1. leht 1-st

palun aidake põrandaga

Postitatud: 11 Apr 2009, 20:44
Postitas priit42
Tegu tuulduva põrandaga
kihid alt ülesse
100x150prussid 60 sammuga
vahel ruberoid ja saepuru
must põrandalaud
ja 100 peno
küsimus kas põrandale,mille mõõtmed on 8m x 3.8m (3,8m on sille)kannatab peale valada 5cm betooni ,et paigaldada vesipõrandaküte
iga prussi keskel on vene ajast pantud toestuseks kaks rida telliseid

Re: palun aidake põrandaga

Postitatud: 13 Apr 2009, 10:27
Postitas Teinekülaline
Sille 3,8m; samm 0,6m; pruss 100*150mm; keskelt toestatud. Kas kannatab 50mm betoonikihti ehk ca 130kg/m2 lisaks?
Kannatab ja päris suure tugevusvaruga.
AGA
Selline betoonikiht (50mm) milles on veel põrandaküttetoru, ei püsi kuigi kaua, see põrandaplaat hakkab pragunema eelkõige küttetoru kohalt, toru peal ja all on vaevu pooleteistsendine betoon.
Puitkandekonstruktsiooni peal soovitaks muid betoonivabu lahendusi

Re: palun aidake põrandaga

Postitatud: 17 Apr 2009, 22:50
Postitas vahesaare
Kui üldse valada siis mõistlikum oleks betoonikihi paksus 70 mm.Küttetorustik paigaldada 6millimeetrisele armatuurvõrgule.Armatuuri ja olemasoleva põrandavaheline kaitsekiht 20 mm,aga seegi ai anna 100%-list garantiid et betoonplaati mõrasid ei tule,kuna kandev osa ehk siis talad on ebastabiilsest materjalist.
Kõik küsimused oodatud meilile vahesaare@gmail.com