Tala armatuuri arvutamine

GuidZ
külaline

Tala armatuuri arvutamine

Lugemata postitus Postitas GuidZ »

Algandmed:

Sillatav ava 3m, kõrgus 0,4m, laius 0,2m
Tala toetab otstest 0,25m seinale, seega pikkus 3,5m.
Betooni tugevus 80 kg/cm2.
Koormus talale - 1500 kg/m2 (kahelt poolt toetub puitvahelagi, mõlemal pool sille 4,5m)

Küsimus: Kui palju ja millist armatuuri?
Olemas on armatuurrauda 12mm.

Äkki keegi viitsiks arvutada?

Guido
mel777
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 290
Liitunud: 06 Mär 2006, 14:42

Lugemata postitus Postitas mel777 »

selliste mõõtudega tala on T-2 tala sarnane .. aga natuke lühem
sellisele talale pannakse 12mm armatuur ülemisse osasse ... (2 tk)
All äärtes peaks olema vähemalt 25mm (2tk) + keskel (kus on moment kõige suurem) vähemalt 22mm armatuur (2-3 tk) - ei pea olema sama pikad, kui tala ..

selle kõige juurde peaks tegema veel 8 mm rangid sammuga 15-20cm ..

ei pretendeeri absoluutsele tõele aga mingit abi peaks olema, sest 12mm armatuur tala alumisse osasse jääb selgelt väheks ..
ristu
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 97
Liitunud: 05 Dets 2006, 17:10
Asukoht: Harjumaa
On tänatud: 3 korda

Lugemata postitus Postitas ristu »

Ülesse 2x12 AIII, alla 4x12 AIII, rangid T8, samm200.
Betoon peaks siiski olema vähemalt C20/25.
wake
külaline

Lugemata postitus Postitas wake »

GuidZ, kust sa oled võtnud sellised arvud? Betooni tugevus on siis 8 MPa...kõige madalama tugevusega klass on standardi/normi järgi C12/15. Või teed ise betooni ja sellest siis ka selline tugevus aluseks võetud? Teiseks see vahelae koormus 1,5 tonni ruutmeetrile....bassein on sul seal või? Ehk on näpukas ja mõeldud ikka 150 kg/m2? Kui algandmed on korrektsed, siis mel777 öeldu õige - alla 2x25mm ja 2x22mm varrast. Arvutuse järgi läheb siis ka ülesse 3x25mm varrast. Kui aga võtta normaalsed koormused ja betoon C25/30, mis silluseks paslik, siis saaksid oma 12mm armatuuriga hakkama.
ristu
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 97
Liitunud: 05 Dets 2006, 17:10
Asukoht: Harjumaa
On tänatud: 3 korda

Lugemata postitus Postitas ristu »

Koormus talale oli mõeldud ilmselt 1500kg/m (vahelae ok ~150kg/m2; kasus 200kg/m2).
GuidZ
külaline

Lugemata postitus Postitas GuidZ »

Vahelagi 300 kg/m2, 3 meetrit ja kummaltki poolt 4,5m sille.
Betooni teen ise, kuna ühe tala jaoks betoon+transport 30 kilti läeks suts kalliks ja arvestan nõrga betooniga.

Vahepeal tekkis idee, et vist saaks ka piirduda 30cm kõrguse talaga?

Kas oleks mingit joonist, kuidas need rangid välja näevad?

Tänud kõigile!
GuidZ
külaline

Armatuur

Lugemata postitus Postitas GuidZ »

Upitaks siis natuke teemat
hundipoeg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 239
Liitunud: 06 Mär 2009, 20:51

Re: Tala armatuuri arvutamine

Lugemata postitus Postitas hundipoeg »

:hello:

ei tea, kas said oma tala valatud. aga küsiks ka targematelt nõu. kui sille 6,5 m, siis milliste mõõtmetega peaks olema tala? Kui tihedalt peaks need panema, et sinna peal vahelagi valada? Kui paks peaks olema vahelae plaat ja kas plaadi sisse ka armatuuri vaja?
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
jörm
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 31 Mai 2008, 00:56

Re: Tala armatuuri arvutamine

Lugemata postitus Postitas jörm »

hundipoeg kirjutas::hello:

ei tea, kas said oma tala valatud. aga küsiks ka targematelt nõu. kui sille 6,5 m, siis milliste mõõtmetega peaks olema tala? Kui tihedalt peaks need panema, et sinna peal vahelagi valada? Kui paks peaks olema vahelae plaat ja kas plaadi sisse ka armatuuri vaja?
enamasti arvutatakse vahelagi ikka nii, et sinna alla talasi tegema ei pea. (st. siis vahelagi armeeritakse vastavalt ja valatakse piisava paksusega).
taladega lahendatakse vahelage siis kui koormusest tulenevalt tuleks vahelae plaat väga paks valada (siis odavam tala alla projekteerida).

enda maja vahelae projekti vaadatates ei kujutaks küll ette et mõni suvaline vend sellise plaadi kõhutunde järgi ära armeerib. Püsima see ilmselt jääb aga vaevalt ,et seejuures betooni ja rauda optimaalselt kasutatud on.

soojalt soovitan: mine oma arhitektuurse eskiisiga mõne konstruktori juurde kes sulle vajalikud arvutused ära teeb. see 10K mis selle projekti eest maksad ei ole ju mitte mingi kulu kõige muu kõrval mis sul majaehituse käigus kulub. Sul endal oluliselt lihtsam ja kindlam asju ajada kui täpselt tead kuhu mida ja kui palju panema pead.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Tala armatuuri arvutamine

Lugemata postitus Postitas xil »

6,5m silde puhul tuleks ribivahelagi kindlasti kergem ja väiksema materjalikuluga kui taladeta valatud r/b plaatvahelagi.
Mul omal plaanis renoveerimise käigus asendada 6m sildega puitvahelagi r/b vahelaega (seinte ja vundamendi koormustaluvus on piisav ning keldri vahelagi juba on r/b). Netis on mitmeid tabeleid puittalade mõõtude kohta sõltuvalt sildest ja koormusest, aga sarnast tabelit r/b taladega vahelae kohta esimese hooga leida ei õnnestunud. On kellelegi midagi silma jäänud?
Vasta