1. leht 1-st

Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 12 Okt 2013, 21:54
Postitas Külaline
Plaanis on vannitoa betoonpõrandale panna Ecofloori küttematt ning põrand plaatida - ehk siis betoonile matt, see katta minimaalse plaatimissegu kihiga (nii, et kaabel oleks napilt kaetud ning pind tasane), lasta kuivada ja seejärel plaatida. Tegemist ei ole mingi enda leiutatud variandiga, vaid just sellisena juhend seda ette näeb.

Kuid otsisin nii Ecofloori materjalidest, Youtube'st ning siit foorumist - ja kusagilt ei leia infot hüdro kasutamise kohta. Tundub et sõlmede joonised ja videod on tehtud köökide-esikute näitel, kuhu hüdrot ei pandagi.

Seega küsimus - kas peaksin hüdro tegema praegusele betoonpõrandale, vahetult kaabli alla? viewtopic.php?p=220774#p220502 väidetakse, et "Kaabel ei tohi asetseda vastu hüdroisolatsiooni". Ning ühest hüdro juhendist on meelde jäänud, et põrandaküte peaks asetsema allpool hüdrot. Nii et nüüd ei teagi - kuidas oleks õige?

Re: Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 12 Okt 2013, 23:22
Postitas cartman
Betoon, kyte, tasandus, hydro.... huvitab hoopis kuidas nàeb vàlja plaadiseguga kaetud kyttematt. Pàris keeruline saada siledaks, et plaatida hea oleks. Lisaks oht l6hkuda matt. Parem ikka matt betoonile, sinna tasandus, siis hydro, plaat jne

Re: Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 13 Okt 2013, 10:25
Postitas rokikas
Lihtne asi tehakse siin nii keeruliseks! :doh:
Küttematt käib plaatimissegu sisse = hüdro peab olema juba tehtud!
Kes ei suuda sinna plaatida (rääkimata tasandus plaadiseguga + plaatimine järgmisel päeval) peaks tõsiselt kaaluma professionaali palkamist. :this:
http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... of+mat.htm

Re: Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 13 Okt 2013, 11:02
Postitas Külaline
Sellist lahendust silmas pidasingi - kuid ka antud lingil pole öeldud, kas mati tohib paigutada otse hüdrole või mitte. Ohukohana paistab kuuma kaabli ja hüdromassi omavaheline läbisaamine.

Re: Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 13 Okt 2013, 11:46
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:Plaanis on vannitoa betoonpõrandale panna Ecofloori küttematt ning põrand plaatida ...
Võiksid ikka seda ka mainida, kas tegemist on uue vannitoa põrandaga või lisad olemasolevatele plaatidele küttemati, kus hüdro on juba tehtud või ei ole tehtud jne. Muidu tuleb erinevate variantidega soovitusi hulgim ja oled jälle meeltesegaduses ega tea kuidas toimida.
Urmas

Re: Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 13 Okt 2013, 12:12
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: Ohukohana paistab kuuma kaabli ja hüdromassi omavaheline läbisaamine.
Kaabel peab jääma segu sisse! Aga kui ka kohati jääb mõni koht vastu hüdrot siis kaabli max pinnatemp. oli mälu järgi ~60C. ning näiteks selle http://www.mira.ee/datasheet.php?id=37&setlang=est hüdro temperatuuritaluvus -20 - +120 C.

Re: Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 13 Okt 2013, 17:11
Postitas cartman
Kus on kirjas, et matt kàib hydro peale?

Re: Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 13 Okt 2013, 21:14
Postitas fgh
Siinkohal rokikas eksib.


Veetõkke ja kaabli tootja ebakõlas tuleb lähtud veetõkke tootja juhistest.

Milles enamikes toonitatud: Põrandaküte peab ALATI paiknema veetõkke kihist allpool betoonis või tasandussegu sees! kattev segu kiht vastavalt kütte diameetrile.

Kiilto kannatab 60 kraadi. Weber vetonit 70 kraadi. Nende näitajate järgi nagu võiks paigaldada, aga elementaarne elektriohutus seda ei luba ja sellest ka nõue. Lisaks enamik tootjaid ei soovita küttematte üldse kasutada, võtavad sirka 40% nakkepinnast põrandal ja selle tõttu soovitatakse mitte kasutada. Seetõttu ei saa veetõkkesüsteemi tegija garanteerida selle toimivust, seega puudub eu, soome vms garantii süsteemi elueale.

Re: Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 14 Okt 2013, 06:39
Postitas rokikas
fgh kirjutas:Siinkohal rokikas eksib.
Veetõkke ja kaabli tootja ebakõlas tuleb lähtud veetõkke tootja juhistest.
:oops: :sorry:

Re: Põrandaküttematt ja hüdro

Postitatud: 14 Okt 2013, 10:26
Postitas Külaline
Tänud vastajatele, selgituseks veel nii palju et tegemist lihtsalt betoonpõrandaga, kus vanu plaate ega hüdrot ei ole. Nagu näha siis arvamusi kogunes erinevaid, aga kokkuvõttes kipub sinnapoole kalduma, et kaablid minimaalse põrandaküttele sobiva segukihiga ära katta ja alles siis hüdro teha.