Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 29 Okt 2025, 23:32
Postitas optimist88
madis64 kirjutas: 29 Okt 2025, 21:21
optimist88 kirjutas: 29 Okt 2025, 21:10 Ja muidugi see, et kas on vaja minna 20A peale kui on olemas prioriteedireleed.
Proua pistab prae ahju ja mina panen saunakerise sooja - 3x20A peakaitse lööb välja.
Võta seda kui tasuta kogemusnõustamist.
Tnx aga el.kerise kogemus ei aita. Seda mul ei hakka kunagi olema.

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 29 Okt 2025, 23:34
Postitas ping
madis64 kirjutas: 29 Okt 2025, 21:21
optimist88 kirjutas: 29 Okt 2025, 21:10 Ja muidugi see, et kas on vaja minna 20A peale kui on olemas prioriteedireleed.
Proua pistab prae ahju ja mina panen saunakerise sooja - 3x20A peakaitse lööb välja.
Võta seda kui tasuta kogemusnõustamist.

Saunakeris oli 3F, praeahi istus tõenäoliselt 1 faasi peal (ei süvananud selle sise-elusse).
Kogemusnõustamine:
Klassikaline elektriline 3F tähtühenduses Soomesauna keris istub alul soendusrežiimis 2 faasi vahel ja kolmas faas lülitatakse sisse ca 15min enne seatud aega.
Ehk saunakerise täisvõimsus on suhteliselt lühiajaline, võrreldes nädala pikkusega.
Kaasaegsed nõude- ja pesumasinad on viitstardiga, et neid saab panna tööle öösel ja ka need saab panna päevatoimetusi mitte segama.

(Tööriista teemas jagasin linki ampertangidele ja neid kasutades saab kenasti näha, et mitu amprit ja kuna mingi seade tarvitab.)
:hello:

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 29 Okt 2025, 23:58
Postitas kunn24
Sm Ping tegi elu huvitavaks ja pajatas:
Klassikaline elektriline 3F tähtühenduses Soomesauna keris istub alul soendusrežiimis 2 faasi vahel ja kolmas faas lülitatakse sisse ca 15min enne seatud aega.
Mis kerisest sa pajatad, mul on 3-f 2 sümistoriga juhitav tähtühenduses Harvia keris ja sellist asja täheldanud? Pakun, et oli rike (1 tenni vahelduv katkestus vms)

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 30 Okt 2025, 00:20
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 29 Okt 2025, 23:58 Sm Ping tegi elu huvitavaks ja pajatas:
Klassikaline elektriline 3F tähtühenduses Soomesauna keris istub alul soendusrežiimis 2 faasi vahel ja kolmas faas lülitatakse sisse ca 15min enne seatud aega.
Mis kerisest sa pajatad, mul on 3-f 2 sümistoriga juhitav tähtühenduses Harvia keris ja sellist asja täheldanud?
Pakun, et oli rike (1 tenni vahelduv katkestus vms)
Ei maksa raisata aega tühja pakkumisega, sest nii oli kirjutatud kerise juhendis, mõõtsin ja arvestasin hoone faasikoormuste jaotusel.
Eraldi kontaktid on kolmanda faasi lülitamiseks.
:hello:

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 30 Okt 2025, 00:50
Postitas kunn24
Loeksin huviga seda juhendit?

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 30 Okt 2025, 09:19
Postitas jyrikg
Suuremad tarbijad:
- köögis induktsioonpliit (max 10 kW, tavakasutus 1,5-2 kW) ja nõudekas 1,5-2kW (?)
- vannitoas boiler 2 kW ja pesumasin 1,5-2 kW (?)
- uus ÕSP - max tarve 2,35 kW; vanem ÕSP - kuni 1,1 kW (põhiliselt suvine jahutus)

Kui varem köeti seda maja talvel ca 50kW küttekehaga ca 4 tundi ööpäevas. Siis kuidas hakkab seda 100a vana elamist kütma 2,35kW +1 kW vurr, millel COP on talvel 2 vast. Kui elektrit on
Ära külmuvad nii torud kui pesumasin kui neile erstra ei panda näiteks salvestav põrandalküte. Ainuüksi hüdrofoorile on suvilatel pandud Eestis 700W radikas. Kalkuleerida tuleb ka elektrikatkestustest tekkiv energia põud.
Ahjust saad ruttu lahti - need ei talu korra nädalas maksimumi(et elamine ikka soojaks läheks ühe kütmisega)

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 30 Okt 2025, 10:41
Postitas optimist88
jyrikg kirjutas: 30 Okt 2025, 09:19 Suuremad tarbijad:
- köögis induktsioonpliit (max 10 kW, tavakasutus 1,5-2 kW) ja nõudekas 1,5-2kW (?)
- vannitoas boiler 2 kW ja pesumasin 1,5-2 kW (?)
- uus ÕSP - max tarve 2,35 kW; vanem ÕSP - kuni 1,1 kW (põhiliselt suvine jahutus)

Kui varem köeti seda maja talvel ca 50kW küttekehaga ca 4 tundi ööpäevas. Siis kuidas hakkab seda 100a vana elamist kütma 2,35kW +1 kW vurr, millel COP on talvel 2 vast.
Kirjutasin, et varem elati püsivalt aga enam mitte. Pioneeri köeti igal hommikul aga kindlasti mitte 4h. Pandi 1-2 korda täis ja piisas järgmise hommikuni, 1h pakun. Miinustega köeti lisaks ahju, ÜLE päeva. Kirjutasin, et tühja maja plaanin hoida +5 kuni +10. Märgades ruumides on nüüd salvestavad põrandakütted ja need ruumid said ka paremini soojustatud. Betooni all 100mm eps, seinad-laed 100 mm xps pluss lagedes lisaks vill ülemiseks kihiks. Teisel korrusel vett pole, ei peaks üldse kütma, aga küll ta püsib plussis. KUI tekib talveks püsielanikke, siis vaatab, kas neil on soovi koldeid kütta või maksavad elektrit. Meenub, et 2kW konvektorid, 2 tk, hoidsid veebruaris ilusti +22-23*. Uus ÕSP tarbib vähem.

Pole plaanis külma ahju täiega kütta. Keset talve sinna ei lähe. Isegi kui läheks, siis pliidiga saab palju kiiremini sooja. Ahju võib kütta mõõdukalt, 2 päeva järjest.

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 30 Okt 2025, 12:07
Postitas trebla
.. Talvel hakkab ÕSP plussi hoidma. ...
Sai kah renoveeritud/soojustatud väike maamaja. Ahi-pliit-soemüür alles, lisaks elektriküttekaablid betoonpõrandas ja pandud sai ka õ/õ soojuspump muuhulgas mõttega talvel plussi hoida.
Tegelikkuses osutus selle pumba elektrikulu liig suureks, soodsam ja lihtsam oli hoida köögi ja vannitoa põrandakütted madalal tasemel sees. Elektrikulu mullu detsembris ja tänavu jaanuaris à 200 kWh kuus. 6-7-8 kWh päevas.

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 30 Okt 2025, 12:14
Postitas optimist88
trebla kirjutas: 30 Okt 2025, 12:07
.. Talvel hakkab ÕSP plussi hoidma. ...
Sai kah renoveeritud/soojustatud väike maamaja. Ahi-pliit-soemüür alles, lisaks elektriküttekaablid põrandas ja pandud sai ka õ/õ soojuspump muuhulgas mõttega talvel plussi hoida.
Tegelikkuses osutus selle pumba elektrikulu liig suureks, soodsam ja lihtsam oli hoida köögi ja vannitoa põrandakütted madalal tasemel sees. Elektrikulu mullu detsembris ja tänavu jaanuaris à 200 kWh kuus. 6-7-8 kWh päevas.
Mitu m2 kütad ja milline temp?

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 30 Okt 2025, 12:18
Postitas trebla
Kurat neid m² -d teab - väike on.. ehk on 100 m² ?
ma rääkisin talvisest soojashoidmisest, et torustikus vesi ära ei külmuks.
Küte oli sees ainult 2-s põrandas - vannituba ja köök .. miski 10+ 16 m².
Muude tubade uksed olid lihtsalt lahti.

Mul on põrandakütted jagatud võimalikult sümmeetriliselt. Suvel neid jälle nagunii ei kasuta.
Köögiga läks nii, et kogu komplekt - külmik, kahe auguga elektripliit, pistikud ja nõudepesumasin sattusid sama kaabli otsa. Teistes faasides õhksoojuspump, boiler, kaevupump ja pesumasin.
Seni pole naisel midagi õnnestunud välja lasta..
Mul postis muidugu 3x20 A

Kummagis kuus võrgust ostetud elektri hind umbes 50 € koos võrgutasuga.
Päikesepaneelide toodangust läks sinna põrandasse 8 kWh detsembris ja 18 kWh jaanuaris.

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 30 Okt 2025, 12:27
Postitas optimist88
Mina ka sellest. Talvel pole vaja tühja maja soojana hoida, piisab +5.

Re: tarbijate jaotus 3x16A majas

Postitatud: 30 Okt 2025, 13:20
Postitas madis64
optimist88 kirjutas: 30 Okt 2025, 12:27 Talvel pole vaja tühja maja soojana hoida, piisab +5.
Kas see soojuspumbale liiga madalaks ei jää?