3. leht 3-st
					
				Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
				Postitatud: 17 Juun 2017, 19:15
				Postitas Külaline
				Johhaidii, see klapp peabki tilkuma, kui ei tilgu siis kas on väike boiler, lahja kütekeha või klapp kinni roostetanud.
			 
			
					
				Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
				Postitatud: 17 Juun 2017, 21:03
				Postitas Küülaline
				Üks võimalus on veel - puudub tagasilöögiklapp veesisendil ja trass toimib paisupaagina.
			 
			
					
				Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
				Postitatud: 18 Okt 2017, 21:14
				Postitas luik
				Tere, teadmatusest keerasin "turvaklapi" kinni ülejärgmine päev, enam ei küta boiler nii nagu peaks (boiler suht uus) Mida võis see ülerõhk teha boilerile? Uuematel boileritel on äkki mingisugune elektriline avariiklapp ka?
			 
			
					
				Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
				Postitatud: 18 Okt 2017, 22:38
				Postitas Küülaline
				luik kirjutas: 18 Okt 2017, 21:14keerasin "turvaklapi" kinni ülejärgmine päev, enam ei küta boiler nii nagu peaks
 
Mismoodi sa selle kinni keerasid? Minu teada ei ole turvaklapil võimalik midagi kinni keerata. 
Ja milles see "mitte nii nagu peaks" avaldub?
 
			
					
				Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
				Postitatud: 20 Okt 2017, 00:05
				Postitas kedambarai
				pikk88 kirjutas: 02 Apr 2013, 18:45
Nonii. Tänaseks on jõudnud asi niikaugele, et klapp sai vahetatud uue samasuguse vastu. Ka see hakkas läbi tilkuma. Läksin ostsin siis teisest poest teistsuguse klapi, et ehk muudab see asja, kuid ka kolmas klapp hakkas läbi laskma. Nüüd on mõistus otsas, mida edasi teha.
Lisan ka pildi vanast klapist
 
Mõistus otsas mõistus otsas. Paigaldada tuleb kuuma vee poolele paisupaak. Kui valid 5...10% boileri mahust siis mööda ei pane. Kuumenedes vesi boileris paisub ja seni andis sul klapp järgi kuna boiler ja torud tugevad. Kraani lahti tehes korra rõhk langes. Nüüd paned paisupaagi ja üleliigne rõhk kerib sinna järgmise kraaniavamiseni.  
 
  
 
			
					
				Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
				Postitatud: 20 Okt 2017, 00:18
				Postitas Külaline
				Misasja?
Te tahate öelda, et naine mul paisupaak (korraks sai nokutis sisse pistetud), et midagi kuskil paisub ja siis enam ei paisu?
			 
			
					
				Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
				Postitatud: 20 Okt 2017, 17:54
				Postitas kedambarai
				Külaline kirjutas: 20 Okt 2017, 00:18
Misasja?
Te tahate öelda, et naine mul paisupaak (korraks sai nokutis sisse pistetud), et midagi kuskil paisub ja siis enam ei paisu?
 
oda mis ta on siis boiler vä? ja tilgub?
 
			
					
				Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
				Postitatud: 03 Mai 2019, 22:49
				Postitas tecsedo
				On kahesysteemne 200L boiler andmetega 6 bar. Ylerõhuklapp (6,7bar, keeratav) on kylmavee sisendi ees, lisaks paisupaak. Vee soojenedes hakkab klapp tilkuma. Kui paisupaak peaks selle probleemi lahendama, siis on see klapp omadega õhtal?