB) Vaadatud 3627 korda
Soome pliitahi.jpg
.
Tel 5o9279o
ponks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 76
Liitunud: 18 Veebr 2010, 23:26

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ponks »

Küttepliita kõlab tõesti hästi, aitäh Motamees idee eest :good: . Panen kuulutuse tööpakkumiste rubriiki ehk leian Tartus tegija kah.
ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 593
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ahjuke »

See pisike bursuikat meenutav jotul ja soemüür ei sobi kokku.Jotul loodudki pikaaegseks põlemiseks ja sealt võljub liialt jahtunud suits ja tulemus ongi piltidel näha....
Tänapäeval kahjuks ei ole enam nii,et igale poes müüdavale küttekehale pistan soemüüri taha.Aasta tagasi üks kunde soovis saltsburg sarnasele moodulahjule soemüüri taha ühendada,,,õnneks küsis nõu enne seda.
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

ponks kirjutas: 15 Aug 2020, 17:09 Küttepliita kõlab tõesti hästi, aitäh Motamees idee eest :good: . Panen kuulutuse tööpakkumiste rubriiki ehk leian Tartus tegija kah.
Tartus õpetatakse midagi muud.
Isegi koolitusel valmis voolitud pliidist ei tahtnud korstnasse väljuva suitsugaasi temperatuur tõusta peale paari tunnist kütmist 100 kraadini. Jääb vaid õpetatutele kaasa tunda, sest õpetaja M-i ei häiri miskit. Isegi Euroopa pühakirjad mitte.
Pottseppmeister "Kaminahi"
ponks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 76
Liitunud: 18 Veebr 2010, 23:26

Re: küsimus asjatundjatele

Lugemata postitus Postitas ponks »

Hmm,
kas hr Pottseppmeister lahkesti valgustaks, et mida/kuidas sinna siis tuleks ehitada, et ka korstnasse jõuaks norm kuumus?!

:hello:
Vasta