				Amitime õhk-vesi soojuspump
				Postitatud: 10 Aug 2011, 00:03
				Postitas sulder
				Head inimesed,kellel on kokkupuuteid Amitime õhk-vesi soojuspumpadega,palun avaldage arvamusi.Viimased mudelid on vähemalt paberil heade näitajatega ja mitte väheoluline on hea hind.
			 
			
					
				Re: Amitime õhk-vesi soojuspump
				Postitatud: 17 Aug 2011, 11:56
				Postitas Külaline
				
			 
			
					
				Re: Amitime õhk-vesi soojuspump
				Postitatud: 11 Nov 2011, 09:47
				Postitas ristu
				Tere,
kas keegi on kursis selle amitime soojuspumba hingeeluga?
Nimelt on selline mure, et antud aparaat ei tööta korralikult. Umbes päev otsa töötab normaalselt, seejärel läheb jäässe (õhutemp on + kraadides olnud).
			 
			
					
				Re: Amitime õhk-vesi soojuspump
				Postitatud: 11 Nov 2011, 10:46
				Postitas Kalvis
				Kui läheb jäässe siis sulatustsükkel ei toimi. Kas mingi andur on tuksis või miski muu katki