1. leht 1-st

Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 28 Okt 2013, 14:43
Postitas 0-maandus
Tegin ka lõpuks köögis remondi, vanad pistikupesad ja lülitid demonteerisin ja viisin prügikasti. Peale remonti panin uued lülitid-tulemus hea , kuid köögis olid kahes seinasas olid sellised pistikupesad,millele käivad sisse kolm liistakut,kaks viltu väljapoole all ja üks sirgelt üleval, nende asemele paneks maandusega pistikupesad nn. euro-d. Kuid ei tea nüüd milline on 0 ja milline maandus. Seinas on kõik ühesugused valge kestaga 2,5mm2 alumiin juhtmed -3tk. Faasi sain indikaatoriga kätte , kuid kuidas leida (eristada) 0 ja maandus?

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 28 Okt 2013, 17:03
Postitas TumeTumba
1. Alla 16mm2 alumiiniumi kasutamine on keelatud.
2. "Helista" juhtmed läbi.
3. Kui sa ei tea, mida punkt 2 tähendab, siis kutsu elektrik.

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 28 Okt 2013, 17:26
Postitas A.S.
0-maandus kirjutas:...kuid kuidas leida (eristada) 0 ja maandus?
Veneaegse paigalduse korral polegi neil tegelikult mingit vahet, mõlemad sooned saavad varem või hiljem omavahel kokku, kas siis kõige lähemas harukarbis või elektrikilbis.

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 28 Okt 2013, 18:03
Postitas dumbuser
Ja praegu ei saa need sooned varem või hiljem kokku ?

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 28 Okt 2013, 18:13
Postitas A.S.
Vähemalt mitte lähimas harukarbis. Ja kilbis on need samuti erinevate lattide külge ühendatud.

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 28 Okt 2013, 20:12
Postitas tommy4
Kui remontida, siis juba korralikult ! Nagu TumeTumba märkis, on selliste alumiiniumjuhtmete kasutamine, nagu sinul, keelatud. Kõige õigem on kaablid kogu ulatuses, pistikupesast kuni kilbini, välja vahetada. Ainult vanade lülitite ja pistikupesade asendamisest pole kasu.

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 28 Okt 2013, 22:54
Postitas Küülaline
0-maandus kirjutas:kuidas leida (eristada) 0 ja maandus?
Vana pesa eemaldades oleks võinud ju vaadata mis ja kus ning nüüd uue samamoodi ühendada.
tommy4 kirjutas:on selliste alumiiniumjuhtmete kasutamine, nagu sinul, keelatud
Tegelikult ei ole keelatud. Elektripaigaldis peab vastama selle ehituse aegsetele nõuetele. Ja pistikupesa võib seal samuti ära vahetada (muidugi ühendada tuleb õigesti, samamoodi nagu enne oli)

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 28 Okt 2013, 23:49
Postitas 0-maandus
dumbuser kirjutas:Ja praegu ei saa need sooned varem või hiljem kokku ?
hiljem kindlasti ei saa, kuid enne seda.... ei tea kust nad tulvad..

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 06 Nov 2013, 19:07
Postitas EEEElektrik
Koheselt kutsu pädevustunnistust omav elektrik ! Oled pannud ohtu enda ja oma lähedaste elu !

Uuel(see käib 100% Sinu kohta) pistikupesal peab ees olema rikkevoolukaitse, juhistiku isolatsioonitakistus kontrollitud, kaitsejuht, pen eemaldatud-olema TN sys jne jne
Ma ei valeta kui väidan, et köögi sisustad tänapäevaste 1 klassi seadmetega ?
0-maandus kirjutas:Tegin ka lõpuks köögis remondi, vanad pistikupesad ja lülitid demonteerisin ja viisin prügikasti. Peale remonti panin uued lülitid-tulemus hea , kuid köögis olid kahes seinasas olid sellised pistikupesad,millele käivad sisse kolm liistakut,kaks viltu väljapoole all ja üks sirgelt üleval, nende asemele paneks maandusega pistikupesad nn. euro-d. Kuid ei tea nüüd milline on 0 ja milline maandus. Seinas on kõik ühesugused valge kestaga 2,5mm2 alumiin juhtmed -3tk. Faasi sain indikaatoriga kätte , kuid kuidas leida (eristada) 0 ja maandus?

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 06 Nov 2013, 20:27
Postitas Rostfrei
Kas mitte ei ole need 3 juhet seal põhimõttel, et kaks neist on omavahel ühendatud ehk 0 või faas liigub edasi järgmisesse puntki. Viimane postitaja ütles ainuõiged sõnad.

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 07 Nov 2013, 10:08
Postitas Kalvis
Soovitav oleks tõesti elektrikuga konsulteerida aga nüüd on õiged järgmised lahendused:
a) vead kolmanda kollarohelise juhtme PE igale vahetatud pesale juurde, selle ühendad pistiku maanduse märgi alla ja juhtmete teine ots jõuab peakilbi maanduslatile.
b) vahetad pistikupesad tagasi või ostad poest 2 klassi pistikupesa, et vaid see lapik kaheharuine sisse läheks.

Mitte mingil juhul ära lükka nulljuhet selle maanduse alla.

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 07 Nov 2013, 11:09
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:ostad poest 2 klassi pistikupesa, et vaid see lapik kaheharuine sisse läheks
Millegipärast on müügil ka maanduseta 0-klassi pesad, kuhu 1-klassi pistikud sisse lähevad. Need on samaväärsed vanadega, aga vedrud ja kontaktid on uued, seega paremad.Tegelikult peaks need keelatud olema.
http://www.installatsioonitarvikud.ee/c ... _EST1.html
Köögi pesaga on küll nii, et kui sa vana pesa ära võtsid ja ei tähistanud, kumb juhe oli maandusklemmile ühendatud, siis nüüd on seda peaaegu võimatu kindlaks teha.
Muidugi kui korrusekilp ka vana on, siis ei olegi tähtsust, mõlemad juhtmed on kilbi kere küljes.

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 03 Dets 2013, 14:14
Postitas karks
jutupaunikud koos jälle
No ja mis siis juhtub kui null ja maandus segi lähevad? Jookseb kogu see kompott õue kilpi ja nüüd kui lähed ja vaatad mis seal toimub, siis ... :banghead:
Ainus probleem on rikkevoolukaitse, mis hakkab segast peksma, kui ühendused tarbija lähedal tehtud, muus osas ei juhtu mitte muffigi.

Re: Nulli ja maanduse kindlaks5tegemine

Postitatud: 03 Dets 2013, 19:12
Postitas toreon
ahah! tubli karks! aga kas sa midagi rikkesilmusest oled kuulnud? kuidas sel juhul toimib kaitsejuht ja mis siis juhtuks kui PE ja N on vahetusse läinud?