1. leht 1-st
Kas igas alamkilbis käivad null ja maanduslatt samuti kokku?
Postitatud: 05 Sept 2009, 20:23
Postitas Reinu
Maja peakilbis sisendiga 3x25 on maandus ja null latid kokku ühendatud. Nüüd väikese juurdeehitusega tekkis majja teine jaotuskilp lisaks, kus 6 automaatkaitset jms. Kas siin oleks mõistlik uuesti null ja maa latid kokku ühendada või peaks piirduma peakilbi olemasooelva ühendusega?
Re: Kas igas alamkilbis käivad null ja maanduslatt samuti kokku?
Postitatud: 05 Sept 2009, 21:02
Postitas jan
Lühidalt - kui just juurdeehitusel pole oma maanduskontuuri, siis juba lahutatud PE ning N-i ei tohi hilljem uuesti kokku ühendada. Otsing ei teeks ka paha, sellest teemast on varem räägitud. Märksõnad võiks olla TN-C ning TN-C-S.
Re: Kas igas alamkilbis käivad null ja maanduslatt samuti kokku?
Postitatud: 05 Sept 2009, 21:42
Postitas Küülaline
Reinu kirjutas:Maja peakilbis sisendiga 3x25 on maandus ja null latid kokku ühendatud.
Seal ei ole nad mitte kokku ühendatud, vaid selles kohas maandus ja neutraal LAHUTATAKSE. Ja nagu
jan märkis, hiljem nad enam kuskil kokku saada ei tohi.