veeautomaadi reguleerimine

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
jebara
külaline

veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas jebara »

Tere.
Tülitan väikese probleemiga. uurisin ka netist veidi, agahead vastust ei saanud. ehk mõni oskab-viitsib aidata. Hommikune reguleerimine erilisi tulemusi ei andnud ja aega ka ei olnud piisavalt. juhend ka kadunud. Veeautomaadiks siis EBARA nimeline "tavaline" ca 10a vana aparaat, millel reguleerimiseks 2 vedru millele saab siis mutriga survet peale ja maha keerata. üks pikem ja teine lühem. ei suutnud tuvastada, kumb ülemist ja alumist piiri reguleerib? mingi loogika ütleb et väike alumist ja suur ülemist? aastaid tagasi sama probleemiga tegeledes oleks nagu leidnud kusagilt hea juhendi reguleerimiseks.
Tänan ette võimalikke abistajaid!
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Tavaliselt on seal selline isend.

RÕHURELEE PM-5
Rõhurelee Italtecnica PM-5 on sobilik kasutamiseks 1-faasiliste mootoritega
veeseadmete automatiseerimisel.
Tehnilised näitajad
- tööpiirkond 1-5 bar ( 14,5-72,5 PSI )
- tehaseseadistus 1,4-2,8 bar ( 20,3-40,6 PSI )
- ühendus survesüsteemi ¼” sisekeere ( BSP BS 2779 )
- nimiamperaaz 16 A
- maks. tööpinge 250 V
- kaitseindeks IP 44
Ühendamine
- ühendamisel survesüsteemiga tuleb jälgida, et ühendus tuleks
hermeetiline; kasutage ühendamiseks vaid kas toruteipi või vedelat
hermeetikut; lina ja taku kasutamisel võite kergesti rikkuda
ühendusflantsi.
- paigaldamisel jälgige, et relee oleks kergesti juurdepääsetav; samuti tuleb
tagada, et relee ei jääks peale vooluvõrku lülitamist võimaliku veevoolu,
lekke või vihma kätte.
- elektrilistel ühendustöödel jälgige, et toitevõrgu 0 ja faas saaks ühendatud
klemmidega “LINE” ja pumpa minevad analoogid klemmidega
“MOTOR”. Maandus tuleb ühendada eelnimetatud klemmide karbi all
olevate kollaste ühendusklemmidega.
Seadistus
- enne suvalisel põhjusel releekarbi avamist veenduge, et toitevõrgus oleks
vool välja lülitatud.
- sisselülimisrõhu muutmiseks tuleb keerata suurema vedru ( tähistatud
“P” ) survemutrit. Keerates päripäeva ( suunas “+” ) suurendate
sisselülimisrõhku, keerates vastupäeva ( suunas “-“ ) vähendate.
- Väljalülimisrõhu muutmiseks tuleb keerata väiksema vedru ( tähistatud
“P” ) survemutrit. Suunad samad.

Toomas.
Külaline
külaline

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Enne kui hakkad survereleed reguleerima, kontrolli vastusurve üle. Reeglina kaob mõne aastaga surve ära ja siis hakkab automaat "plõksima" sisse - välja. Seal on tavaline autoventiil mis kipub ära surema mingi ajaga.
õhuke
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Kokkuvõtteks. Tegu on suht halvakvaliteedilise asjaga, mis oma olemuselt on väga ohtlik ja mille kasutamist tuleks vältida. Väga levinud on ta oma odava hinna tõttu, kuid see peaks ta kvaliteedi kohta kõik ütlema.

Olen nõus,
Aga asi on hinnas kinni. Kui Dafoss maksab 64.80 ja PM 5 13.80. Kui panen pakkumise Danfossi, siis enamasti saadetakse pikalt.Ja kui Danfoss ei sobi, siis saadan ka ise pikalt.

Toomas.
Külaline
külaline

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mis rõhk see 6 bar on, et seda kartma peaks? Ükski lüli veesüsteemis pole nii nõrk, et seda ei kannataks. :wave:
Külaline
külaline

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Eks elektroonika võib ka "lolliks" minna. :)
vuuk
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1801
Liitunud: 15 Jaan 2008, 09:34
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 92 korda

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas vuuk »

Enne reguleerima asumist tasuks relee pumba küljest lahti ühendada. Ühendusmutri seest viib membraanini peenike kanal. Kui see ummistub, siis relee ei toimi. Sooladerikka vee korral võib niisugune rike kergesti tulla. Igatahes minul on olnud. Algul ma ei tulnud selle peale ja hakkasin samuti kõigepealt reguleerima. Aga reguleerimisest pole abi, kui kanal on kasvõi osaliselt ummistunud, sest rõhk ei anna enam õigesti releele märku, millal peab lülituma.
sulevelus
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 20 Nov 2013, 18:42

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas sulevelus »

Tere.
Vuuk kirjutas et "Ühendusmutri seest viib membraanini peenike kanal. Kui see ummistub, siis relee ei toimi."
Kas selle ühenduse sees peab olema omakorda veel mingi tihend?
https://drive.google.com/file/d/1SYOZLh ... sp=sharing
Vahetasin äsja välja rõhurelee selle vastu https://www.k-rauta.ee/p/veepumba-rohur ... -5-ml/2uc3 mingit täiendavat tihendit seal kaasas ei olnud. :hello:
Probleem oli selles, et pump ei lakanud enam töötamast. Kui rõhurelee eemaldasin, siis sealt ühendustkohast ei tulnud üldse vett, nagu tropp oli ees. Kui sukisin pisut, hakkas väga peenikese joana vesi tulema. Lükkasin kruvikeerajaga selle tropi torusse sisse ja siis hakkas lahnal vett tulema. Seega kas see mis ma sisse lükkasin, oligi foorumi postituses nimetatud tihend? Või lihtsalt mustusest tingitud tropp?
Sulev
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Kui relee on pöördmutriga, siis on tihend. Kui mono siis tihendit ei ole.

Toomas.
sulevelus
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 20 Nov 2013, 18:42

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas sulevelus »

toomas kirjutas: 02 Okt 2023, 11:55 Tere.

Kui relee on pöördmutriga, siis on tihend. Kui mono siis tihendit ei ole.

Toomas.
Eeldan, et on pöördmutriga ja jah, seal on tavaline torutihend (kummist seib), mingit sellist tihendit nagu kasutaja vuuk postituses "Ühendusmutri seest viib membraanini peenike kanal. " ei ole. Kui see tavaline tihend ongi kõik mis vaja siis on see jah olemas.
Keerasin vahepeal väiksema vedru vastupäeva (-) poolele lõppu, nii et vedru on nüüd täitsa vabas asendis. Ehk siis kirjade järgi peaks pump lülituma välja, kui surve on 1 bar aga pump töötab ikka edasi. manomeeter näitab, et surve on 1,9 bar
Walter2
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 442
Liitunud: 11 Juun 2016, 21:54
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 19 korda

Re: veeautomaadi reguleerimine

Lugemata postitus Postitas Walter2 »

sulevelus kirjutas: 02 Okt 2023, 12:43 Keerasin vahepeal väiksema vedru vastupäeva (-) poolele lõppu, nii et vedru on nüüd täitsa vabas asendis. Ehk siis kirjade järgi peaks pump lülituma välja, kui surve on 1 bar aga pump töötab ikka edasi. manomeeter näitab, et surve on 1,9 bar
Selle eespool lingitud rõhulüliti spec. ütleb et töörõhk on 1,6–3,2 bar - seega pole mingit eeldust oodata, et ta sul 1 bar juures lülituma hakkaks. Samuti ei tohiks ükski pingestusvedru olla vabas loksuvas asendis. Soovitan pump lahti võtta ja kogu sodi sealt seest välja pesta.
Vasta