Tere!Küsimus selline,kas kiuline vaskkaabel 4 x1,5mm2 ristlõikega kannatab välja 4,0 kw-se elektrimootori?Tahtsin kasutada sellise ristlõikega kummikaablit ,3 faasilise Nõukaaegse segumasina pikendusjuhtmena.Juhtme pikkus 20m.Ühendada kilbist(europistik)segumasinani .Segumasinalt ka väljavõte (europistik)Kas selline ristlõige kannatab 4,0 KW mootori välja?Samas olemas ka Nõukaaegne kompressor 3 faasiline,ka 4,0KW.Saaks mõlemaid masinaid sama pikendusjuhtmega kasutada.Tänud vastamast.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: 4.0Kw elektrimootor

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Nii loll kui ma elektrinduses ka olen, siis minu vastus kõigile sinu küsismustele oleks "ei". Isegi suvalise elektripoe natukenegi asjast teadlik olev müüja ei soovita sinu poolt välja pakutud variante. Eks targemad parandavad mind kui eksisin.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
pikk63
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 16 Veebr 2020, 21:10

Re: 4.0Kw elektrimootor

Lugemata postitus Postitas pikk63 »

Kaablil peal kiri 380/660 Vene toodang 4x1,5 -380/660 Gost 7399-97 Kaks musta juhet,üks sinine,üks pruun.Lisan veel,et maja peakaitse 3x16A.kui see midagi sellega seoses ütleb.
margsu
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 20
Liitunud: 02 Apr 2020, 15:20

Re: 4.0Kw elektrimootor

Lugemata postitus Postitas margsu »

Asünkroon mootori käivitamisel nominal pingele annab ülekoormuse kuni 8 korda. Ehk 6.8A maksimaalne mootori töövool käivitushetkel on kuni 54,4A. Ehk võib juhtuda, et pead kasutama D karakteristikuga kaitset seal kui paned C10A kaitsme, kuid reaalselt võiks C13A asja üle elada kui käivitamise kordi ei ole väga palju. C karakteristikuga kaitseautomaat kiire lahutus 5 - 10 kordse ülekoormuse juures. Mootori töövoolu arvestades võid vabalt panna sinna neljasoonelise 1.5 ruuduse kaabli, kuna mootor ei kasuta neutraali töötamiseks. Ainuke erand siis kondensaatoriga mootorid, kuid 4Kw mootor 230V peal ei ole enam 6.8A ja sinna ei saaks enam nii ehk naa kasutada 1.5 ruudust kaablit.