Surve küttesüsteemis

Postitatud: 14 Okt 2009, 11:13
Postitas trumm
Palun abi ja nõuandeid!

Küttesüsteemis on midagi survega valesti. Küttesüsteemis on selline koht, kus nö kohtuvad küttesüsteemis ringlev vesi ja pealetulev külm vesi. Seal on miski kraaniga ventiil ja manomeeter - selline peen sõlm, tootjaks Galetti. Idee peaks olema selles, et kui küttesüsteemis ringleva vee surve langeb (näiteks lasen radikatest õhku välja vmt), siis lisanduv külm vesi tasakaalustab surve ja see püsib süsteemis ühtlane. Normaalne surve peaks olema kirjade järgi 1,5 atmosfääri.

Mul aga vajub see surve viimasel kogu aeg ära - kui ventiil maksimaalselt avada, siis kõige rohkem on võimalik kätte saada 1 atm. Algul oli see surve kadumine aeglasem (vajus mitmete kuude jooksul 1,5 -> 1atm-ni), kuid nüüd viimastel päevadel kukub aeg-ajalt isegi alla 0,5 atm. Eriti öösel on see jama, et 2. korruse radikatest kaob surve ära, need kolisevad ja mulksuvad hullupööra ja magada ei saa keegi.

Radikatest tuleb pidevalt ka imelikult palju õhku, kui õhutusventiili avada (see on mul juba peaaegu igaõhtune rituaal :scratch:

Süsteem paigas olnud üle 2 aasta (katel ise pelletikatel, aga katla tüüp ei ole ilmselt probleemi põhjuseks). Ca aasta tagasi oli sarnane probleem (siis küll ei langenud surve NII madalale) ja siis ütles paigaldaja, et probleem võib olla selles sõlmes (ma ei tea, kuidas selle regulaatori nimi on) - et see läheb meie sodise veega ruttu umbe ega tööta korralikult. Samas midagi ta siiski läbi laseb, sest vastupidine liikumine töötab - see toru, kust külm vesi peaks peale tulema, on enamasti soe - see viitab sellele, et külma vee vastusurve on liiga väike ja soe vesi on suurema survega ja pressib ennast sinna külmaveetorusse.

Majja tuleb külm vesi normaalse survega. Torud on 2,5 a vanad. Tavakraanides ei ole ka VÄGA suurt survet, kuid üldiselt normaalsuse piires. Täna käis ka piirkonna vee-ettevõtja asja kontrollimas, siseneva vee surve on normaalne.

Palun abi! :beg:

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 14 Okt 2009, 13:16
Postitas vanakala
vaja, et keegi tuleks kohale ja vaataks üle süsteemi. seda automaattäiturit ära pidevalt lahti hoia..., kui juhtub toru kuskilt katki minema ja kedagi kodus ei ole uputab terve maja ära.

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 14 Okt 2009, 13:43
Postitas trumm
vanakala - kas sa oled spets ja võiksid kohale tulla?

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 14 Okt 2009, 13:50
Postitas vanakala
kõigetargemaks ma ennast just ei pea aga üle võin vaadata kui annad teada kus asud ja kui mulle sobilik on tulla. võid helistada enne 56924916

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 15 Okt 2009, 23:29
Postitas Elentino
Arvan, et äkki võib jääda veeautomaadist (juhul kui on) surve liiga lahjaks, et küttmise ajal suudaks survet tõsta nii kõrgele. Proovi mis juhtub siis kui lased surve jahtunud süsteemi ja seejärel keerad kraani kinni. Seejärel õhutad süsteemi nii, et surve ei langeks 0-i. vahepeal peaks survet kraani avamisega tõstma. kui kõik on õhutatud, siis tõsta surve vastavale tasemele ja sulgeda kraan. Täna üritasin endal kütmise aeg survet tõsta ja õhutada akupaaki, kuid tulemus oli pigem vastupidine, kuna avades kraani oli kütmisel vastusurve suurem kui veeautomaadil, seega surve pigem langes kui tõusis. Kui süsteem ei leki kusagilt ja paisupaak toimib siis ei tohiks ju süsteemist surve kuhugi kaduda (va kui süsteemis on õhk, mis eraldub automaat õhutitest või siis ülerõhu korral kaitseklappidest). Loodan, et saad asja toimima.
PS Ei ole küttesüsteemide alal tegutseja, vaid endal ka alles paigaldanud katla.

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 16 Okt 2009, 00:39
Postitas xxNIMETUxx
tartumaal saan aidata 58367067

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 18 Okt 2009, 18:56
Postitas trumm
tänan vastamast. katsetan seda viimatipakutut ja võtan vanakalaga ka ühendust. kui kellelgi veel mõtteid on, võib julgelt öelda.

mulle endale tundub, et miskipärast jääb vee surve liiga väikeseks - kuigi pole automaati, vaid trassist tulev vesi. majja siseneb normaalse survega, kuid edasistes kraanides on veidi väiksem surve... ja ilmselt on see automaatregulaator ka umbes.

praegu sain proovimisega nii kaugele, et kui katel oli kõige jahedam, siis regulaatori kruttimisega õnnestus saada surve 0,5 peale, siis sulgesin kraani. kütmise ajal surve tõuseb (nagu peab ) ja madalaim rõhk on selline, et vähemalt ei kuku see enam ära ja saab öösiti magada .

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 18 Okt 2009, 19:13
Postitas kkkkk
Kui automaattäide on tuksis, siis nt. kraanikaussi kasutades külma vee surve langeb ja ta tõmbab vett juurde küttesüsteemist.
Pakun, et kusagil on küttessüsteemis ka automaatõhutaja. Külma vee kasutamisel tekib küttesüsteemis vaakum ning õhk pääseb läbi autommatõhutaja küttesüsteemi. Muidugi tõuseb õhk teise korruse radikatesse- sellest ka kolin.

Lihtaim ja lollikindlaim lahendus on automaatäite asemele panna tavaline kraan. Kui rõhk lageb, siis lased vett juurde.

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 18 Okt 2009, 20:38
Postitas xxNIMETUxx
kkkkk kirjutas:Kui automaattäide on tuksis, siis nt. kraanikaussi kasutades külma vee surve langeb ja ta tõmbab vett juurde küttesüsteemist.
Pakun, et kusagil on küttessüsteemis ka automaatõhutaja. Külma vee kasutamisel tekib küttesüsteemis vaakum ning õhk pääseb läbi autommatõhutaja küttesüsteemi. Muidugi tõuseb õhk teise korruse radikatesse- sellest ka kolin.

Lihtaim ja lollikindlaim lahendus on automaatäite asemele panna tavaline kraan. Kui rõhk lageb, siis lased vett juurde.


automaat täitel kasutatakse või on juba sees vedruklapp, mis ei lase kütte vett tarbeveesüsteemi.
külma vee lisamisega küttesüsteemi ei saa kuidagi vaakumit tekitada. vesi ise hapniku rikas kuid õhk selles minimaalne.
soovitan ise ka autom.täite asemel tavalist kuulkraani kasutada vedruklapiga.

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 18 Okt 2009, 22:27
Postitas trumm
shit! see kkkk jutt tundub kahtlaselt õige olevat!

s.t küttesüsteem on 2,5 a vana ja radikatest tuleb siiani megalt õhku - see ei ole ju normaalne! igal õhtul õhutan ja õhk sisiseb välja! nüüd, kui selle automaattäite kinni keerasin, pole olnud vajadust õhutada, sest midagi enam radikates ei kolise.

ja laseb küll see automaatõhutaja kuuma vett tagurpidi tagasi - käega seda toru (alupex) katsudes, mis peaks automaatregulaatorisse külma vett viima, on see sel ajal, kui katel köeb, tuline. Teoreetiliselt ei tohiks see ju võimalik olla - esiteks peaks seal see klapp olema ja teiseks ei kandu automaatregulaatori soojus nii pikalt alupexile kindlasti üle.

seega siis tuleks see automaatregulaator sealt ära koristada ja tavaline kraan ja manomeeter sinna vahele panna? otsin siis aga torumehe üles...

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 20 Nov 2009, 13:57
Postitas trumm
ilmselt oligi asi nii, nagu kkkk kirjeldas.

peale seda, kui sain automaattäituri avamisega jaheda küttevee puhul surve normaalseks ja peale seda automaattäituri kraani sulgesin, läks rõhk süsteemis normaalseks ja minu üllatuseks kadus ära ka igasugune õhutusvajadus, s.t. õhku enam kusagilt peale ei tule. seega järelikult see õhk sinna süsteemi enne pidevalt sattuski nende õhutusventiilide kaudu (neid on süsteemis 2).

aitäh vastajaile. sealh. vanakalale - kuna aga probleem lahenes, siis ei ole vajadust kedagi asja üle vaatama kutsuda. :)

Re: Surve küttesüsteemis

Postitatud: 20 Nov 2009, 14:34
Postitas vanakala
rõõm kuulda, et murest lahti said. teinekord võid ka julgelt helistada ja nõu küsida.... ma pole koll :D