1. leht 1-st
kalvis 25 KATELaga kütmine,pigitab korstent
Postitatud: 28 Mai 2008, 16:54
Postitas antis
olen 2 talve selle katlaga kütnud ja nüüdseks siis olukord selline,korstna lõõri kividel praod terve korruse ulatuses,korsten pigitub rääkimatta katlast endast aga see pidigi normaalne katla puhul olema.saan ise aru et praod kivides tekinud kuna leek läks korstna lõõri ja see see põhjus oligi,nüüd aga kütan vähem õhku peale lastes ja siis hakkab pigi ajama.korsten ise täiskivilõõriga on ja oma 8,5 meetrit kõrge.mida ma siis peaks ette võtma,kas metalltoru lõõri ajama et mitte ei peaks kartma et too pigi seal põlema läheb.kas oleks kedagi kes annaks head nõu,ette tänades
Re: kalvis 25 KATELaga kütmine,pigitab korstent
Postitatud: 29 Mai 2008, 08:32
Postitas Kalvis
Kalvis katlad on altpõlemisega ja neil käib reguleerimine keerulisemalt. Vale reguleerimise tulemus on pigi korstnas. Tavalise kütteluugiga reguleeritakse neil võimsust ja järelpõlemise avaga tegelikku C ja O vahelist segu. Hoia see järelpõlemise oma rohkem lahti.
Teine asi on, et kui katel tuksub väiksel võimsusel siis jahtuvad suitsugaasid intensiivselt korstnas ja tekibki kondents. Selle vastu aitab vaid roostevaba toru korstnasse.
Re: kalvis 25 KATELaga kütmine,pigitab korstent
Postitatud: 21 Juul 2008, 22:00
Postitas kalvis katel OK
antis kirjutas:olen 2 talve selle katlaga kütnud ja nüüdseks siis olukord selline,korstna lõõri kividel praod terve korruse ulatuses,korsten pigitub rääkimatta katlast endast aga see pidigi normaalne katla puhul olema.saan ise aru et praod kivides tekinud kuna leek läks korstna lõõri ja see see põhjus oligi,nüüd aga kütan vähem õhku peale lastes ja siis hakkab pigi ajama.korsten ise täiskivilõõriga on ja oma 8,5 meetrit kõrge.mida ma siis peaks ette võtma,kas metalltoru lõõri ajama et mitte ei peaks kartma et too pigi seal põlema läheb.kas oleks kedagi kes annaks head nõu,ette tänades
palju on suitsugaasid, paigalda termomeeter ja siis näed .. peaksid olema vähemalt 160-180 C
kas katlal on ikka toimiv termoventiil või muu regulaator, mis hoiab tagastuva vee vähemalt 60 C .. ilmselt on selle sõlme viga
altpõlemisega katlal pigitub ainult puude saht, muud kohad on puhtad