1. leht 1-st

Termostaadi ühendusskeem

Postitatud: 23 Sept 2008, 10:42
Postitas antonio1
http://www.pci.ee/feb/Juhendid/9035-3.pdf
Selline Tiemme termostaat siis. Kuidas ma ta ühendan?
C-klemmile tuleb toide kilbist???
1 ja 2 nendest peaks kuidagi pumpa minema, et siis temperatuuri tõustes vajaliku tasemeni termostaat ühendab õiged klemmis omavahel??? Miks neid kaks on (1ja2)? kõik oleks ilus ja lihtne kui oleks kaks klemmi, või raatsitud natuke selgitavat juttu lisada. Kui keegi oskab aidata, siis tänud ette!

Re: Termostaadi ühendusskeem

Postitatud: 23 Sept 2008, 14:06
Postitas tcumen
Kui "C" klemmile tuleb toide kilbist, siis pumba sisselülitamiseks etteantud temperatuuri ületamisel ühendad pumba "2" klemmi külge.
"1" klemmi külge ühendades lülitatakse pump etteantud temperatuuri ületamisel välja.

Re: Termostaadi ühendusskeem

Postitatud: 25 Sept 2008, 23:02
Postitas tambet
Kui kindel pole proovi enne testriga, mõõda takistust või lühist tähistava "piiksuga". Bimetall töötab ju ümbritseva temp. peale, keerad termostaati ja kui "plõks" käib, siis kas lühistab (kuuled testrist "piiksu") või lahutab. Seda mõõtmistoimingut tee ikka pingevabalt.

Re: Termostaadi ühendusskeem

Postitatud: 27 Sept 2008, 00:59
Postitas antonio1
tambet kirjutas:Kui kindel pole proovi enne testriga, mõõda takistust või lühist tähistava "piiksuga". Bimetall töötab ju ümbritseva temp. peale, keerad termostaati ja kui "plõks" käib, siis kas lühistab (kuuled testrist "piiksu") või lahutab. Seda mõõtmistoimingut tee ikka pingevabalt.
probleem lahendatud juba, aitähh tcumen