Biopuhasti imbväljaku suurus

Lugemata postitus Postitas randomize »

Tere!

Ma ei leia kuskilt, kui suur peaks olema biopuhasti (1-6inimest, max 0.81 kuupi ööp) kahe toruga imbväljak, kas keegi oskab öelda. Põhjavee kaitstus on tasemel "kaitstud" ja kinnistu asub Otepää lähistel lameda künka otsas, pinnaveega probleeme ei ole ja eelduslikult asub see vähemalt 3m sügavusel (ümbritsevate salvkaevude järgi, mis pealegi kõik on künka veerel, mitte tipus).

Veebis väga palju materjali on septikute kohta (soovituslik pikkus 2x10m), aga kuna biopuhasti peaks hõljuvat ainet kõvasti vähem saatma imbväljakusse kui septik, siis eeldan, et võiks veidi väikema teha. Asi selles, et ruumi on ca 2x7m, kaugemal tuleb krundi piir ette ja külgsuunas jääb juba puuvõrade alla.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Biopuhasti imbväljaku suurus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Imbväljaku suurus oleneb pealetuleva päevase solgivee kogusest (vaata veemõõtjat ja lisa varutegur) ja pinnase imendumise võimest. Paraku on savipinnas ja liivapinnas näiteks vähemalt 10 kordse erinevusega! Liivapinnasel võib su plaan töötada suurepäraselt siis savipinnasel jääb isegi puudu!
randomize
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: 13 Mai 2019, 09:26
On tänatud: 1 kord

Re: Biopuhasti imbväljaku suurus

Lugemata postitus Postitas randomize »

OK. Veebruari lõpus peale lume sulamist oli seal ikka üsna vettinud, seega pigem on savi.
Nihutan biopuhastit majale lähemale (nii et jääb ca 7m majast) ja teen siis väljaku laiema ja panen 3 toru, mis igaüks on 8m pikk ja torudevaheline kaugus 2m. Siis vast mahub ära.

Midagi ei ole teha, jääb osaliselt suure puude võrade alla, aga puude tüvi ise on ikkagi kaevisest mitte lähemal kui 5m.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Biopuhasti imbväljaku suurus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Jah, teed max pikkusega ja kuhu saab.