1. leht 1-st

Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 04 Okt 2014, 15:30
Postitas Nõmmelane
Tere, ehitajad!

Mõtlesin täna ühe mureneva vuugiga koha korda teha ning eemaldasin plaadid antud kohast, sest need tundusid ka lahti olevat. See pilt, mis avanes, oli päris julm. Kipsplaat mis sinna mitu aastat tagasi oli pandud, oli tänaseks päevaks korralikult hallitust kogunud. Sooviks teada, kuidas käituda ning konstruktsiooni parandada?

Pildid kirjeldatud olukorrast:
Pilt 1
Nagu näha, panin plaadid ajutiselt sanitaarsilikooniga tagasi, et saaks veel duššinurka pesemiseks kasutada. Alumine kipsplaat, mis ei ole duššinurgaga otseselt ühendatud, tundub olevat paremas seisus.

Duššinurga seestpoolt vaadates:
Pilt 2
Ajutine silikoonist vuuk

Tahaks teada, kuidas see äär ümber ehitada? Mis sisuks?

Samas, vaevalt ma ise ehitama hakkan. Palkan kellegi, kellel on kogemusi ja kontrollin niisama tööd. Sellepärast huvitabki, mis oleks õige teguviis.

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 04 Okt 2014, 22:58
Postitas paneelikas
Hüdroisolatsioon on vist ehitajal ära ununenud?

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 04 Okt 2014, 23:04
Postitas NõmmeTramm
Eemaldasin probleemikoha. Nüüd märkasin, et põrand dušši all on plaaditud üksikute plaadisegu hunnikute peale, ehk on enamasti alt tühi. Kas põrand tuleks uuesti teha, annab seda vahet kuidagi täita, kas on vaja seda täita?

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 05 Okt 2014, 07:04
Postitas Kalvis
Täidaks väheldaseks, kannaks korraliku hüdro peale ja siis plaadid

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 05 Okt 2014, 07:19
Postitas onu41
Eemalda kõik niiskusest kahjustatud konstruktsiooni osad, asenda uutega siis korralik hüdroisolatsioon ja siis juba plaadid

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 06 Okt 2014, 21:42
Postitas Külaline
Kui parandada lased siis kontrollii, et korralik hüdro oleks tehtud. Mõistlik pole kipsi enam kasutada.

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 06 Okt 2014, 22:52
Postitas Külaline
NõmmeTramm kirjutas:Eemaldasin probleemikoha. Nüüd märkasin, et põrand dušši all on plaaditud üksikute plaadisegu hunnikute peale, ehk on enamasti alt tühi. Kas põrand tuleks uuesti teha, annab seda vahet kuidagi täita, kas on vaja seda täita?
Õpiku järgi peab segu katma põrandal 90% plaadi pinnast. Soovitan terve põranda uuesti teha, kui segu plaatide all napib. Pealegi seal tugev niiskuskahjustus, hallitus ja hüdro puudulik või puudub.

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 07 Okt 2014, 21:45
Postitas NõmmeTramm
Selge. Asendan siis põranda ja vaatan seinad üle. 5 aastaga võib olukord päris hull juba olla, kui üldse hüdroisolatsiooni ei ole pandud. Tänud.

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 08 Okt 2014, 09:34
Postitas timburi
Külaline kirjutas: Õpiku järgi peab segu katma põrandal 90% plaadi pinnast. Soovitan terve põranda uuesti teha, kui segu plaatide all napib. Pealegi seal tugev niiskuskahjustus, hallitus ja hüdro puudulik või puudub.
Põhjus selleks on lihtne - kuna põrand saab suurt koormust, siis lihtsalt plaat ei püsi mingite "pätsikestega" kinni, võib lahti tulla või murduda. Sampoonipudel kukub maha, plaat läheb pooleks... :shock:

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 08 Okt 2014, 16:03
Postitas NõmmeTramm
Plaadid on ilusti pidanud. Vuuk on samuti terve, aga nüüd konstruktsiooni lähemalt vaadates on näha, et segu on plaatide all vähe.

Re: Duššinurga äärne kips läbivettind

Postitatud: 09 Okt 2014, 08:43
Postitas Kalvis
Sai soovitatud, tõmba õhuke kiht nendelt lahti tulnud plaatide juures alla, hüdro peale ja plaadi uuesti. Parandatud koht kestab kaua ja kui mujal on sul veel vastupidav milleks enneaegselt maha lõhkuda toimivat põrandat?