Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 20 Juun 2008, 11:49
Postitas Silver
Kas pealevoolu toru võib vedada 20-se alupexiga või peab vedama 25-sega?
Põrandaküte ise 16-se alupexiga.
Hetkel käsil põranda valu ja peab läbi põranda vastavad torud ära vedama!

terv.

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 20 Juun 2008, 13:55
Postitas eml
Silver kirjutas:Kas pealevoolu toru võib vedada 20-se alupexiga või peab vedama 25-sega?
Põrandaküte ise 16-se alupexiga.
Hetkel käsil põranda valu ja peab läbi põranda vastavad torud ära vedama!

terv.
Mul varsti sama asi ees ja soovitati 25 toru. Põrandaküttele tuleb minul samuti 16

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 20 Juun 2008, 16:48
Postitas tcumen
Pumbad, regulaatorid, jne. on kõik tollisele ja jämedamale torule. See siis sisemõõt. Plastiku nimetuses sisalduv mõõt on välismõõt. Tollisele metalltorule vastab 32 mm plast, ma paneks pigem juba selle.

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 20 Juun 2008, 20:13
Postitas tiit001
mul kästi ka 32-e alupex panna

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 20 Juun 2008, 21:03
Postitas onu41
Mul ka 32 alupex

Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 21 Juun 2008, 13:00
Postitas gus
Pumbad jah 1", aga 3T ja muud ikka olemas ka 3/4. Peamagistrali suurus sõltub ikka eelkõige köetava pinna suurusest. Kui 2 kontuuri põrandakütet siis ilmselge raiskamine oleks 32 alupeks, selle liitmikud on juba ca poole kallimad kui n.25 alupexi omad. Pealegi 25 e. 3/4 torust piisab et ära kütta ka suurem põrandaküte.

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 24 Juun 2008, 19:45
Postitas Silver
Aga mis mõõduga radiaatorisse on soovitav vedada?

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 25 Juun 2008, 11:27
Postitas tubasoojaks
radika toitetoru mõõt sõltub radika soojusvõimsusest:
d16 laseb läbi ca 3,4 kW kui temp.vahe on 15C ja veevoolukiirus 0,5 m/s, kütteve temp. 60C, rõhukadu 303 Pa/m
d20 vastavalt 6,1 kW , rõhukadu 225 Pa/m ja
d25 juba 9,7 kW,165 Pa/m
andmed Alu-Pex toru kohta, kehtivad ligilähedaselt ka teiste Pex torude kohta
reeglina piisab d16 radikasse ja toiteliin d20 Alu-Pex, viimase radikani samuti d16
pikemate (üle 6-7 radika, üle 10 m )toiteiinide algus soovitav d25 toruga vedada
siis ei teki probleeme viimase radika soojaksminemisega ning pump ei pea käima täiega, mis tekitab radikates ja termostaatventiilides mühinat
konstruktsioonides ja seintes asuvatele torudele kindlasti kaitsehülss peale :good:

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 29 Juun 2008, 12:28
Postitas aaaai
mul tuleb katlast 20 alupleks ja taga on 3 kontuuri 2 20 põrandaküttetoru ja üks 17 toru ja mul töötab väga hästi milleks need torud nii jämedad peavad olema?

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 30 Juun 2008, 15:25
Postitas tubasoojaks
aaaai kirjutas:mul tuleb katlast 20 alupleks ja taga on 3 kontuuri 2 20 põrandaküttetoru ja üks 17 toru ja mul töötab väga hästi milleks need torud nii jämedad peavad olema?
see 20 alupleks e. Alu-Pex vastab umbes 1/2" terastorule
pole näinud veel nii peenikese väljundiga katlaid ja pealeandev toru on alati võrdne või suurem tarbija toitetorudest, vastavalt veekulule ja tarbitavale võimsusele

eelpool antud andmed on tuntud toruvalmistaja Wavin kataloogist
too küsimuses olev lahendus ei pruugi enam toimida kui sooja on vaja tõesti külma ilmaga..
lihtsalt ei jätku, kuna põrandakütte puhul on väikese temperatuurivahe tõttu suured vooluhulgad

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 30 Juun 2008, 15:43
Postitas eml
Kas 25 alupex on siis piisav kui on kuskil 7 kontuuri kollektori taga ?

Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?

Postitatud: 30 Juun 2008, 20:48
Postitas onu41
Mul igatahes 32 toru ja 9 kontuuri