Olen siin läbi närinud nii santehnika kui vundamendi foorumid.
Kahjuks pole leidnud vastust järgmisele küsimusele:
akupaak caˇ2500 l kaalub umbes 3 tonni
milline peaks olema põrand või vundament et see hiljem maasisse ei vajuks või külli ei kukuks
Lugemata postitus Postitas Marko888 »
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Lugemata postitus Postitas Marko888 »
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Lugemata postitus Postitas ehitaja. »
Lugemata postitus Postitas rein113 »
Lugemata postitus Postitas ifffff »
Lugemata postitus Postitas Riio12 »
Lugemata postitus Postitas ifffff »
Lugemata postitus Postitas Marko888 »
Lugemata postitus Postitas ifffff »
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Lugemata postitus Postitas 2korda2 »
... ja teed asja hullemaks. Nagu juba öeldi - betoonil tugevusest puudu ei jää. Küll võib häda tekitada selle betooni all olev kehv täide (tihendamata, tühimikega). Suurest põrandast väiksemat tükki lahti lõigates suurendad seda ohtu oluliselt.Marko888 kirjutas:...lõikan olemasoleva betoon põranda sisse ruudu 1,5x1,5 m...
Lugemata postitus Postitas rein113 »
Seda küll mitte, arvan ma. kui see 3t tahab vajuda, siis "kui all on tühimikke", vajub ta ühel hetkel niikuinii, las ta vajub siis juba sedasi, et ülejäänud põrandat kaasa ei rebi. Samamoodi tehakse muide ka raskete korstendega, kandeseintega jne.2korda2 kirjutas:...lõikan olemasoleva betoon põranda sisse ruudu 1,5x1,5 m...ja teed asja hullemaks.
Lugemata postitus Postitas Marko888 »
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Lugemata postitus Postitas Marko888 »
Lugemata postitus Postitas ifffff »