Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 14 Aug 2015, 12:24
Postitas ALR119
Tere.

Ostsin hiljuti elektriboileri (Ariston Pro 80L). Mõni päev hiljem panin tähele et, boiler "sisiseb" kui vett kütab. (umbes nagu kiirvekeetja hääl, aga veidi vaiksemalt). Heli esineb ainult sellel hetkel kui boiler vett soojendab ja veekraanid kinni on. (kui vee soojenemise ajal kraanist vett lasta on vaikus). Ise eeldan, et boiler peaks nagu põhimõtteliselt hääletult toimetama.

On kellegil kogemusi, kas see on "normaalne" heli? või peaksin selle garantiise saatma. Seade on umbes nädala kasutuses olnud.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 14 Aug 2015, 13:18
Postitas Kalvis
Klassikaline - seda häält teebki sama vesi boileris mis kiirkeetjaski. Kes teaduslikult rohkem tahab teada siis seda põhjustab lahustunud õhuhapniku eraldumine veest (toimub enne keemahakkamist)

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 14 Aug 2015, 13:36
Postitas ALR119
Täitsa usun ja tean ise ka, et veekeetmisel selline "hääl tekib. Aga ikagi olen arvamusel, sellist häält ei tohiks boilerist kosta. Või tõesti kütab siis nii kõvasti, et vesi küttekeha ümber keemis temperatuurini jõuab 5 sekundiga peale seade kütma hakkamist, ja seda isegi külma veega täidetud boileri puhul? Esimesed kaks päeva ei olenud seda nagu kuulda ka.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 14 Aug 2015, 15:43
Postitas Kalvis
Vees lahustunud õhk eraldub intensiivselt ikka tuntavalt madalamal temperatuuril (mäletamist mõõda kuskil seal 80 C).
Paljud ostavad pisikese boileri ja keeravad selle termostaadi põhja siis ongi vee max temperatuur nati alla 100 C ja inimesed rahul. Seega kui see on su jaoks liiga tuline, kruti termostaat soovitavalt 60 C peale, ei kuule enam kahinat.
Kui aga vesi läheb keema siis on oht termostaadi rikke näol olemas, et see lõpeb pauguga! Muuseas on ise nähtud küll, kuidas elektriboiler plahvatas vee keemaminemisest, kuna termostaat otsustas poole eluea jooksul ära kooleda.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 14 Aug 2015, 16:01
Postitas ALR119
Tänud vähegi asjaliku vastuse eest!

Boiler hoiab ise temperatuuri kuskil 60..70 kraadi vahel. "ECO" resiimis. Ehk üle 70 kraadi ei ole vett kütnud, vähemalt selle näidu järgi, mis boileri peale kuvatakse. Kraanist auravat vett ka ei tule, eeldan et se näit on õige.

(Ja selle plahvatuse, (ülerõhu) peaks ju kaitseklapp ära hoidma. Vett pole sealt ka tiluma hakanud.)

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 14 Aug 2015, 17:18
Postitas Külaline
Panin ka küttespiraali vette ja hakkasin hapnikku tootma, keegi ei tahtnud ainult osta millegipärast: " Kes teaduslikult rohkem tahab teada siis seda põhjustab lahustunud õhuhapniku eraldumine veest".
Kalvis, kui midagi muud vette panna, kas ehk vesinikku ei saaks toota, lahendaks kogu maailma energiaprobleemid mõneks ajaks? :mrgreen:

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 16 Aug 2015, 22:37
Postitas keemik
Selle nimi on elektrood.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 17 Aug 2015, 08:37
Postitas officer
Külaline kirjutas: Kalvis, kui midagi muud vette panna, kas ehk vesinikku ei saaks toota, lahendaks kogu maailma energiaprobleemid mõneks ajaks? :mrgreen:
...kas pead silmas mõnda kehaosa, mida üldjuhul muudeks otstarvetex kasutatakse?

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 20 Veebr 2016, 12:54
Postitas Ariston
Mul samalaadne kogemus ariston velis 100l boileriga. Huvitun, teemaalgataja leidis lahenduse?

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 20 Veebr 2016, 18:47
Postitas dumbuser
Aja see vesi aeglaselt soojaks. Siis pole mingit sisinat. No umbes nii, et kuumutav element poleks korraga ümbritsevast veest rohkem kui 20 kraadi kõrgema temperatuuriga. Siis saab hääletu boileri. Ma küll ei tea milleks seda vaja peaks olema.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 01 Juun 2016, 23:47
Postitas Enduser
Minul samuti Ariston Velis boiler ja undab meeletult. Alguses arvasin, et katlakivi kogunenud. Puhastasin Boileri ja panin ka uued anoodid. Ikka sama undamine ei mingit vahet. Eriti hullu häält teeb kui soojavee kraan avada. On äkki kellelgi mingeid muid ideid peale veekeedukannu tööpõhimõtte seletamise?

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 02 Juun 2016, 05:07
Postitas dumbuser
Mingi viga on vist küljes siin mõnedel. Ikka tuleb keegi lootusega, et äkki minu boiler keedab vett kuidagi teistmoodi. Keegi võiks parem sellist saia pakkuda kus kooruke on keskel. See oleks minu jaoks midagi uut.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 17 Juun 2016, 07:20
Postitas Enduser
Viga on küljes Sinul endal kes Sa ei oska midagi asjalikku öelda. Kõik saavad aru, et vee soojendamisel elektriboiler teeb häält. Küsimus tekib, et kui kõva hääl on normaalne mida boiler võib teha. Kui boileri veesoojendamine kostub üle kolmetoalise korteri ja öösel vett soojendades undab nii kõvasti et segab magamist siis ei ole kasu veekeedukannu võrdluseks toomisest. Seda enam, et paar aastat töötas boiler peaaegu hääletult.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 17 Juun 2016, 09:04
Postitas 3lindu
Enduser kirjutas:...Kõik saavad aru, et vee soojendamisel elektriboiler teeb häält. ..ei ole kasu veekeedukannu võrdluseks toomisest. Seda enam, et paar aastat töötas boiler peaaegu hääletult.
Rahu! Kui Sa veidigi tõnkad näiteks inglise keelt, siis guugelda parem. Mina olen oma probleemidele ikka ja jälle just sealt lahenduse saanud. Vähemalt suheldakse seal omavahel lugupidavalt! Eestikeelsetes foorumites tambitakse sind lihtsalt mutta.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 31 Jaan 2017, 00:45
Postitas Leon Boiler
Täpselt sama mure Aristoni 80l boileriga... eco reziimis vigiseb ja magada ei saa kui välja ei lüli.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 29 Mai 2017, 13:35
Postitas meelis11
Üks variant oleks ka tavaline mehhaaniline taimer boilerile vahele panna. Kui näiteks boiler soojeneb 3-4h, siis panedki kütma kell 3-4 ajal öösel - et boiler hommikuks ilusti öise elektriga köetud saaks. Sel perioodil, kui magamajäämise aeg on (näiteks alates 22:00-03:00), siis boiler ei küta.

Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.

Postitatud: 03 Juun 2017, 16:07
Postitas minaka
See võib olla seotud küttekeha pinnatemperatuuriga, s.t. see pind mis veega kontaktis on.

Aga seda on hea teada, et Aristoni boileritel on müraprobleem.