1. leht 1-st
Mitu kw kütteks kulub?
Postitatud: 31 Juul 2015, 17:01
Postitas Hiid
Tahaks teada oma maja energiavajadust. Kuidas see rehkendus käib? Ei arvesta venti jms, lihtsalt konstruktsioonid. Laias laastus.
Sein on 200mm aeroc universal+200 rockwool kivivill.
Lagi on 220mm beoonpaneel+450 puistevill
põrand on liivapadjal 200mm eps120+80mm betoon.
Re: Mitu kw kütteks kulub?
Postitatud: 31 Juul 2015, 17:07
Postitas rokikas
Re: Mitu kw kütteks kulub?
Postitatud: 31 Juul 2015, 18:08
Postitas Hiid
liiga keeruline
paneks keegi mu andmed võrrandisse.

Re: Mitu kw kütteks kulub?
Postitatud: 01 Aug 2015, 00:35
Postitas sashaobrok
Pane siis iga pinna ruutmeetrid ka siia.
Väga palju mõjutab ka akende näitaja ja nende ruutmeetrid. (vabalt 2/5 kogukulust olenevalt kui avarad ja sitad nad on - näiteks sein on 0,15 siis aken on 1)
Ise ma arvutasin, et mu maja kütaks ära kõige külmema ilmaga ka 3,5 kilowatti võimsust kõigest. Aga siis peab too ka jooksvalt uhama selle võimsusega...
Re: Mitu kw kütteks kulub?
Postitatud: 01 Aug 2015, 01:33
Postitas sashaobrok
näe olin usin siin ja proovi siit nüüd aru saada:
lagi:
1/ (0,45 /0,035) = 0,078 * 45 * laepinnaruutmeetrid = ...
sein:
plokk: (0,2 /0,09) = 2,22
vill: (0,2 /0,035) =5,714
--------
1 / (2,22+ 5,714) = 0,126 * 45 * seinapinnaruutmeetrid = ...
põrand:
1/ (0,2 / 0,03) = 0,15 * 20 * põrandapinnaruutmeerid = ...
aknaduksed:
1 * 45 * aknapinnaruutmeetrid = ...
-------------------------------------------
45 on äärmuslik kraadide vahe talvel kui toas on +23 ja õues -22
põranda puhul on maapind +3 ja toas +23 ehk vahe 20
liidad kõik kolme-punkti kohal olevad numbrid kokku ja saadki enamvähem wattides maksimumkulu, mis sul ekstreemoludes peab küttekatel suutma 24/7 toota.
Re: Mitu kw kütteks kulub?
Postitatud: 01 Aug 2015, 07:32
Postitas Hiid
Hoone on 220m2 seinapinda ja aknaid on 40m2 U arvuga ~0.8
80m2 kahekordne.
Re: Mitu kw kütteks kulub?
Postitatud: 01 Aug 2015, 10:12
Postitas sashaobrok
lagi: 0,078 * 45 * 80 = 280,8
sein: 0,126 * 45 * 220 = 1247,4
põrand: 0,15 * 20 * 80 = 240
aknad: 0,8 * 45 * 40 = 1440
------------
3208 on väga ümaralt su maja soojakaod -22 pakasega
Tegelik on omajagu suurem, sest eks on ju väiksed ehituspraagid ja siis karkass, mis villa vahel, on ju kerge külmasild jne jne...
Re: Mitu kw kütteks kulub?
Postitatud: 01 Aug 2015, 12:28
Postitas rokikas
Kui nüüd võtta saadud U arvud * pindalad ja tulemused kokku liita ning korrutada 3668 (Tartu normaalaasta kraadpäevade arv
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.ph ... A4evad.pdf ) * 24 / 1000 = XXX kWh pääseb aastas sealt soojust plehku.