Kaitseklapp või tagasilöögiklapp.

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
san-teh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 224
Liitunud: 29 Sept 2015, 17:36
On tänanud: 44 korda

Kaitseklapp või tagasilöögiklapp.

Lugemata postitus Postitas san-teh »

Tere.Kas ma saan õieti aru,et need on üks ja seesama asi,aga piltidel erinevad.Kas boileril peavad nad mõlemad olema ja kui jah,siis mis järjestuses,kaitseklappenne või vastupidi.Ja kas paisupaak on kohustuslik või või juhtida üleliigse vee nn.kaiteklapi kaudu ära.Tänud ette.
A.S.
külaline

Re: Kaitseklapp või tagasilöögiklapp.

Lugemata postitus Postitas A.S. »

san-teh kirjutas:Kas ma saan õieti aru,et need on üks ja seesama asi...
Ei. Kuigi võivad olla kokku ehitatud.
san-teh kirjutas:Kas boileril peavad nad mõlemad olema...
Jah. Tavaliselt need ongi boileri omadel kokku ehitatud, asuvad ühises korpuses.
san-teh kirjutas:...või vastupidi.
Jah, kaitseklapp boileri pool.
san-teh kirjutas:...või juhtida üleliigse vee nn.kaiteklapi kaudu ära.
Kui tilkuv vesi probleeme ei põhjusta, siis jah.
 
san-teh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 224
Liitunud: 29 Sept 2015, 17:36
On tänanud: 44 korda

Re: Kaitseklapp või tagasilöögiklapp.

Lugemata postitus Postitas san-teh »

Aitäh A.S.Sain kiire ja väga ammendava vastuse,tänud veelkord.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Kaitseklapp või tagasilöögiklapp.

Lugemata postitus Postitas vtl »

"Kaitseklapp" on tegelikult ebamäärane nimetus. Mida see kaitseb? Mille eest see kaitseb?

On olemas tagasilöögiklapp või tagasivooluklapp, mis lubab vedelikul (või gaasil) torus liikuda ainult ühes suunas ja takistab tagasi voolamist/liikumist.
Ja siis on olemas ülerõhuklapp või ülesurveklapp, mis avaneb etteantud rõhu ületamisel ning suunab ülerõhu kõrvale.

Boileriga poest kaasatulev "kaitseklapp" on reeglina kombineeritud kaks-ühes ülerõhu- ja tagasilöögiklapp.
Vasta