1. leht 1-st

Ühte lõõri kaks küttekeha?

Postitatud: 29 Aug 2013, 08:26
Postitas Martin L
Tervist!

Kas 200 läbimõõduga moodulkorstnasse võib ühte lõõri viia põrandakütte tarvis oleva katla ja kõrval asetseva puuküttega saunakerise või vajavad nad kindlasti erilõõre?
Palun põhjendada.

Lugupidamisega
Martin

Re: Ühte lõõri kaks küttekeha?

Postitatud: 29 Aug 2013, 08:45
Postitas motamees
Igal küttekehal peab olema oma lõõr. Erandina on lubatud lasta ühte lõõri samatüübiliste küttekehade suits samalt korruselt ... umbes nii on sõnastatud seadus.
Reeglina lastakse saunakeris eraldi lõõri, sest tal on teadmata kuumusega suitsugaasid.
Põhjendusi juba oli, aga panen ka oma arvamise.
Põrandakütte katlaga tekitad korstnasse pigi ja siis paned selle saunakerisega kenasti põlema. :scratch:
200 moodul ei puutu siin asjasse.

Re: Ühte lõõri kaks küttekeha?

Postitatud: 31 Aug 2013, 22:45
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust.
Erandina lubatakse paljusid asju.
On lubatud ka sauna keris ühte lõõri muude asjadega aga....tingimusel,et korstnas olev suitsugaas ei ole kõrgem teatud temp.
Iga ametnik loomulikult tõlgendab seadust omamoodi. Lõuna Eestis on veel säilinud tervelt mõtlevaid inimesi. Tallinna kandi omadega kogemused puuduvad. Igal juhul peaks seadused läbi lugema ja vajadusel allkirjad ennem võtma kui ehituseks läheb.