1. leht 1-st

Betoonpõranda kandevõime

Postitatud: 12 Nov 2006, 19:35
Postitas ints_31
ÜLALT ALLA
Betooni paksus- 8cm
karkass 10*10
kile ja peno 10cm
liiv

Oleks vaja ehitada sinna peale üks kivisein 1,30 *2,20m
:( :?:

Postitatud: 12 Nov 2006, 19:51
Postitas Hiid
mis asi see karkass on? :shock:
a muidu sellise seinajupatsi sellisele betoonile võib ehitada vabalt :P

Postitatud: 12 Nov 2006, 20:03
Postitas ints_31
karkass ehk armatuur, metallvõre jne

Postitatud: 14 Nov 2006, 18:05
Postitas ints_31
Kas keegi arvab veel et see sein ei ole selle betoonpõranda jaoks probleem :shock:

Postitatud: 14 Nov 2006, 19:31
Postitas onu41
Arvan ka ,et pole probleemi.Mul endal tuleb veidi suuremgi sein-100 fibost.

Postitatud: 15 Nov 2006, 20:07
Postitas ints_31
Arvutasin natuke ja sain seina kaaluks kuskil 800 kg. Parem karta kui kahetseda :roll: Mõni tark mees võiks kinnitada et see ei ole põrandale probleem. Ette tänades

Postitatud: 15 Nov 2006, 21:29
Postitas markuss
Ära põe suuremaid seinu olen ladunud ja pole midagi juhtunud.

Postitatud: 15 Nov 2006, 21:38
Postitas markuss
Mõtle peaga majale kus on vaheseinad valatakse igale poole taldmik alla.Vastus on ei .Enne valatakse esimese korruse põrand ja siis tehakse vaheseinad .Aga muidugi jutt ei käi kandvatest seintest.

Postitatud: 20 Nov 2006, 15:54
Postitas Chef
kui põranda alus on korralikult tihendatud, kasutatud on põranda jaoks mõeldud polüstüreeni ja võrk on vähemalt 6mm armatuurist, siis kergplokist kuni 200mm paksusega (fibo, aeroc, silbet) mittekandev vahesein selliste mõõtudega ei tekita probleemi. kui pragude teket pelgad, lõika enne seina ladumist seina tsentrisse def.vuuk või pärast seina ladumist kummalegi poole seina.

Postitatud: 05 Apr 2007, 20:05
Postitas mel777
Tere

ka mul on analoogne probleem aga vähe teise iseloomuga.
Sai vundamendi ja põranda sisse auke puuritud ja sealtkaudu jooksis liiv, mis oli betoonpõranda all, välja. Liiva kogus polnud iseenesest suur, kuid olen mures natuke selle betooninurga kandevõime pärast. Augud ise on 60 kraadise nurga all põranda suhtes - ühesõnaga auk on puuritud põranda sisse ja ulatub majast välja vundamendi keskele.
Betoon ise on 10cm ja 5mm armatuuriga. Kuidas oleks kõige mõistlikum see liiv sinna tagasi täita.
Mõtlesin varianti, et lükkan kõrid, mis on otsast kinni, liiva alumise tasapinnani ja siis hakkan vähehaaval seguga täitma ja kõrisid ülespoole lükkama, kuni saab see tühimik täidetud.
Teine variant on võibolla kasutada märga liiva samamoodi, aga pärast immutada tsemendipiimaga.
Mis arvate ?

Postitatud: 05 Apr 2007, 20:21
Postitas restauraator
täpselt ei saa aru mispidi need augud on, aga ehk saab liiva voolava veega sisse tagasi kanda. Veevool ei tohi liiga tugev olla ja kui vesi peale tõuseb siis tuleb oodata millal see ära valgub, siis uuesti proovida kas veel midagi sisse mahub. Ühesõnaga solistad liiva auku tagasi ja see läheb nii sinna hästi kui on veel kuhugi minna.