Tere,

mida teha, kui duši alla minnes või kraanist vett lastes on käe õrnemate piirkondadega tunda elektrivoolu? Vett soojendab boiler. Probleemi esinedes käisid kontrollimas nii elektrik, kui ka "boilerispetsid". Elektrik ütles, et asi on halb, boilerivennad väitsid, et boiler on korras ja nii saaga jätkub juba mitmendat aastat! Tegu on vana korter-puumajaga. Kas võib olla mingisugune maanduse probleem või ikkagi boiler?

Ette tänades,

S
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1326
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Kas põrandas on küttekaabel? Kui on kaabel maas, siis otsi põhjust sealt.

Toomas
51 62 338
hs
külaline

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas hs »

Kontrolli, kas majja sisenevatele metallist keskküte-, vee- ja kanalisatsioonitorudele on tehtud potensiaaliühtlustus.
Võimaluse korral tee korteri veetorustikule potensiaaliühtlustus ja vea see korterikilpi. Lase elektrikul kontrollida maja peakilbis ja korteri kilbis PEN lati ühendusi ja peakilbi maandust. Kontrolli kas boileri toitejuhe on ikka 3 sooneline ja lase paigaldada boileri toiteliinile rikkevoolukaitse.
xxNIMETUxx
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 822
Liitunud: 24 Jaan 2006, 16:14
Asukoht: Tartu ja kogu Eesti
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 4 korda

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »

hs kirjutas:Kontrolli, kas majja sisenevatele metallist keskküte-, vee- ja kanalisatsioonitorudele on tehtud potensiaaliühtlustus.
Võimaluse korral tee korteri veetorustikule potensiaaliühtlustus ja vea see korterikilpi. Lase elektrikul kontrollida maja peakilbis ja korteri kilbis PEN lati ühendusi ja peakilbi maandust. Kontrolli kas boileri toitejuhe on ikka 3 sooneline ja lase paigaldada boileri toiteliinile rikkevoolukaitse.
eelnev õige, tõenäoline on see, et boileri küttekeha lekib korpusesse. vaheta küttekeha ja lisa rikkevoolu kaitse enda huvides
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
werta
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 140
Liitunud: 27 Mai 2008, 20:09
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 1 korda

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas werta »

Mul oli ka selline probleem 10 aastat tagasi ja viga oli päevavalgusarmatuuris, mis asus köögis. Kui lambi likvideerisime, kadus ka dussi all olev nõrk "särin"
minivan
külaline

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas minivan »

hs kirjutas:Kontrolli, kas majja sisenevatele metallist keskküte-, vee- ja kanalisatsioonitorudele on tehtud potensiaaliühtlustus.
Kas potensiaaliühtlustus tuleb teha ka siis, kui on kasutatud plastik torusid (ppr)?
Projekti järgi peab potensiaalideühtlustuse tegeme ka dushiruumi segistile.
Segistiks tuleb Hansgrohe iboxiga segisti. Kuidas lahendada?
:confused:
timburi
külaline

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas timburi »

Vist ei olnud väga pädev elektrik, kui "saaga" ikka jätkub. Igale probleemile on põhjus ja lahendus... Asi on halb, oskad ju isegi sina öelda, kui käega väikest voolu tunned...
SantehnikTartus
külaline

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas SantehnikTartus »

Tõmba boiler pistikust välja või kilbist ja proovi kas siis ka voolu saad? Kui ei saa on asi boileri küttekehas.
tommy4
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 437
Liitunud: 06 Apr 2009, 09:15
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas tommy4 »

Eelnev jutt õige !
Esimese asjana tuleks kontrollida maanduse/potensiaaliühtlustuse olemasolu. Kuna tegemist vana puumajaga, on reaalne, et maandus puudub. See tuleks kindlasti teha. Maandusega tuleb ühendada dušisegisti, samuti boileri korpus. Kindlasti paigaldada rikkevoolukaitse boileri toiteahelasse.
andrjusa
külaline

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas andrjusa »

tommy4 kirjutas:Eelnev jutt õige !
Esimese asjana tuleks kontrollida maanduse/potensiaaliühtlustuse olemasolu. Kuna tegemist vana puumajaga, on reaalne, et maandus puudub. See tuleks kindlasti teha. Maandusega tuleb ühendada dušisegisti, samuti boileri korpus. Kindlasti paigaldada rikkevoolukaitse boileri toiteahelasse.
Ja kui maandust pole, kuidas siis see lekekas panna. Ilma maanduseta suht nadi olukord- ja ega lekekas tihti boileri ette ei sobi. Ma olen neid (juba uusi) boilereid näinud küll, mis poest tulles juba lekivad.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11258
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 317 korda

Re: kraani ja duši veel vool sees

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Tehakse majas kohalik maandus ja veetakse kuhu vaja, ka boilerini.