1. leht 1-st
					
				Õhkvahe! vundamendis
				Postitatud: 28 Juul 2012, 18:30
				Postitas Klots
				Vundamendi ehitus (projektijärgne) seest välja on:
CK 24 cm, peno, õhkvahe 2 cm, CK 9 cm. Viimane on mõeldud kandma tellisfassaadi.
Sise- ja välismüür on seotud 4 mm traadiga, 5 tk ühe m2 kohta.
Kas maapind (tagasitäiteks ümber vundamendi on kruus) võib välismüüri sisse lükata?
Palun nõu, et mida teha!
			 
			
					
				Re: Õhkvahe! vundamendis
				Postitatud: 29 Juul 2012, 07:10
				Postitas rokikas
				Kas betoneerid välimise ploki täis?
			 
			
					
				Re: Õhkvahe! vundamendis
				Postitatud: 29 Juul 2012, 08:16
				Postitas Klots
				Välimine plokk ongi juba täisplokk ehk ilma õõnsusteta.
			 
			
					
				Re: Õhkvahe! vundamendis
				Postitatud: 29 Juul 2012, 09:51
				Postitas rokikas
				Kui kõrde see "müür" seal pinnases tuleb? Kui koormus peal (tellisvooder) siis peaks ikka pidama aga ilma ...oleneb müüri/tagasitäite kõrgusest.
			 
			
					
				Re: Õhkvahe! vundamendis
				Postitatud: 29 Juul 2012, 10:07
				Postitas Klots/ehitur
				Müüri kõrgus on 1,6 meetrit, sellest pinnases on 1,3 meetrit (30 cm on sokkel).
Hetkel on vundament valmis ja tekkis hirm, et maapinna jõud on ju võimas ja äkki lükkab sisse. Mõte on täita see prigu vedela betooniga.. (panin kohe kahe teema alla oma mure, sorry).
Konstruktor põhjanedas õhkvahe vajalikkust vundamendis nii - vajalik, et niiskus pääseks välja. Ent niiskus ei tee ju betoonile midagi halba (keldrita maja, pinnavee tase madalal).
			 
			
					
				Re: Õhkvahe! vundamendis
				Postitatud: 29 Juul 2012, 10:34
				Postitas rokikas
				Mina jääks pigem konstruktori pakutud lahenduse juurde.
Müüri sisse suruma kipub mitte otseselt lihtsalt pinnas vaid selle tihendamine. Antud juhul kaaluksin ~80 cm. täitmisega aga ülejäänu peale voodri ladumist või siis vähemalt tihendaksin seda viimast kihti hiljem.
			 
			
					
				Re: Õhkvahe! vundamendis
				Postitatud: 29 Juul 2012, 12:56
				Postitas Klots
				Rokikas, tänan maha rahustamast!
			 
			
					
				Re: Õhkvahe! vundamendis
				Postitatud: 30 Juul 2012, 09:34
				Postitas Külaline
				Tere. Vundamenti vee sissetungimise vältimiseks on välja mõeldud hydro. Kui veel lisaks on põrandaalune soojustatud ja soklis õhuavad, siis puudub üldse mõte võidelda selle niiskusega ja tegeleda vundamendi soojustamisega. Niikuinii see õhuvahe ei  taga tuulutust. Tuulutuse tagamiseks oleks vajalik alt sissepuhe ja ülalt väljapuhe, õhuvahe min 2 cm. Lugupidamisega. Alar Piirfeld