Veksellüliti

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
IvoT
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 19
Liitunud: 21 Dets 2019, 21:56

Veksellüliti

Lugemata postitus Postitas IvoT »

Laevalgus on lahendatud kahe veksellülitiga. Kõik on kenasti toiminud 6 aastat, st. mõlemast lülitist on saanud eraldiseisvalt laelampi sisse-välja lülitada, ise omal ajal paigaldasin.

Nüüd üleöö olukord muutus ilma mingi silmnähtava põhjuseta:
Nüüd peavad mõlemad lülitid olema "sisselülitatud" asendis, et tuli põleks. Kui emb-kumb lüliti on väljalülitatud asendis, siis ei saa ka teisest lülitist valgust põlema.

Millest selline anomaalia võis tekkida? Mingi lühis?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6095
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Veksellüliti

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Lülitite vaheline üks "otseühendus" juhe on katki või emma-kumma lüliti klemmi küljest lahti. Võta lülitid lahti ja vaata järgi.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4376
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: Veksellüliti

Lugemata postitus Postitas ping »

Küülaline kirjutas: 23 Dets 2019, 00:37 Lülitite vaheline üks "otseühendus" juhe on katki või emma-kumma lüliti klemmi küljest lahti. Võta lülitid lahti ja vaata järgi.
Sama on, kui kasvõi ühe lüliti 1 kontakt on vigane, või 1 klahv ei liigu korralikult.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Vasta