1. leht 1-st
RVK lisamine
Postitatud: 01 Sept 2009, 19:29
Postitas Roger10
sai siin umbes 3 aasta tagune 3t.korteri renoveerimise el.projekt üles otsitud ja avastasin, et seal on hetkel RVK ainult pesumasina liinile lisatud. Samas olen kuulnud, et tänase standardi järgi läheb see pea kõikidele gruppidele ette. Ehk siis kui nüüd tahaksin lisada omale kappi rvk-d siis kuidas ma jaotan grupid nende vahel. Kas valin rvk ainult korteri peakaitsme nimivoolu järgi või just gruppide järgi. Ehk siis niiöelda 16a+16a läheks 40a rvk järgi. Samas gruppe on mul 2*10a ja 5*16a (projekti järgi) ja selle järgi läheks mul vaja lisada umbes 3 * 40a rvk-d.
Re: RVK lisamine
Postitatud: 01 Sept 2009, 19:46
Postitas tcumen
Vali peakaitsme järgi, kui paned gruppidele ühise. Kui igale grupile eraldi, siis samas ahelas oleva kaitselüliti järgi.
Pead lähtuma ahela võimalikust suurimast voolust, mitte kaitselülitite nimivoolude summast.

Re: RVK lisamine
Postitatud: 02 Sept 2009, 00:15
Postitas mg3
Meenus kui ühele inspektorile pidi seletama, et 25A RVK täiesti omal kohal, kuna maja peakaitse oli 3x20A - kippus teine ka kangesti liitma....
RVK kasutamisel soovitaks vähemalt 2 tk panna ... vastasel korral on rikke puhul, terve maja pime.
Re: RVK lisamine
Postitatud: 02 Sept 2009, 01:19
Postitas dumbuser
Mida see RVK sulle seal tegelikult juurde annab ? Kui tihti sa korteris reaalselt igasugu pinge all olevate asjadega kokku puutud ? Ma saan aru, et kuskil ehitusplatsil, kus mingid võõbad oma trelle kuskile ämbrisse uputavad on see RVK mõistlik või kuskil märjas ruumis. Aga palju sul seal korteris peale vannitoa neid kohti on ?
Re: RVK lisamine
Postitatud: 02 Sept 2009, 10:43
Postitas mg3
nr.1 Poisslapsed...
lisaks mingi jamaga vigastatud põrandalambi kaabel + märg põrandalapp... teoreetilisi kohti on suht vähe aga siiski täiesti arvestatavad.
Re: RVK lisamine
Postitatud: 02 Sept 2009, 11:40
Postitas Roger10
kui lisangi 2 rvk-d siis kuidas ma sissetuleva liini pealt neid jagan, kas läbi eraldi voolulati ja siis alles edasi neist kahele voolulatile mis lähevad siis gruppidele? Rvk puhul on vaja muidugi sama teha ka N-iga.
Re: RVK lisamine
Postitatud: 02 Sept 2009, 12:57
Postitas trebla
Roger10 kirjutas:..... Ehk siis kui nüüd tahaksin lisada omale kappi rvk-d siis kuidas ma jaotan grupid nende vahel. Kas valin rvk ainult korteri peakaitsme nimivoolu järgi või just gruppide järgi.......
mida rohkem seda uhkem/ohutum, igasugu standarditest hoolimata.
mida rohkeb grupeerid, seda lihtsam on pärast viga otsida,
pistikupesadele pane kõigepealt, laevalgustus pole nii oluline(sealt särtsu saamiseks pead laua peale ronima ja viimane on ehk puust), aga kui siiski paned, siis hoia laevalgus pistikupesadest lahus - emma-kumma rikke korral siis teisest ikka valgust saad ja ei pea käsikaudu kobama.
Kui sul juhtub sügavkülmik olema millesse aasta marja-, seene- ja lihavarud varutud, siis seda katsu omaette hoida.
selle ümber on siin pikemalt jahutud
http://elektrik.pri.ee/modules/newbb/vi ... 9&forum=17
40 ja 25 amprise rikkevoolukaitsme hinna vahel pole väga suurt vahet (mõnel juhul üldse mitte)
samas ei saa ka väita, et 25A rikkevoolukaitse suurema voolu puhul üldse ei toimiks..
Re: RVK lisamine
Postitatud: 02 Sept 2009, 13:06
Postitas trebla
Roger10 kirjutas:kui lisangi 2 rvk-d siis kuidas ma sissetuleva liini pealt neid jagan, kas läbi eraldi voolulati ja siis alles edasi neist kahele voolulatile mis lähevad siis gruppidele? Rvk puhul on vaja muidugi sama teha ka N-iga.
Voolulatt pole miski 'must' et peab kindlasti olema - võib ka juhtmetega ühendada.
Võin ju ka öelda, et kasuta kahepooluselisi (või kolmefaasilises süsteemis neljapooluselisi) latte

kilpi ümber ehitada sa ise niikuinii ei tohiks.
Peaasi et tulemus ilus, selge, üheselt mõistetav.
Kutsu hiljem mõni tuttav elektrik vaatama.. (parem muidugi kutsu enne ka)
Re: RVK lisamine
Postitatud: 02 Sept 2009, 20:46
Postitas Roger10
kilp pole ise valmis hetkel. Probleem oligi pigem selles et projekt sai tellitud 3 aastat tagasi aga vahepeal on paljugi muutunud (või noh ühtteist) ja siis jäi asi raha taha. Nüüd siis sai juhtmed veetud ja sai projekti uuritud ja avastatud see rvk teema. Et end kuidagi kurssi viia oli lihtsam siin foorumis küsida kui hakata elektrikut kohe taga ajama.
Projektis puudus selline asi, et millise kaabliga ruuakse korteri peakaitsmest liin korterisse. Iseenesest on see arusaadav kuna projekti koostaja ei teadnud vahekilbi asukohta kuid küsiks üle siin, et mitte osta valm is vale läbimõõduga kaablit. Pealülitist kuni kilbi kohani on ca 1m. Ehk siis korter on kohe koridoris asuva voolumõõtja ja pealüliti kõrval. Mis juhtmega see tavaliselt kilpi tuuakse? Ise vaatasin, et hetkel on see 20-30 cm jupp mis on hetkel koridori kilbis ca 6mm2 ne.
Re: RVK lisamine
Postitatud: 03 Sept 2009, 13:03
Postitas trebla
Täpsustaks kõigepealt põhiasjad:
esiteks - mitu amprit on sul peakaitse?
teiseks - mitu faasi sul korterisse tuleb?
Re: RVK lisamine
Postitatud: 03 Sept 2009, 17:45
Postitas Roger10
üks faas 40A peakaitselülitiga.
Iseenesest on maja üldelekter renoveeritud aga kuna tegemist on gaasiga majaga siis kolmefaasilist pole ette nähtud. Endal ka ahi ainult elektriline lisatud ja seegi töötab läbi tavalise toitepistiku. Loomulikult vedasin talle nüüd juba eraldi liini.
Re: RVK lisamine
Postitatud: 04 Sept 2009, 16:44
Postitas tcumen
Kaabli valikuks üks sageli viidatud leht:
http://effex.ee/?pg=37