1. leht 1-st
Põrandaküttekollektor laulab
Postitatud: 28 Mai 2008, 08:19
Postitas Külastaja
Tervitus
Nagu siis pealkirjast juba lähtub tegu siis sellise probleemiga. Täiesti erinevates situatsioonides (nii külmalt kui soojalt) hakkab kollektor sellist vigisevat-pinisevat häält tegema. Küttesüsteem paigaldatud spetsialistide poolt, kes aga puutuvad sellise probleemiga kokku esimest korda ja ei oska midagi soovitada. Katlaks tahkekütusekatel koos akupaagi ka muu sinna sisse käivaga.
Kunagi ühes korteris oli mul sarnane probleem radiaatori regulaatoriga, seal aitas regulaatori teise asendisse keeramine. Kollektoril ei aita aga miski. Mõnel tekib kindlasti küsimus et las laulab, aga kui ikka magad ikka kõrvaltoas siis on jama küll.
Tänud ette...
Re: Põrandaküttekollektor laulab
Postitatud: 28 Mai 2008, 08:29
Postitas Külaline
Ahjaa lisamata jäi veel asjaolu et õhk on süsteemist igast asendist välja lastud...
Re: Põrandaküttekollektor laulab
Postitatud: 28 Mai 2008, 10:06
Postitas Kalvis
Üks võimalus on, et tsirkulatsioonipumba kiirus on liiga suur. Kollektoris on liitmikel väiksed avad, teatud vee kiiruse ületamisel hakkab see laulma. Kui pump on reguleeritav, püüa kiirust maha võtta. Kui heli oluliselt väheneb või kaob, ongi põhjus teada.
Re: Põrandaküttekollektor laulab
Postitatud: 30 Mai 2008, 13:32
Postitas Külaline
1x elus kohanud undamist, ning nimelt oli kokku pressitud õllekork kollketoris, peale korgi eemaldamist mure kadus, niiet kontuurid kinni ja mõne aja pärast saab katsuda torudest kas mõni kontuur on lahti, ehk on mingi mehhaaline jura vahel.
Re: Põrandaküttekollektor laulab
Postitatud: 31 Mai 2008, 18:58
Postitas tcumen
Külaline kirjutas:1x elus kohanud undamist, ning nimelt oli kokku pressitud õllekork kollketoris, peale korgi eemaldamist mure kadus
See meenutab lugu, kuidas kitsile peremehele keevitati radika toru asemele jupp kangi.

Re: Põrandaküttekollektor laulab
Postitatud: 01 Juun 2008, 01:25
Postitas dumbuser
Ma kahtlustan ka, et seal on mingi mehaaniline takistus mis siis voolava vee puhul vibreerib. Meenutage kasvõi vanu kraane, neid mis enne kuulkraane kasutusel olid. Seal oli see undamine ikka päris sage juhus. Kollektor ise peaks olema nii ehitatud, et seal olevad detailid ei saa vibreerida. Aga alati on ka erandeid.
Re: Põrandaküttekollektor laulab
Postitatud: 03 Juun 2008, 15:13
Postitas tubasoojaks
olen küll sattunud katlamajadesse, kus kollektoril peale- ja tagasivoolvahetuses
veendu, et see poleks nii, sest valepidi olevad kontuuride sulgklapid võivad hakata vibreerima sulgemise piiril
teine tähelepanek on see, et aetakse segamini kolmtee termostaatventiilid : kolmteeventiile on kahtepidiseid ehk siis segamis- ning jagamisventiile
esimese peab paigaldama pealevoolule, teine vastavalt tagasivoolule
vastasel juhul on vibra kergelt tulemas