1. leht 1-st

Kombineeritud kaitse+rikkevoolukaitse

Postitatud: 20 Dets 2014, 20:14
Postitas Kysija
Tere

Kas on võimalik eramaja kilbis kasutada kombineeritud kaitsmeid koos viiesoonelise kaabliga? Ehk siis kilbist kööki viiks viiesoonelise 2,5mm soontega kaabli ja sealt harukarbist jagaks erinevad faasid laili erinevate tarbijateni. Kilbis aga oleks iga faasi kohta 30mA+16A kombineeritud rikkevoolukaitse+kaitse.

Kas selline asi põhimõtteliselt toimiks?

Re: Kombineeritud kaitse+rikkevoolukaitse

Postitatud: 20 Dets 2014, 20:29
Postitas tommy4
Ei. Peale rikkevoolukaitsmeid peab igal grupil olema oma N soon.
Kui tahaksid kööki viia 3 faasi ühe kaabliga, peaksid kilbis kasutama ühte 4P rikkevoolukaitset.