20a vana kivimaja vajab lisasoojustamist

kuidas soojustada oma elamist
gigake
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 23 Jaan 2019, 10:51

20a vana kivimaja vajab lisasoojustamist

Lugemata postitus Postitas gigake »

Seina läbilõige (minu mõõdetud):
vooder klombitud silikaadist 6,5cm (all tuulutusavad)
õhuvahe ~0,5 - 2,5cm (vajab vist veel täpsemat mõõtmist proovipuurimistega)
tuuletõke/vill 10 cm
Aravete plokk 30cm (tuhaplokk)
7cm vahe
kipsplaat

Ehitustehnilise ekspertiisi audit:
Hoone põhikorruse väliskandeseintel :
R0 = 0.133 + 0.050 + 0.300/~0.35(plokid) + 0.150/~0.04 x 0.90 + 0.150/0.15 x 0.10(karkassid) + ~0.250(õhuvahe+tuuletõke) + 0.065/1.0(klompkivi) + ~0.100(katted) = 4.657 m2h°C/kcal ja u = 1.163/~4.5 ≈ 0.26 W/m2K.


Kuidas oleks kõige mõistlikum lisasoojustust paigaldada?

Voodritagune õhuvahe lasta avatud pooridega termovahtu täis? Kohati vist natuke liiga peenike vahe on!?

Therm.ee reklaamib, et kipsplaadi taha võib graanuleid süstida. Aga sel juhul jääb ju puudulik aurutõke ja võib kondents tekkida?

Paigaldada Kingspan plaadid, mis sisaldavad aurutõket (praeguse kipsi asemele)? Aga siis võib ju jälle müür läbi külmuda?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: 20a vana kivimaja vajab lisasoojustamist

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kõige hullem pole ju 30 cm kivi +10 cm, paljudel pole sedagi soojustust.
Õhuvahe võib vahtu täis süstida aga palju see juurde ei anna. Sissepoole võid max 5 cm lisasoojustust panna.

Kui vähegi saab, võimle soojustamisega mujal - aknad, uksed, lagi põrand.
gigake
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 23 Jaan 2019, 10:51

Re: 20a vana kivimaja vajab lisasoojustamist

Lugemata postitus Postitas gigake »

Mind huvitab eelkõige see, et mida need graanulid seal 7cm kipsitaguses vahes teha võiksid.

Nad ise väidavad, et graanulid hingavad ja kuna meil nagunii nn hingav maja, siis sobib. Aga mida sellest tegeliklut arvata? Kas võiks antud lahendust meie maja puhul kasutada?
http://www.therm.ee/atf-construction-pr ... himikesse/
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: 20a vana kivimaja vajab lisasoojustamist

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Täitsa vabalt võid neid kraanuleid sinna juurde panna. Saad oma 7 cm soojustust juurde.
Vasta