lae tolerants
Postitatud: 09 Dets 2013, 18:18
Kui palju on normaalne kipslae kõikumine?
Mitu mm, nii, et ka teravam silm seda ei tajuks ikka? Kõrgusel 2,65m.

Mitu mm, nii, et ka teravam silm seda ei tajuks ikka? Kõrgusel 2,65m.
Normaalne on see kui kõikumist ei esinegi.krõõt kirjutas:Kui palju on normaalne kipslae kõikumine?
Soomlaste RYL (standard)järgi oli vist peale paigaldust, aga enne viimistlust lubatud +/- 3mm ja pärast viimistlust +/- 2mm. Mõõdetakse 2m latiga. Neid tolerantse ei summeerita ehk kui juhtub olema näiteks 7m pikk sein ja kõik + märgiga ei tohi olla ühes otsas 2650mm ja teises otsas on 2665mm. See on juba silma eristatav.krõõt kirjutas: Mitu mm, nii, et ka teravam silm seda ei tajuks ikka? Kõrgusel 2,65m.
Mille külge kipsplaat kinnitatakse?krõõt kirjutas:Kui palju on normaalne kipslae kõikumine?
Mitu mm, nii, et ka teravam silm seda ei tajuks ikka?
Kui nüüd kõrvale jätta "näete ma suudan selle eest maksta" siis miks seda +/-1 mm. vaja on?madis64 kirjutas:Tihtilugu on normaalsuse mõõduks ka rahakoti paksus, kuid kui näiteks kipsplaat läheks riputatud karkassi külge, siis kogu toa pikkuses ma eraisikust tellijana küll üle +/-1 mm lubama ei kipuks
Leidsin lagede tolerantsid, aga lainepikkuste kohta pole seal sõnagi.madis64 kirjutas:Kas RYL selle +/-3 mm lainepikkuse kohta ka midagi pajatab?
Huvitav oleks teada, milline saab olema see täppisriist, millega mõõdetakse 1mm hälvet?madis64 kirjutas:Tihtilugu on normaalsuse mõõduks ka rahakoti paksus, kuid kui näiteks kipsplaat läheks riputatud karkassi külge, siis kogu toa pikkuses ma eraisikust tellijana küll üle +/-1 mm lubama ei kipuks (kui tegija seda nõudmist paljuks juhtub pidama, siis on tegemist ilmselt nõrkade käeliste oskustega).
Muide Madisel oleks tellijana isegi nagu õigus nõuda seda +/-1mm. Räägin ära ühe oma kogemuse- ühel objektil oli minu teha suurem kompleksviimistlus koos lae ehitusega. Oli seinaorv, kuhu pidi tulema riidekapp, aga nii, et lagi jooksis kapi sisse. Kõik nagu korras, aga kui tuldi kapiuksi ette paigaldama, siis miskit oli nagu mäda. Hakkasime tellijaga koos kontollima minu tööd, kõik lubatud toleratsi piires, lae parempoolne osa jooksid täpselt 2mm loodist ülespoole. Panime siis loodi põrandale ja põrandaplaatijal samuti tolerantsi piires, 2mm loodist väljas, ainult tal jooksis see 2mm vastupidises suunas minu hälbest. Kui kapiuks ees, siis tulemus jäi häirima, aga kuidagi saime korda.rokikas kirjutas:Kui nüüd kõrvale jätta "näete ma suudan selle eest maksta" siis miks seda +/-1 mm. vaja on?
Äärmiste profiilide vahele pingule tõmmatud nöör on selle mõõteriista nimi. Laseri hälve ei puutu hetkel nii asjasse, kuna see on vist ikka kiire horisontaalsuse, mitte tasapinnalisuse kohta antud.Urmas kirjutas:Huvitav oleks teada, milline saab olema see täppisriist, millega mõõdetakse 1mm hälvet?Ka kvaliteetlaseritel on minu teada mingi lubatud mõõtehälve.
Et lagi normaalne välja näeks (6 mm ebatasasust 2 meetri peale peaks suhteliselt rõve vaatepilt olema), et kardinakarniisi oleks võimalik lakke normaalselt kinnitada, et mingi kapi servalauda, mis lae ja kapi vahelise pilu kinni katab, ei peaks hööveldama hakkama, et minu vaevaga väljateenitud raha läheks oma ala meistrile, mitte soss-sepalerokikas kirjutas:Kui nüüd kõrvale jätta "näete ma suudan selle eest maksta" siis miks seda +/-1 mm. vaja on?
Kuna jutt oli kogu toa pikkusest siis laseri võimalik (lubatud) hälve ikka oluline ju!madis64 kirjutas:Laseri hälve ei puutu hetkel nii asjasse, kuna see on vist ikka kiire horisontaalsuse, mitte tasapinnalisuse kohta antud.
Sinu kurvastuseks peab nentima et seda juhendit järgides ei saa lage mille kõikumine vaid +/-1 mm.madis64 kirjutas:Tehnoloogia aga selline....
Minu vastuste kontekstis ei ole, kuna laseri hälve käib laserkiire sihi rõhtsuunalisuse kohta (parandage mind kui ma eksin), mitte laserkiire kõveruse kohta. Lae loodisoleku kohta pole ma aga siin teemas midagi väitnud, kogu minu jutt on lae tasapinnalisusestrokikas kirjutas:Kuna jutt oli kogu toa pikkusest siis laseri võimalik (lubatud) hälve ikka oluline ju!madis64 kirjutas:Laseri hälve ei puutu hetkel nii asjasse, kuna see on vist ikka kiire horisontaalsuse, mitte tasapinnalisuse kohta antud.
Miks ei saa?rokikas kirjutas:Sinu kurvastuseks peab nentima et seda juhendit järgides ei saa lage mille kõikumine vaid +/-1 mm.madis64 kirjutas:Tehnoloogia aga selline....
Oma postituses rõhutasin enda kui eratellija positsiooni, nii et kaubanduskeskuste parklad ja muud ärihooned võib vist sellest teemast välja jätta (vaevalt ka teemaalgataja pilvelõhkuja lagede hanke jaoks siit abi otsib). Nii et jutt näib ikka käivat ca 20 ruutmeetri piiresse jäävatest "toalagedest".vuuk kirjutas:Kui tolerants +/-1 mm ühe ruumi kohta seada omaette eesmärgiks, siis on see võimalik väiksemate pindade puhul. Mida väiksema ruumiga tegu seda lihtsamalt on see saavutatav. Väga suurte lagede puhul saab probleemiks see, et isegi kaasaegsete väga heade mõõduvahenditega pole töö teostajal ega ka üle mõõtjal võimalik seda +/-1 mm tolerantsi kindlaks määrata
Vähe mõttetu pole rääkida asjadest millest midagi ei tea ? Ilmselt Te pole selles tellija funktsioonis olnud või pole pahteldatud laele latti peale visanud. Mingi 1mm sisse jäämine on VÕIMATU. Minge pange see 2m latt kuhugi kipsplaadi otsavuugile laes ja võite südamerahuga mõlemasse lati otsa 2mm klotsi alla toppida. Pane latt algusega hajutuse juurde ja võd ka 20mm klotsi teise otsa toppida, Isegi kipsplaat tuleb tehasest suurema tolerantsiga, rääkimata metallkarkassist ja riputuskinnitustest. Kokkuvõttes on lõpptulemus kõigi nende asjade summa ja suhteliselt määramatu number. Selleks ka ryl standardid ja kohati on need tõeliselt karmid.madis64 kirjutas:Oma postituses rõhutasin enda kui eratellija positsiooni, nii et kaubanduskeskuste parklad ja muud ärihooned võib vist sellest teemast välja jätta (vaevalt ka teemaalgataja pilvelõhkuja lagede hanke jaoks siit abi otsib). Nii et jutt näib ikka käivat ca 20 ruutmeetri piiresse jäävatest "toalagedest".vuuk kirjutas:Kui tolerants +/-1 mm ühe ruumi kohta seada omaette eesmärgiks, siis on see võimalik väiksemate pindade puhul. Mida väiksema ruumiga tegu seda lihtsamalt on see saavutatav. Väga suurte lagede puhul saab probleemiks see, et isegi kaasaegsete väga heade mõõduvahenditega pole töö teostajal ega ka üle mõõtjal võimalik seda +/-1 mm tolerantsi kindlaks määrata
Ja küsimus on ju tegelikult väga lihtne - kui paks plaat võib mahtuda lae ja sellele toetatud 2-meetrise rihtlati vahele, ilma et tellijal tekiks õigust nõuda kogu töö ümbertegemist. Minu isiklikul hinnangul on 6 mm täiesti välistatud, 4 mm on aktsepteeritav "säästuprojektide" puhul, normaalse maksevõimega tellija puhul peab see number olema väiksem.
Härrad ehitajad - mida teie omalt poolt tegijana kvaliteeditasemena välja käia julgete?
Madise intrigeeriv küsimus on vähe kohatu, kuna meediast saab iga päev lugeda sellest kui madala tootlikusega ja aeglased on ew. töölisklass.madis64 kirjutas: Minu isiklikul hinnangul on 6 mm täiesti välistatud, 4 mm on aktsepteeritav "säästuprojektide" puhul, normaalse maksevõimega tellija puhul peab see number olema väiksem.
Härrad ehitajad - mida teie omalt poolt tegijana kvaliteeditasemena välja käia julgete?
Kui maaler teibib kipsplaadi otsavuugid/lõigatud vuugid siis tekib sinna "mägi" (pahtel+teip+pahtel). See tulebki hajutada.aju kirjutas: misasi see "hajutus" on?
Kui oma võimeid mitteanonüümselt väljendada, siis ehk oleks see töö leidmisel abiksmaik kirjutas:...ja iga ehitaja saab siin anonüümselt kiita kui sirget lage on ta suuteline rajama, oleks tore kui sinna juurde lisaksite m2 bruto hinna, see lisaks kohe kindlasti õli tulle ja teemat jaguks kevadeni vbl. ka tööd.
+/-1 annab kokku 2 mmfgh kirjutas:Mingi 1mm sisse jäämine on VÕIMATU.
Iga asja võib üldiselt teha vähemalt kahel moel - õigesti ja valestifgh kirjutas:Pane latt algusega hajutuse juurde ja võd ka 20mm klotsi teise otsa toppida,
Sellisel juhul on ka praod garanteeritud.vuuk kirjutas:Puidust lihttala on eramutes sagedamini esinev lagede kandev element.
Talade projekteerimisel lähtutakse kahest aspektist:
1. Kandevõime tagamine. Kandepiirseisundi kontrollimisega garanteeritakse, et planeeritud koormuste puhul ei toimuks purunemist.
2. Etteantud piirides kasutuspiirseisundi kontroll.
Talale mõjuvad koormused on kahte tüüpi:
1. Omakaalu koormus, mis tekib konstruktsioonist endast.
2. Kasuskoormus, mis võtab arvesse inimeste elutegevusest korrusvahelaele tekkivad koormused, olmekoormused (näiteks mööbel jms.) või kui laetaladele toetub läbi toolvärkide ja toepostide katus, siis lume ja tuule koormuse.
Ehitusseadusega on kasuskoormused ette määratud ja eluruumides on laetaladele see üldiselt lae pinnale jaotatuna 200kg/m2-le.
Lisaks võetakse arvesse võimalikke koormuste kõrvalakaldumisi, mistõttu tugevusarvutustes korrutatakse tulemus läbi varuteguritega, mis tavalises arvutusolukorras 1,2 ja muutuvatel koormustel 1,5.
Kasutuspiirseisundi kontroll käsitleb visuaalset poolt ehk välimuse säilimist, mida mõjutab talade läbi vajumine, siirded või deformatsioonid. Eluruumides on kokkuleppeliselt läbi vajumise piiriks ava pikkuse suhe L/300. Ehk kui meil on tegemist 6 m avaga, siis on lubatud sellele läbivajumine 20 mm.
Küsin siinkohal teema jätkuks, et mis jääb järele töömehe poolt teostatud +/-1 mm lae tolerantsist, kui näiteks 6 m lagi võib kasutamisperioodi jooksul vastavalt normile kuni 20 mm kõveraks vajuda?