1. leht 1-st
					
				Häda küttesüsteemi lekkega
				Postitatud: 25 Mai 2009, 12:30
				Postitas crist13
				Mure selline, et maja küttesüsteemist kaob alates veebruarist 2009 pidevalt surve (u 0,1 atm 1 nädala jooksul). Tegemist kinnise süsteemiga, alumine korrus vesipõrandaküte, 2k radiaatorid + vesipõrand vannitoas. Katlaks ioon. Katlaruumis nähtavaid lekkeallikaid ei tundu plevat. Paigaldaja 4 tuule poole putku pistnud... Ehk on keegi teadjamees nii lahke ja tuleks pistaks ringidele manomeetri peale ja teeks kindlaks, kuhu vesi kaob ja soovitab, mida edasi ette võtta... Maja asub Kiilis. Minu tel: 51 44725.
			 
			
					
				Re: Häda küttesüsteemi lekkega
				Postitatud: 25 Mai 2009, 13:56
				Postitas Kalvis
				Kui kinnisüsteem ja manomeeter näitab pidevat rõhu langu siis kaob vesi. Päris tihti tilgub mõni liitmik katlasõlmes, pead visuaalse vaatusega sealt üles leidma. Põrandaküttesüsteemis saab köetud põranda korral leida midagi termokaameraga, katkise toru ümber on soe laik.
			 
			
					
				Re: Häda küttesüsteemi lekkega
				Postitatud: 25 Mai 2009, 20:37
				Postitas Aleks
				vaata, kas kaitseklapp on kuiv? Lekke koht ei pruugigi olla märg, lihtsalt ajab kaitseklapist välja, tilgub toru peale ja sealt aurab kohe ära. Mingid jäljed peaksid seal aga sel juhul siiski olema.
			 
			
					
				Re: Häda küttesüsteemi lekkega
				Postitatud: 25 Mai 2009, 21:51
				Postitas vanakala
				kohale ei ole aega tulla  ja küsimusi oleks palju aga võid helistada 56924916 ehk saan aidata telefonis. ise ei söenda enam hesistada sellisel kellajal aga mulle võib helsitada kuni kella 24.00 ja suurema rikke või avariikorral 24t. siis tallinna ja harju mk. piires
			 
			
					
				Re: Häda küttesüsteemi lekkega
				Postitatud: 26 Mai 2009, 10:59
				Postitas svensson
				millal süsteem on paigaldatud?
võibolla oli siiani süsteemis õhku, mis tasapisi sealt lahkub?
kui küttevee temperatuur langeb, langeb ka rõhk.
võibolla on viga ebapiisavas paisupaagis?
mul oli lihtsalt sama mure, kuid see lahenes - õhk pääses peale 2 aastat alles süsteemist välja...
kuna mu maakütteseade seisis vahepeal ca 2 kuud, langes kogu süsteemi vee temp niipalju, et rõhk langes 2 -peaaegu 0 ni
kui pumba jälle tööle sain - lasin rõhu 1-ni juurde, siis rõhk stabiliseerub 1,5 peal ja nüüd on jälle konstantne
			 
			
					
				Re: Häda küttesüsteemi lekkega
				Postitatud: 27 Mai 2009, 14:04
				Postitas Tauno 5000
				crist13 kirjutas:Mure selline, et maja küttesüsteemist kaob alates veebruarist 2009 pidevalt surve (u 0,1 atm 1 nädala jooksul). Tegemist kinnise süsteemiga, alumine korrus vesipõrandaküte, 2k radiaatorid + vesipõrand vannitoas. Katlaks ioon. Katlaruumis nähtavaid lekkeallikaid ei tundu plevat. Paigaldaja 4 tuule poole putku pistnud... Ehk on keegi teadjamees nii lahke ja tuleks pistaks ringidele manomeetri peale ja teeks kindlaks, kuhu vesi kaob ja soovitab, mida edasi ette võtta... Maja asub Kiilis. Minu tel: 51 44725.
Kontrolli oma paisupaak üle, kui paisupaagi õhunipplist tuleb vajutades vett on vaja paak välja vahetada. 53416184