1. leht 1-st

Jaotuskilp

Postitatud: 11 Nov 2016, 15:11
Postitas Laurel
Oleks vaja nõu, kuidas teha kilbis maandus kui tahaks panna kilbi külge mõne pistiku(16A; 220V). Kilp on pandud jagamaks voolu kolme hoone vahel. Kahte läheb 4*16 kaabel ja ühte 4*4 kaabel

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 11 Nov 2016, 23:22
Postitas Külaline
Elekter pole naljaasi. Kui matsu ei jaga, siis kutsu keegi, kes jagab. :scratch:

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 10:17
Postitas Kalvis
Tehniline kiirvastus on tõesti, tee maandus ja jaga õige kaabliga laiali. Saab ka pistikupesad panna. Teostatav. Aga üksikasjadesse laskudesse on olulised pisiasjad jne. See ei ole ainult ühe ainuõige lahendusega variant.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 11:06
Postitas Küülaline
Laurel kirjutas:Kahte läheb 4*16 kaabel ja ühte 4*4 kaabel
Hakkame sellest pihta, et 4*4 kaabel on sellisel otstarbel tänapäeval keelatud, kuna PEN-juht ei tohi olla peenem, kui 10 mm².

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 12:16
Postitas Laurel
Tänud. 4*4 kaabli vahetan välja. Sain ma õigesti aru, et jaotuskilbis teen PEN -i jagamise PE + N ja edasi hoonetesse lähevad jälle nelja soonelised kaablid, kus PE ja N on jälle koos?

Ma saan väga hästi aru, et el. tööd lase teha spetsialistil. Aga alati ei ole kõik nii lihtne. Sellepärast küsingi siis, et teha kõik õigesti. Ja hiljem vaatab pädev elektrik tehtu üle ja kirjutab alla.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 12:25
Postitas A.S.
Laurel kirjutas:...ja edasi hoonetesse lähevad jälle nelja soonelised kaablid, kus PE ja N on jälle koos?
Päris kindlasti mitte, 5-soonelised lähevad PEN lahutuskohast edasi.
 

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 13:03
Postitas Laurel
Täpsustuseks veel niipalju, et kilpi tulevad lülitid(iga väljuva kaabli ette) ja klemmliistud PE ja N ühenduseks. Ja nagu juba mainisin, siis sooviks kilbi külgedele lisada paar pistikupesa.
Peakaitse on 20A. Igasse hoonesse tuleb kilp ja kordusmaandus.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 13:07
Postitas Laurel
Millise ristlõikkega peaks need kaablid olema ja kas kordusmaandused igale hoonele tuleb ikka teha?

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 13:22
Postitas Küülaline
Kui pikad need kaablid on, mis hoonetesse lähevad?
Kui selle 4*4 kaabli vahetad ära siis ikka 5-soonelise vastu. 4*16 võiks olla ka 5-sooneline siis ei ole hoonete juures vältimatult vaja maandusi.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 13:45
Postitas A.S.
Laurel kirjutas:Ja nagu juba mainisin, siis sooviks kilbi külgedele lisada paar pistikupesa.
Ära siis "unusta" neile rikkevoolukaitset ette panna.
 

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 14:39
Postitas Laurel
Kaablid on pikkustega 15-30 meetrit. Nii et teen posti juurde ühe korraliku maanduse ja edasi juba 5 soonelistega. See on siis ok. kui elumaja ja garaaz on ühe maanduse taga? Milline kaabel siis?

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 16:34
Postitas Küülaline
Sedaviisi on väga raske õiget lahendust leida, kui puudub ülevaade kogu süsteemist. Kus on liitumiskilp, mis vahekilp see veel on? Nüüd oled valmis kõiki 4- soonelisi asendama.
Tavaliselt tuuakse liitumiskilbist maja kilpi 4-sooneline 4*16, seal on maandus ja PEN-lahutus ja edasi juba 5-soonelistega vastavalt koormusele.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 18:07
Postitas Laurel
Seletan, mis kilp ja milleks.
EE liitumiskilp on väljaspool krundi piire, sealt tuleb kahe posti jagu õhuliini, mis lõppeb keset krunti. Sellest kohast tahakski jagada kolme eri suunda, elamu, garaaz ja väike majake(suvemaja). Selleks siis jaotuskilp, kuhu sooviks ka paari pesa 16A 380V ja 220V. Peaks veel lisama, et kõikki hooneid praegu veel ei ole, käib ehitus. Ja pistikupesad selleks, et ei peaks vedama pikendust hoonest välja.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 21:44
Postitas Külaline
No joppantonio, ei sa kas oled noob elektrik, kes ei saa oma tööga hakkama või oled vaene rott, kes tahab palju asju saada, aga ei jõua maksta? :blink:

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 22:20
Postitas Laurel
Ei ole elektrik, ja mis puutub siia kui vaene või rikas ma olen. Küsimus oli muus. Kui ei soovi, ei oska, ei raatsi vms. nõu anda, siis nii ütlegi.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 12 Nov 2016, 22:29
Postitas Küülaline
Tee siis maandus ja üleminek 5-sooneliseks selles kilbis.
Aga joppantoniol on selles mõttes õigus, et kui tahad oma elamisele kasutusluba saada, siis inspektor küsib ehitaja deklaratsiooni ja mõõtmiste protokolle.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 13 Nov 2016, 09:18
Postitas Kalvis
Asi on selles, et elektritöö kuulub lubadega töö alla ja pärast tööd on sul vaja paberit. Ja otse loomulikult tuleb selle paberi saamise eest maksta. samas kui maksad, ütleb tegija kuidas on vaja teha. Oma vastuses ütlesin, et siin on lahenduste paljusus - sinu soovi saab mitmeti täita! Sulle on juba vastatud mitmeid erinevaid lahendusi aga sa pole ikka rahul. Samuti sõltub õige valik mida sa soovid ja kuidas on praegu tehtud.
Saan aru, et soovid ise teha ja mitte maksta. Sai öeldud - tee maandus sinna kilpi, siis saad oma asju teha. Ja edasi lähed 5 soonelise kaabliga. Minu teada ma pakkusin seda ja osalt ka teised aga ikka ei olda rahul.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 13 Nov 2016, 11:00
Postitas Külaline
Ei ole ise paberitega elektrik, küll aga on meelde jäänud rusikareegel, et mida rohkem maandust, seda parem ja mida rohkem erinevaid maanduseid omavahel kokku ühendada, seda parem.
Ja PEN jagamine seal õuekilbis on juba sellepärast vajalik, et muidu on sul krundil erinevad juhistikusüsteemid, TN-C posti küljes olevates pistikupesades ja TN-S hoone seinal olevates pesades ning sa ise lähed omadega sassi.

Re: Jaotuskilp

Postitatud: 14 Nov 2016, 11:58
Postitas Laurel
Tänan asjalike nõuannete eest.
Nüüd pilt selgem.