armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
-
- külaline
armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas muhff »
Kui kõrgele oleks parim tõsta võrk?
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 674
- Liitunud: 09 Veebr 2006, 10:54
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas onu41 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6094
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Umbes küll, aga pigem ikka alumises kolmandikus.onu41 kirjutas:Paned keskele umbes
-
- külaline
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas muhff »
Aga mingit kindlat kõrgust siis ei olegi armatuurvõrgule ette nähtud?
-
- Ehitusguru
- Postitusi: 801
- Liitunud: 10 Veebr 2007, 21:02
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas maik »
https://www.google.ee/search?sourceid=n ... skBM-lwE5Y
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 32
- Liitunud: 16 Juul 2012, 11:24
- On tänatud: 2 korda
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas Eskiisprojektid »
Umbes ei maksa midagi "panna" - paned paar senti mööda ja ongi pe.... või tähendab - ongi valesti.onu41 kirjutas:oluline,et armatuur oleks korralikult betooni sees. Paned keskele umbes, Kas põrandakütet ei tule?
Pigem ühtiks Küülaline ütlusega, et alumisse kolmandikku.
Betoonpõrandale mõjuvad jõud vertikaalselt ülevalt alla. Armatuurvõrgu eesmärk on vastu panna horisontaalsetele tõmbejõududele, mis justnimelt nendest vertikaalsetest jõududest tingituna betoonplaadi alumises osas kõige suuremat mõju avaldavad.
Samas ei ole sellest võrgust ka kasu, kui sa ta täitsa põhja laotad, aga Maik tegi ka sulle 90% tööd ära, nüüd tuleb süveneda teemasse ja lugeda.
-
- külaline
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- külaline
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas mardike »
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas altf4 »
muhff kirjutas: Aga mingit kindlat kõrgust siis ei olegi armatuurvõrgule ette nähtud?
...selleks ongi erineva kõrgusega (nn seened, taburetid, alustoed, armatuurkandurid või betoonkaitsekihi moodustajad), neid erinevaid kõrgusi küsi poest või otsi ise poes neid etiketilt. Põhiline on armatuurvõrku hoida väliskeskkonna eest, kuna ta ei ole roostevaba, kaitsekihi paksus peaks olema vähemalt armatuurvõrgu läbimõõdu paksune, ehk siis kui põrandal on 6mm läbimõõduga armatuurvõrk, siis peaks olema minimaalselt vähemalt 6 mm paksune betoonkiht selle peal.
Armatuuri enda kõrgus betoonis paigutatuna üles või allapoole ma arvan, et ei mängi väga rolli, kuna põrand ei ole väga paks. Kuid see on kõigest minu isiklik arvamus. Edu.
-
- Ehitusguru
- Postitusi: 981
- Liitunud: 01 Okt 2006, 16:57
- Asukoht: Kuopio/Viljandi
- On tänatud: 6 korda
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas cartman »
P6randakatete paigaldus. P6randate pumpamised kiirsegudega.
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas altf4 »
cartman kirjutas:Sry kui eksin aga kas pold armatuuri ymber miinimum 35 mm betooni nõue...... Kyttetoru tahab kyll ideaalis enda peale 35mm betooni
Ei oska kahjuks seda öelda, kuid paneksin ka ise enda intelligentsist ja arvamusest umbes sellises vahekorras need, tundub kuidagi loogilisem.. samas ka akumuleerib sooja rohkem.
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas chal3oye »
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 191
- Liitunud: 30 Dets 2009, 15:38
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas abe »
Lihtsustatult võiks ju öelda nii: armatuuri asukoht betoonis oleneb mõjuvate tõmbejõudude asukohast e. plaadi toetuspunktidest:chal3oye kirjutas:Betoonpõrandale mõjuvad jõud vertikaalselt ülevalt alla. Armatuurvõrgu eesmärk on vastu panna horisontaalsetele tõmbejõududele, mis justnimelt nendest vertikaalsetest jõududest tingituna betoonplaadi alumises osas kõige suuremat mõju avaldavad.
1. plaat toetub sevadest - armatuur plaadi allosas
2. plaat toetub keskelt - armatuur plaadi ülaosas
Nn. "ujuval" põrandaplaadis ei tokiks tekkida horisontaalsuunalisi tõmbejõudusid, kui plaat toetub kogu oma pinnaga alusele.
Minu arvamust mööda ei oma võrgu asukoht "ujuvas" põrandas plaadi tugevuse seisukohalt mingit tähtsust.
-
- külaline
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Lugemata postitus Postitas Külaline »
https://law.resource.org/pub/eur/ibr/en ... 1.2004.pdf lk. 48-52
Ei oska küll öelda, mis koormusi antud põrandaplaat kandma hakkab kuid pakun, et nõutava kaitsekihi paksuse võrra plaadi alumisest pinnast armatuuri alumise servani on sobiv kaugus.
Mine “Betoon ja betoonitooted”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring