1. leht 1-st
					
				Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 21 Mär 2017, 21:08
				Postitas ilmars
				Tere. 
Kas võib neljasest pistikupesa rivi viimasest pesast viia voolu järgmisse neljasesse pistikupesa rivisse või tuleks vedada siiski harukarbist eraldi juhe?
Tegemist on Berkeri Moodu2 seeriaga, juhtmestik 2,5 ruudune, ka pesade omavahelistes ühendustes 2,5 ruudune.
Tänan.
			 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 21 Mär 2017, 21:42
				Postitas Külaline
				Kui kaabel õige automaadiga kaitstud, siis pane või 100 tk neid sinna. 

 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 21 Mär 2017, 22:43
				Postitas Küülaline
				Kui juba harukarp on olemas, siis võiks muidugi sealt vedada, oleneb ka harukarbi ja pesade paigutusest ruumis. Ja 100 pesa ärge küll ühte gruppi pange.
			 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 22 Mär 2017, 08:44
				Postitas SlimLED
				Pane kasvõi 200
			 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 22 Mär 2017, 08:56
				Postitas arno14
				SlimLED kirjutas: 22 Mär 2017, 08:44Pane kasvõi 200
 
Väga kahetsusväärne ja eksitav vastus.
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 22 Mär 2017, 11:24
				Postitas ilmars
				Mõte ühest teise viia just pesade paigutuse tõttu, üks  plokk pesasid ühes rumis, teine teisepool seina teises ruumis, harukarp ca 8 m.  Seega siis erladi juhet vedama ei hakka, viin ühe viimasest teise esimesse.
Tänan vastuste eest.
			 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 22 Mär 2017, 12:56
				Postitas officer
				SlimLED kirjutas: 22 Mär 2017, 08:44Pane kasvõi 200
 
...ma ei paneks üle 199 

 !
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 22 Mär 2017, 17:36
				Postitas rein113
				arno14 kirjutas: 22 Mär 2017, 08:56
SlimLED kirjutas: 22 Mär 2017, 08:44Pane kasvõi 200
 
Väga kahetsusväärne ja eksitav vastus.
 
Palun seleta, miks.
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 22 Mär 2017, 21:00
				Postitas teadmameeskond
				Te kõik ikka saate aru, et tavatingimustes aastal 2017 on neljases pistikurivis, mis on ühendatud elutoa ja magamistoa vahel midagi sellist:
Üks koht:
1. Põrandalamp, Led
2. Led TV
3. Digiboks
4. Ruuter
Teine koht:
1. Laualamp, Led
2. Tühi
3. Telefonilaadija 
4. Sülearvutilaadija
Me ei räägi siin köögist, kus on röster, tolmuimeja, veekeetja, pesumasin, nõudpesumasin, pliit ja ahi reas. Ja mitte ka 2000 W puhur, sest majas on vesipõrandaküte ja puukamin. 
Vänta või 300 kui maja suur on ja seinad pikad minupoolest.
			 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 22 Mär 2017, 21:20
				Postitas Külaline
				rein113 kirjutas: 22 Mär 2017, 17:36
arno14 kirjutas: 22 Mär 2017, 08:56
SlimLED kirjutas: 22 Mär 2017, 08:44Pane kasvõi 200
 
Väga kahetsusväärne ja eksitav vastus.
 
Palun seleta, miks.
 
Iga ühenduskoht on potentsiaalne rikkekoht. Iga ühendus mis seal lõpuks on muudab ahela takistust ühenduskoha lõpus ?
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 22 Mär 2017, 21:56
				Postitas Küülaline
				teadmameeskond kirjutas: 22 Mär 2017, 21:00Vänta või 300 kui maja suur on ja seinad pikad minupoolest
 
Kas teadmameeskonnast kellelgi on elektrialane pädevus ja tegevusalaks projekteerimine?
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 08:22
				Postitas teadmameeskond
				Tänan küsimast, kuni 1000 V, lisaks termokaamera ja võrguanalüsaator. 
Projekteerides ma jah nii ei teeks, aga umbmäärase foorumiolukorra lahendaks jah nii ära ilma tulekahjuta, nagu teemaalgajata plaanib.
			 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 08:42
				Postitas officer
				Küülaline kirjutas: 22 Mär 2017, 21:56
teadmameeskond kirjutas: 22 Mär 2017, 21:00Vänta või 300 kui maja suur on ja seinad pikad minupoolest
 
Kas teadmameeskonnast kellelgi on elektrialane pädevus ja tegevusalaks projekteerimine?
 
Narvast Tallinna on ka suht palju ühenduskohti.... 

 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 08:48
				Postitas SlimLED
				Ära hakkab tüütama see reeglite ja projekteerimise jutt. Kui sa haltuurat teed, siis teed ka projekti ja kilbiskeemi ja pärast mõõdistad? Nüüd tuleb keegi ja kirjutab, et kuidas üldse saab mõelda, et ilma projektita on võimalik teha ja hullumaja 

 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 09:11
				Postitas Küülaline
				teadmameeskond kirjutas: 23 Mär 2017, 08:22umbmäärase foorumiolukorra lahendaks jah nii ära ilma tulekahjuta, nagu teemaalgajata plaanib
 
Teemaalgataja plaani lahendab muidugi ära, aga 300 pistikupesa grupis on ikka ilukirjanduslik liialdus.
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 09:17
				Postitas Külaline
				SlimLED kirjutas: 23 Mär 2017, 08:48
Ära hakkab tüütama see reeglite ja projekteerimise jutt. Kui sa haltuurat teed, siis teed ka projekti ja kilbiskeemi ja pärast mõõdistad? Nüüd tuleb keegi ja kirjutab, et kuidas üldse saab mõelda, et ilma projektita on võimalik teha ja hullumaja 
 
 
Kas tead, et mida sõna "haltuura" tähendab?
Su tekstist saab aru, et ei tea.
Kui lause lõpus on küsimärk "?" siis peaks lauses ka küsisõna olema.
ping
 

 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 09:29
				Postitas arno14
				rein113 kirjutas: 22 Mär 2017, 17:36
arno14 kirjutas: 22 Mär 2017, 08:56
SlimLED kirjutas: 22 Mär 2017, 08:44Pane kasvõi 200
 
Väga kahetsusväärne ja eksitav vastus.
 
Palun seleta, miks.
 
Ma ei hakka laskuma standardi normidesse, teooriasse jms. Antud foorum on ikka abi saamiseks ja kui kellegi mittepädeva inimese küsimusel peale lahmitakse iroonilist paska siis minu arvates on see kuritegu. Äkki inimene võtabki seda tõena ja ühendabki kogu oma elamise pistikupesad ühe grupi taha ära...ma ei hakkagi fantaserima edasi. 
Väga positiivne kui oma ala mittepädev inimene  üritab pisitöid teiste hea ja pädeva nõuandega ise ära teha.
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 09:48
				Postitas Külaline
				teadmameeskond kirjutas: 22 Mär 2017, 21:00
Te kõik ikka saate aru, et tavatingimustes aastal 2017 on neljases pistikurivis, mis on ühendatud elutoa ja magamistoa vahel midagi sellist:
Üks koht:
1. Põrandalamp, Led
2. Led TV
3. Digiboks
4. Ruuter
5. Puhur 2000W
6. Triikraud 2000W
Teine koht:
1. Laualamp, Led
2. Tühi
3. Telefonilaadija 
4. Sülearvutilaadija
5. Õliradikas 2000W
6. Föön 2000W
 
Aga unustad ära, et see sein saab korteris olla ja seal saavad "tavaolukorras" olla ka lisatarbijad.
Ma ka nii rumal, et ei saa aru et mis fetish nende pikkade pistikuridadega on? Milleks neid pikki ridu vaja kui niikuinii on oht et 4sest rivist jääb tegelikus elus väheks? 
Ja sinna ritta oleks vaja veel lisada ka antennipesa, võrgukaablipesa, tagakõlaritepesa.
Isiklikult leian, et aitab kahesest pesast.
 Üks auk jääb vabaks ja teise paned sellise  ülepinge- ja liigvoolukaitsmega asja: 
https://minuvalik.ee/actimg/2940310515/l/001.jpg mille saab teleka taha ära peita.
ping
 

 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 09:56
				Postitas Urmas
				arno14 kirjutas: 23 Mär 2017, 09:29
Antud foorum on ikka abi saamiseks ja kui kellegi mittepädeva inimese küsimusel peale lahmitakse iroonilist paska siis minu arvates on see kuritegu. Äkki inimene võtabki seda tõena ja ühendabki kogu oma elamise pistikupesad ühe grupi taha ära...ma ei hakkagi fantaserima edasi. 
Väga positiivne kui oma ala mittepädev inimene  üritab pisitöid teiste hea ja pädeva nõuandega ise ära teha.
 
Kui inimene ei oska lollist jutust välja selekteerida asjalikke soovitusi, siis on ta loll ja ei tohiks elektriga tegeleda, sealhulgas teha ka pisitöid.
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 10:02
				Postitas Külaline
				Tv taga on alati vähe pistikuid. Pikendus ei mahu sinna kui tv seina tahad paigaldada ja et juhtmed ei ripuks inetult.
Ise tegin nii et tv läks seina. Tv taha seinasisesed pistikupesad 2x4 pesa ja selle toitekaabel läheb laepeal olevasse upsi ja sealt eraldi kaitsme alla kilpi. Teised elutoa pp on eraldi grupis.
			 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 12:23
				Postitas Küülaline
				Siit hakkab juba huvitavaid lahendusi tulema, muide milleks telekale UPS? Ja kui pika tugiajaga see on sul?
			 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 13:25
				Postitas Külaline
				See on pigem voolukõikumise vastu ja kui vahel peaks mõne sekundilised voolukatkestused olema tormi tõttu. UPS pool tundi hoiab pilti ees. Ups on soodne võrreldes uue tv-ga.
			 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 15:22
				Postitas vtl
				Küülaline kirjutas: 23 Mär 2017, 12:23
Siit hakkab juba huvitavaid lahendusi tulema, muide milleks telekale UPS? Ja kui pika tugiajaga see on sul?
 
UPS omab sisseehitatud ülepingekaitset ning silub ära ka toite "säristamised", mis võivad kalli teleri toiteploki hävitada.
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 15:36
				Postitas vtl
				SlimLED kirjutas: 22 Mär 2017, 08:44Pane kasvõi 200
 
teadmameeskond kirjutas: 22 Mär 2017, 21:00Vänta või 300 kui maja suur on ja seinad pikad minupoolest.
 
Igal ühenduskohal on oma takistus, mis on katkestamata juhtme omast järgu võrra suurem. Esiteks ei ole kontaktpind ideaalselt sile, juhtmel ja klemmil on alati mingi oksiidikiht ja lisaks muutub see takistus veel aja jooksul.
Mõne ühenduskoha korral on see takistus piisavalt väike, et selle võib arvestamata jätta. Järjestikuste liitekohtade takistused aga liituvad ning kui neid tuleb mitmekümneid (või nagu siin soovitatud, lausa sadu) üksteise järele, siis annab see endast märku koormusest sõltuva pingelanguna liini lõpus. Näiteks tulede heledus muutub sõltuvalt koormusest. Teine asi, rikke korral ei pruugi lühisvool enam piisavaks osutuda, et liin kiiresti välja lülitada.
Ma ei ole projekteerija ja ei oska peast öelda, kui palju keskmise schuko klemmi takistus on, aga kindlasti ei ole lubatud ühenduskohtade number lõputult suur.
officer kirjutas: 23 Mär 2017, 08:42Narvast Tallinna on ka suht palju ühenduskohti.... 

 
Tjah, ainult et Narvast Tallinnasse ei tule 230 volti, vaid oluliselt kõrgem pinge. Just selleks, et liini- ja ühenduskohtade takistusest tingitud kaod väiksed oleks.
 
			
					
				Re: Pistikupesade ühendamine
				Postitatud: 23 Mär 2017, 17:22
				Postitas elegdrig
				Võtame asja mõistusega, mitte ei jahu mõttetut "tarka" juttu. Eramajapidamises pane neid pistikuid nii palju kui vaja järjestikku (pole kellelgi vaja 100 tk), ei ole seal reaalselt mingit vahet võrreldes sellega kui neid on 2-3 tk.