Lugemata postitus Postitas tarm_ »

Kinnistul tuleb vesi majja oma puurkaevust. Hüdrofoor on majas sees. Nüüd teise maja planeerimine ja kõige lihtsam kaevetööde seisukohalt oleks kui saaks poole vee trassi pealt panna kolmiku ja tuua sealt vesi teise majja. Mõlemasse majja tuleks seega hüdrofoor. Kas see süsteem toimib nii või kuidas oleks see õige lahendada?

Lisan ka seletava skeemi:
kaev.jpg
kaev.jpg (15.6 KiB) Vaadatud 1214 korda

praanik
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 98
Liitunud: 29 Juun 2016, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas praanik »

Kui pikad on vahemaad?

tarm_
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 101
Liitunud: 28 Dets 2011, 22:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 8 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas tarm_ »

Puurkaev kuni kolmik - 50m.
Kolmik kuni maja1 - 10m.
Kolmik kuni maja2 - 30m.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1296
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Mõlemasse pole hüdrofoori vaja, pumba juhtautomaatika on ka 1-s.

praanik
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 98
Liitunud: 29 Juun 2016, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas praanik »

Kui ma saan õigesti aru siis esimesel maja on vesi sees juba, veaks sealt samast teise majja. Siis ei jää liitmikku maa sisse, üks mure vähem jälle. Süsteem on üks, surve ka üks ja sama, lihtsalt pead vaatama kas pump ja hüdrofor saab hakkama suurema veevajadusega

suvaline
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 192
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 4 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas suvaline »

praanik, ju on lihtsam ja odavam auk kaevata kolmiku paigaldamiseks, mitte pikka kaevikut olemasolevast hoonest uue hooneni.

tarm_
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 101
Liitunud: 28 Dets 2011, 22:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 8 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas tarm_ »

Jah, kolmik tunduks lihtsam lahendus, ei ole vaja olemasolevast majast uusi läbiviike tekitada.

Kas tavapärasel juhul puurkaevu pump peale pumpamise lõpetamist ei lase trassis oleval veel tagasi valguda? Ehk siis rõhk, mida hüdrofoor hoiab, on trassis kuni pumbani välja? Sellisel juhul pole tõesti teise majja ehk hüdrofoori-juhtautomaatikat vaja.

Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3528
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas Hiid »

Mul on nii, et ühes majas on hüdrofoor, koos rõhureleega ja maa all on kolmik, kust läheb teise majja vesi.
Teises majas, kuhu on pikem maa, on hüdrolöök. Aga ma ei ole lasknud sellest end häirida.
Klapp on kaevus, see hoiab surve üleval.

kütja2
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 125
Liitunud: 03 Okt 2014, 07:42
On tänatud: 3 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas kütja2 »

Mul on nii,et kaevust tuleval trassil on kolmik, ühes majas on hüdrofor ja rõhuandur jne. süsteem töötab ilusti.
Kui olemasolevas süsteemis on majas ka tagasilöögi klapp,siis peab olema rõhuandur enne seda , muidu ei saa süsteem aru kui kolmikuga lisatud uus maja vett tarbib. teises majas hüdrofori vajadust ei ole.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1296
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Klappi ei tohi siis majas olla, sest rõhurelee juures asuv hüdrofoor teenindab ka teist maja.

Süvaveepumbal peaks klapp olema tema survetorul- siis neid kuhugi rohkem pole vaja. Kuid see kõik tuleb kindlasti hoolega selgeks teha. Süsteem kindlasti testida ära enne kaevikute lõpplikku kinniajamist.

tarm_
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 101
Liitunud: 28 Dets 2011, 22:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 8 korda

Re: Puurkaevust vesi kahte majja

Lugemata postitus Postitas tarm_ »

Tänud kaasamõtlemast, asi nüüd selgem.

Vasta