armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

muhff
külaline

armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas muhff »

Betooni tuleb ca 9 cm.
Kui kõrgele oleks parim tõsta võrk?

:hello:
onu41
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 674
Liitunud: 09 Veebr 2006, 10:54
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 5 korda

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas onu41 »

oluline,et armatuur oleks korralikult betooni sees. Paned keskele umbes, Kas põrandakütet ei tule?
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

onu41 kirjutas:Paned keskele umbes
Umbes küll, aga pigem ikka alumises kolmandikus.
muhff
külaline

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas muhff »

Valdavalt tuleb radaatorküte, ent osaliselt on ka põrandaküte (mõlemad veega).
Aga mingit kindlat kõrgust siis ei olegi armatuurvõrgule ette nähtud?

:scratch: :hello:
maik
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 801
Liitunud: 10 Veebr 2007, 21:02
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas maik »

Toksides Googlisse "armatuuri kaitsekiht" on esimene leht...

https://www.google.ee/search?sourceid=n ... skBM-lwE5Y

:jooma
Eskiisprojektid
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 32
Liitunud: 16 Juul 2012, 11:24
On tänatud: 2 korda

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas Eskiisprojektid »

onu41 kirjutas:oluline,et armatuur oleks korralikult betooni sees. Paned keskele umbes, Kas põrandakütet ei tule?
Umbes ei maksa midagi "panna" - paned paar senti mööda ja ongi pe.... või tähendab - ongi valesti.

Pigem ühtiks Küülaline ütlusega, et alumisse kolmandikku.

Betoonpõrandale mõjuvad jõud vertikaalselt ülevalt alla. Armatuurvõrgu eesmärk on vastu panna horisontaalsetele tõmbejõududele, mis justnimelt nendest vertikaalsetest jõududest tingituna betoonplaadi alumises osas kõige suuremat mõju avaldavad.

Samas ei ole sellest võrgust ka kasu, kui sa ta täitsa põhja laotad, aga Maik tegi ka sulle 90% tööd ära, nüüd tuleb süveneda teemasse ja lugeda.

:jooma
Külaline
külaline

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Firmade kodukatel kordub, et min 25 mm aluspinnast.
mardike
külaline

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas mardike »

Kui peno alla paned ja kile peale siis min. 25mm, kileta 35. 9cm betooniga ei tohiks probleeme tekkida küttega, et pead 4 võrgu ristumises nurki välja lõikama.Sise nurkadesse pane diogonaalis 2 varrast üle nurga.
altf4
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 33
Liitunud: 09 Okt 2012, 14:54

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas altf4 »

muhff kirjutas: Aga mingit kindlat kõrgust siis ei olegi armatuurvõrgule ette nähtud?

:scratch: :hello:


...selleks ongi erineva kõrgusega (nn seened, taburetid, alustoed, armatuurkandurid või betoonkaitsekihi moodustajad), neid erinevaid kõrgusi küsi poest või otsi ise poes neid etiketilt. Põhiline on armatuurvõrku hoida väliskeskkonna eest, kuna ta ei ole roostevaba, kaitsekihi paksus peaks olema vähemalt armatuurvõrgu läbimõõdu paksune, ehk siis kui põrandal on 6mm läbimõõduga armatuurvõrk, siis peaks olema minimaalselt vähemalt 6 mm paksune betoonkiht selle peal.

Armatuuri enda kõrgus betoonis paigutatuna üles või allapoole ma arvan, et ei mängi väga rolli, kuna põrand ei ole väga paks. Kuid see on kõigest minu isiklik arvamus. Edu.
cartman
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 981
Liitunud: 01 Okt 2006, 16:57
Asukoht: Kuopio/Viljandi
On tänatud: 6 korda

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas cartman »

Sry kui eksin aga kas pold armatuuri ymber miinimum 35 mm betooni nõue...... Kyttetoru tahab kyll ideaalis enda peale 35mm betooni
Staatus ei näita mu oskusi/teadmisi, vaid postituste arvu
P6randakatete paigaldus. P6randate pumpamised kiirsegudega.
altf4
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 33
Liitunud: 09 Okt 2012, 14:54

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas altf4 »

cartman kirjutas:Sry kui eksin aga kas pold armatuuri ymber miinimum 35 mm betooni nõue...... Kyttetoru tahab kyll ideaalis enda peale 35mm betooni

Ei oska kahjuks seda öelda, kuid paneksin ka ise enda intelligentsist ja arvamusest umbes sellises vahekorras need, tundub kuidagi loogilisem.. samas ka akumuleerib sooja rohkem.
chal3oye
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 28 Jaan 2014, 09:00

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas chal3oye »

Betoonpõrandale mõjuvad jõud vertikaalselt ülevalt alla. Armatuurvõrgu eesmärk on vastu panna horisontaalsetele tõmbejõududele, mis justnimelt nendest vertikaalsetest jõududest tingituna betoonplaadi alumises osas kõige suuremat mõju avaldavad.
abe
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 191
Liitunud: 30 Dets 2009, 15:38
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 2 korda

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas abe »

chal3oye kirjutas:Betoonpõrandale mõjuvad jõud vertikaalselt ülevalt alla. Armatuurvõrgu eesmärk on vastu panna horisontaalsetele tõmbejõududele, mis justnimelt nendest vertikaalsetest jõududest tingituna betoonplaadi alumises osas kõige suuremat mõju avaldavad.
Lihtsustatult võiks ju öelda nii: armatuuri asukoht betoonis oleneb mõjuvate tõmbejõudude asukohast e. plaadi toetuspunktidest:
1. plaat toetub sevadest - armatuur plaadi allosas
2. plaat toetub keskelt - armatuur plaadi ülaosas
Nn. "ujuval" põrandaplaadis ei tokiks tekkida horisontaalsuunalisi tõmbejõudusid, kui plaat toetub kogu oma pinnaga alusele.
Minu arvamust mööda ei oma võrgu asukoht "ujuvas" põrandas plaadi tugevuse seisukohalt mingit tähtsust.
Kõik, mis teeme, parandame kohe ära!
Külaline
külaline

Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kaitsekihtide vajalikud paksused sõltuvalt keskkonnaklassist:
https://law.resource.org/pub/eur/ibr/en ... 1.2004.pdf lk. 48-52

Ei oska küll öelda, mis koormusi antud põrandaplaat kandma hakkab kuid pakun, et nõutava kaitsekihi paksuse võrra plaadi alumisest pinnast armatuuri alumise servani on sobiv kaugus.