Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »

Soov oleks köögi asukohta muuta seoses korteri planeeringu muutmisega, kuid põrand on betoonpaneel ja aluspõrandaks kasutaks 100x50mm laage lapiti. Kanalisatsioonitoru oleks vaja vedada 2m vannitoa valamuni. Kas köögi kanalil piisab sellest 1% ehk 1cm meetri peale kaldest? 0.5% jääb vist lahjaks.

Heal juhul on selle 2m torujupi vedamiseks põranda all kõrgust 6cm.
tonxx
külaline

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas tonxx »

Pane paar puhastuskorki ja tee ära.
Külaline
külaline

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mis sul nende laagide peale tuleb? Kui nt põrandalaud siis cm- 1,5 sinna sisse võtta ei ole probleem. Saad kalde ikka. Isegi osb puhul võimalik sisse õõnestada aluspinnale.
ehitaja15
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 143
Liitunud: 28 Juul 2015, 12:10

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »

Laagide peale paneks 22mm OSB ja selle peale liimitava kalasaba liistparketi. Aga põhimõtteliselt pean siis arvestama selle 1%-ga ja siis on ok?
Külaline
külaline

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Võib ju 10% ja rohkem ka panna, aga kui kuskilt ligi ei pääse võimaliku ummistuse korral siis ... lased ämbrisse?
Kas kõikide teiste kaasomanike nõusolek on olemas?
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10850
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Külaline kirjutas: 11 Mai 2017, 13:10 Võib ju 10% ja rohkem ka panna, aga kui kuskilt ligi ei pääse võimaliku ummistuse korral siis ... lased ämbrisse?
Kas kõikide teiste kaasomanike nõusolek on olemas?
Jutt käib vist ikka valamutest, mitte WC pottidest! Miks sa arvad, et kasutaja ehitaja 15 hakkab köögi valamusse oma häda tegema? Ja kuhu ta peab laskma oma häda kui praegune vannitoa valamu ummistub? Ma ei tea kuidas sinuga, aga ise küll kasutan igatsugu loomulike vajaduste puhul WC potti.
Kas sa Õismäe "Hiina müüri" puhul küsiksid kõigi 100+ kaasomanike nõusolekut? Põhitehnosüsteeme ju ei muudeta või kuidas?

Ehitaja 15! Kui madalal on vannitoas ühenduskoht? Kui jämedat äravoolutoru mõtlesid kasutada? 32mm või 50mm? Kui 32, siis annab vist natuke rohkem mängida. Seda muidugi eeldusel, et ei hakka eelmise külaliskommentaatori moodi oma paksemaid hädasid köögivalamusse tegema. :)
ehitaja15
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 143
Liitunud: 28 Juul 2015, 12:10

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »

Jutt on tõesti ainult köögi valamu kanalisatsioonist. Vannitoa ühenduskoht on paneelist 1cm kõrgusel (alumine serv), aga malm läheb plastiku vastu vahetusse ja loodan uue toru alumise serva täiesti vastu paneeli panna. Seega peaks köögi poolse toruotsa 1-2cm kõrgemale tõstma vannitoa poolse otsaga võrreldes.

Mõtlesin 50mm toru kasutada, 32mm polnud mõttes, sest arvasin, et see jääb köögi sodi jaoks ehk liiati väikseks.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10850
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Urmas »

ehitaja15 kirjutas: 12 Mai 2017, 00:56 Mõtlesin 50mm toru kasutada, 32mm polnud mõttes, sest arvasin, et see jääb köögi sodi jaoks ehk liiati väikseks.
Kiikasin just oma köögivalamu sõela auke ja need on ca 10mm läbimõõduga. Paksem sodi peaks juba selle taha kinni jääma ehk 10mm sodi läheb ka 32m torust läbi.
Külaline
külaline

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Urmasekene, võtame nüüd tabletid ära eks, ja enam ei unusta neid võtta!
Ei lähe kohe kuidagi, kui näiteks endisesse magamistuppa köök teha ja valamuga koos kasutada urisevat köögihunti (õnneks antud postituse puhul mitte), sest naabrid ei saa magada.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10850
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Külaline kirjutas: 12 Mai 2017, 14:05 Ei lähe kohe kuidagi, kui näiteks endisesse magamistuppa köök teha ja valamuga koos kasutada urisevat köögihunti (õnneks antud postituse puhul mitte), sest naabrid ei saa magada.
Palun ära aja sogast! Mingist köögihundist pole teema algatajal olnud mitte ühtegi silpi ja seega pole vaja seda mängu tuua.
Ära aja segamini oma naise unistusi ja praegust teemat!
Külaline
külaline

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere.Standardi järgi on min toru mida tohib põranda all kasutada on 50mm.Minimaalne kalle sellel torul 20mm/m,maksimaalne pikkus 3m.Lugupidamisega
Külaline
külaline

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 12 Mai 2017, 15:24 Tere.Standardi järgi on min toru mida tohib põranda all kasutada on 50mm.Minimaalne kalle sellel torul 20mm/m,maksimaalne pikkus 3m.Lugupidamisega
Kas saaks viiteid sellele standardile?

Urmas
Külaline
külaline

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 12 Mai 2017, 15:27 Kas saaks viiteid sellele standardile?

Urmas
Tere.EVS 846:2003
Lugupidamisega
rein113
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1109
Liitunud: 06 Apr 2009, 13:05
Asukoht: Pärnu
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Kuni 2m toru võib (väikese) häda korral olla ka null-kaldega.
Toru kindlasti vähemalt 50mm.
Ma ei saa aga aru, miks ei saa sa köögi kanalisatsioonitoru viia vannitoa valamu juurde seinapealsena, mööbli sees, miks sa pead selle viima põrandasse?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
rein113
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1109
Liitunud: 06 Apr 2009, 13:05
Asukoht: Pärnu
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Lp Lugupidamisega, kas see standard käsitleb ka hoonesiseseid torustikke? Ja kas see 2% on ikka nõue, või äkki hoopis max kalle?
(kehtiv redaktsioon on EVS 846:2013)
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Külaline
külaline

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Külaline »

rein113 kirjutas: 12 Mai 2017, 16:14 Lp Lugupidamisega, kas see standard käsitleb ka hoonesiseseid torustikke? Ja kas see 2% on ikka nõue, või äkki hoopis max kalle?
(kehtiv redaktsioon on EVS 846:2013)
Tere.Tänan tähelepanu juhtimast uus standard on jah aastast 2013.Max kalle on nimetatud torule 3%.
Köögi valamul on nõutud kalle,väiksemat kallet võiks ,,eksperimenteerida,,tavalise valamu puhul.
Lugupidamisega
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10850
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Külaline kirjutas: 12 Mai 2017, 16:09
Tere.EVS 846:2003
Lugupidamisega
Tänan, kuid tekkis ikkagi veel üks küsimus seoses nende EVS standarditega- kas see standard on mingi EV Riigikogu poolt vastuvõetud seaduse või mõne muu seadusandliku aktiga, näiteks vastava valdkonna ministri määrusega, tehtud kohustuslikuks täitmiseks? Minu teada ei ole. Kui on, siis paluks konkreetset viidet, millise seadusandliku aktiga.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Standardid on soovituslikud (on erandeid kus seaduses või ministri määruses on selge viide).
Standardi kohustuslikkus võib tekkida valearusaamast, et kui töövõtja teeb valesti siis saab standardile viidates nõuda ümbertegemist, kui just tööandja mõnes tingimuses nõudis teisiti. Teine koht on KOV esitatavad projektid - kui projekt vastab standardile siis ei saa KOV ehitusloa andmisest keelduda.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10850
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Köögi kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Kalvis kirjutas: 13 Mai 2017, 07:36 Standardid on soovituslikud (on erandeid kus seaduses või ministri määruses on selge viide).
Ehk ei ole kohustuslik nagu võiks külalise kommentaarist aru saada
Külaline kirjutas: 12 Mai 2017, 15:24 Tere.Standardi järgi on min toru mida tohib põranda all kasutada on 50mm.Minimaalne kalle sellel torul 20mm/m,maksimaalne pikkus 3m.Lugupidamisega
Vasta