Probleem boileriga

saunad, santehnika, boilerid jne
mait92
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 22 Juun 2014, 14:12
On tänanud: 3 korda

Probleem boileriga

Lugemata postitus Postitas mait92 »

Tere!

Palun abi.
Probleem järgmine:
Puhastasin boilerit.
Boiler asub keldrikorrusel ja soe vesi liigub esimesele korrusele 3 kraani ja 1dušisegistisse. Boileri täitmiseks avasin köögi kraani ja lasin külma vee boilerisse. Hääle järgi tundus boiler täituvat. Köögi kraanist tilkus vett ja oli kuulda õhu lahkumist süsteemist. Mõne aja pärast enam vett ei tilkunud ja õhu vilinat kuulda polnud. Aga kraanist vett ei tule. Ei sooja ega külma. Teistest kraanidest ja dušisegistist tuleb vett nii külma kui ka kuuma poole pealt.
Boileri klapist tuleb ka vett, kui päästikut vajutada. Elektrivõrku ei julgenud ühendada, sest ei tea ju kas boiler on vett täis.
Oskab keegi probleemi põhjust tuvastada ja lahenduse välja pakkuda?

Ette tänade!
-Mait-
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Probleem boileriga

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Vaheta köögi segisti kraanil asuv sõel või puhasta see ära ja probleem peaks idee järgi lahenema.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
mait92
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 22 Juun 2014, 14:12
On tänanud: 3 korda

Re: Probleem boileriga

Lugemata postitus Postitas mait92 »

Ja nii oligi. Sõel umbes.
Tänud! :)
Vasta