kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 16 Okt 2009, 16:41
Postitas kül
Tere,
mida teha, kui duši alla minnes või kraanist vett lastes on käe õrnemate piirkondadega tunda elektrivoolu? Vett soojendab boiler. Probleemi esinedes käisid kontrollimas nii elektrik, kui ka "boilerispetsid". Elektrik ütles, et asi on halb, boilerivennad väitsid, et boiler on korras ja nii saaga jätkub juba mitmendat aastat! Tegu on vana korter-puumajaga. Kas võib olla mingisugune maanduse probleem või ikkagi boiler?
Ette tänades,
S
Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 16 Okt 2009, 18:24
Postitas toomas
Tere.
Kas põrandas on küttekaabel? Kui on kaabel maas, siis otsi põhjust sealt.
Toomas
51 62 338
Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 16 Okt 2009, 22:11
Postitas hs
Kontrolli, kas majja sisenevatele metallist keskküte-, vee- ja kanalisatsioonitorudele on tehtud potensiaaliühtlustus.
Võimaluse korral tee korteri veetorustikule potensiaaliühtlustus ja vea see korterikilpi. Lase elektrikul kontrollida maja peakilbis ja korteri kilbis PEN lati ühendusi ja peakilbi maandust. Kontrolli kas boileri toitejuhe on ikka 3 sooneline ja lase paigaldada boileri toiteliinile rikkevoolukaitse.
Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 17 Okt 2009, 00:55
Postitas xxNIMETUxx
hs kirjutas:Kontrolli, kas majja sisenevatele metallist keskküte-, vee- ja kanalisatsioonitorudele on tehtud potensiaaliühtlustus.
Võimaluse korral tee korteri veetorustikule potensiaaliühtlustus ja vea see korterikilpi. Lase elektrikul kontrollida maja peakilbis ja korteri kilbis PEN lati ühendusi ja peakilbi maandust. Kontrolli kas boileri toitejuhe on ikka 3 sooneline ja lase paigaldada boileri toiteliinile rikkevoolukaitse.
eelnev õige, tõenäoline on see, et boileri küttekeha lekib korpusesse. vaheta küttekeha ja lisa rikkevoolu kaitse enda huvides
Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 19 Okt 2009, 08:55
Postitas werta
Mul oli ka selline probleem 10 aastat tagasi ja viga oli päevavalgusarmatuuris, mis asus köögis. Kui lambi likvideerisime, kadus ka dussi all olev nõrk "särin"
Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 18 Mär 2013, 11:50
Postitas minivan
hs kirjutas:Kontrolli, kas majja sisenevatele metallist keskküte-, vee- ja kanalisatsioonitorudele on tehtud potensiaaliühtlustus.
Kas potensiaaliühtlustus tuleb teha ka siis, kui on kasutatud plastik torusid (ppr)?
Projekti järgi peab potensiaalideühtlustuse tegeme ka dushiruumi segistile.
Segistiks tuleb Hansgrohe iboxiga segisti. Kuidas lahendada?

Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 30 Mär 2013, 18:16
Postitas timburi
Vist ei olnud väga pädev elektrik, kui "saaga" ikka jätkub. Igale probleemile on põhjus ja lahendus... Asi on halb, oskad ju isegi sina öelda, kui käega väikest voolu tunned...
Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 03 Apr 2013, 11:53
Postitas SantehnikTartus
Tõmba boiler pistikust välja või kilbist ja proovi kas siis ka voolu saad? Kui ei saa on asi boileri küttekehas.
Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 07 Apr 2013, 22:36
Postitas tommy4
Eelnev jutt õige !
Esimese asjana tuleks kontrollida maanduse/potensiaaliühtlustuse olemasolu. Kuna tegemist vana puumajaga, on reaalne, et maandus puudub. See tuleks kindlasti teha. Maandusega tuleb ühendada dušisegisti, samuti boileri korpus. Kindlasti paigaldada rikkevoolukaitse boileri toiteahelasse.
Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 01 Juun 2013, 12:18
Postitas andrjusa
tommy4 kirjutas:Eelnev jutt õige !
Esimese asjana tuleks kontrollida maanduse/potensiaaliühtlustuse olemasolu. Kuna tegemist vana puumajaga, on reaalne, et maandus puudub. See tuleks kindlasti teha. Maandusega tuleb ühendada dušisegisti, samuti boileri korpus. Kindlasti paigaldada rikkevoolukaitse boileri toiteahelasse.
Ja kui maandust pole, kuidas siis see lekekas panna. Ilma maanduseta suht nadi olukord- ja ega lekekas tihti boileri ette ei sobi. Ma olen neid (juba uusi) boilereid näinud küll, mis poest tulles juba lekivad.
Re: kraani ja duši veel vool sees
Postitatud: 01 Juun 2013, 12:40
Postitas Kalvis
Tehakse majas kohalik maandus ja veetakse kuhu vaja, ka boilerini.