Äike ja elektriseadmed

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10669
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

kunn24 kirjutas: 01 Juul 2023, 12:06 Elektrivõrgust tuleva vastu aitavad tõhusalt liinil olevad lahendid. Tuleks ajada pea kuklasse ja teha mõningane visuaalne ülevaatus, kas on olemas? Mul maal polnud EL paigaldanud mitte ühtegi lahendit, kord nägin neid Elektrikaubas suht sümboolse hinna eest, käisin tõstukiga posti otsas ja kruvisin neid veidi liinile.
ELV on selline nahaalne kontor, et isegi liitumiskilpide kordusmaandused olid kõik tegemata, kärutasin kaebuse sisse, siis mõned ikka rajati.
See oli siis ka pärast seda, kui äike sisse lõi ja Eesli Telefoni ADSL-i liini, liinijaotla, kaartid ja mul ruuteri maha põletas. Ehk pinge tuli tegelikult majja telefoni liini pidi, kuid siis läksid kõik asjad tervadatud tähelepanu ja tõmblemise alla. Lõpuks loobusin ADSL-ist ja panin 4G termose, kuna telefonivõrk saatis järjekordse sahmaka liigset elektrit.
Nii, et kui majja tuleb telefoni traatvõrk, mitte optika, võib ka see olla pahanduste allikas.
Elektrilevi liini piirikutele lootma jäädes avastad ikka laksu kättesaamise. Uppuja päästmine on uppuja enda asi ja igaühel tasuks äikeselaksu ennetamiseks ikkagi piirik omma liitumispunkti sisendisse panna.
Telefoniliini kaudu tulev reeglina põletab ADSL seadme maha, kuid viimane mahapõletamisega kaitseb ülejäänud osa ära.
Liigpingepiiriku ostuga on see häda - ostad vale - ei kaitse piisavalt.
revoest
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 21 Juun 2022, 12:01

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas revoest »

Kas sellise skeemi järgi võib Noark-i Ex9UE1+2 25 3P 280 (või Ex9UE1+2 12.5 3P 275) liigpingepiirikud paigaldada Noark-i Ex9I125 3P 40A lahklüliti ette? Tegemist on eramaja jaotuskilbiga kuhu tuleb 4 sooneline 16mm2 alumiiniumkaabel sisse.
joonis.png
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2066
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 69 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kas hindasid ka vaatasid?
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2793
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas trebla »

Milline on siis Iimp=25 kA pooluse kohta sinu poolt väljapakutav tänane keskmine vastuvõetav hinnatase meie turul?

ABB tooteid googeldades leidsin netist sellise lehe
https://www.elektro-wandelt.de/Verteile ... itzschutz/

Kui need ruuterid/printerid/inverterid/arvutid/jne kokku lüüa, tuleb ju ikka üksjagu kallim,,,,?

Omaette teema on, et see NOARKi varistor ja sädemik järjestikühenduses on lahendus, mille tööpõhimõtte idee mulle kunagi üks prantslane isegi lahti seletas, aga praegu ma ei suuda enam meenutada.
Varistor kõrvaldab järelvoolu probleemi- OK , aga piksevool peaks varistori enese läbi kõrvetama....?
Kui varistor aga juba nii võimas on, et selle ära seedib, milleks siis üldse enam sädemik seal taga?
Kuidas NOARKi müüja ise asja seletab?

Aga PAREMEETRITE all oli kirjas, et vidin ei ole väsitav, seega jõudu! :good:
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2066
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 69 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Igaks juhuks ülaltoodud suurusehullustuse hind https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... ue12-noark
Mulle olid 15 kW võrguinverterile igast asendist piirikud jms nänn ette joonistatud. Kui sain ta 500-ga kätte, läksid kohe projektist piirikud ka välja.
Samas sellise hinnaga võiks isegi olla https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... 20ka-noark
revoest
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 21 Juun 2022, 12:01

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas revoest »

kunn24 kirjutas: 03 Mai 2024, 15:23 Igaks juhuks ülaltoodud suurusehullustuse hind https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... ue12-noark
Mulle olid 15 kW võrguinverterile igast asendist piirikud jms nänn ette joonistatud. Kui sain ta 500-ga kätte, läksid kohe projektist piirikud ka välja.
Samas sellise hinnaga võiks isegi olla https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... 20ka-noark
Kas see viimane pakutud sobib kasutada ilma eelneva I klassi piirikuta? Noark ise oma tootelehel kirjutab Ex9UE2 20 440 on mõeldud vahetuks koordineerimiseks I klassi SPD-ga, mis kuuluvad tooteliini Ex9UE1 35 kuid samas eraldi I klassi piirikuid nende kodulehelt ei leia (tootmisest maas).

Kallima seadme hind ei ole probleemiks kui ta ennast õigustab.
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2793
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas trebla »

see viimane on 8/20 kujuga lülitusliigpingete vastu kaitseks mõeldud T2 piirik. Piksevooluimpulsi (10/350 kuju) eest pole see mõeldud kaitsma.

Ükski piirik ei tee asja halvemaks. Kaitseb väiksemad nätsud ära...
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 819
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas xil »

Huvi pärast küsin, et mis piirikuid alajaamades kasutatakse? Midagi seal kindlasti on ja see, kui võimast ülepingepiirikut kodus kasutada võiks sõltuda alajaama kaugusest ning elektriliinist.
systemre
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 57
Liitunud: 05 Okt 2015, 09:43
On tänatud: 2 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas systemre »

Ma soovitan esialgu enne ehitamist teha
https://www.energia.ee/era/kindlustus?a ... -insurance
Paar euri kuus ja süda rahulikum
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 819
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas xil »

systemre kirjutas: 10 Mai 2024, 09:36 Ma soovitan esialgu enne ehitamist teha
https://www.energia.ee/era/kindlustus?a ... -insurance
Paar euri kuus ja süda rahulikum
Süda võib esialgu rahulikum olla, aga.. Mul lõi kunagi äike maja tv-antenni, rändas mööda andmevõrgukaableid (mitte toitekaableid) ja veits elektroonikat andis otsad. Kindlustus ütles, et läbi minemise põhjus on sekundaarne (kaudne?) pikselöök ning kindlustus seda kahju ei korva. Jätsin nii, kuna kohtus käimine oleks kallimaks läinud, kui nende seadmete remont/asendamine.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 224
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Küsin neilt, kes kindlustusi reklaamivad, mitu maja teile tagasi on tehtud kindlustuse poolt.
Kui maja ei lähe põlema mitte otsesest äikselöögist(mida saab lepingus mainida ja hiljem tõestada) vaid elektrist pikse tagajärjel. Kas tukihunnikut segades suudate kindlustusele ära tõestada ,et hoone elektrisüsteem oli nõuetekohaselt projekteeritud, ehitatud, kontrollitud, mõõdistatud ja dokumenteeritud. Enne lepingu sõlmimist kindlustused neid dokumente ei küsi peale põlemist aga küll erinevalt põhjamaadest.
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2793
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: Äike ja elektriseadmed

Lugemata postitus Postitas trebla »

xil kirjutas: 09 Mai 2024, 08:01 Huvi pärast küsin, et mis piirikuid alajaamades kasutatakse? Midagi seal kindlasti on ja see, kui võimast ülepingepiirikut kodus kasutada võiks sõltuda alajaama kaugusest ning elektriliinist.
Alajaama kaugus mõjutab sinu piksevoolupiiriku valikut sinu piiriku paigalduspunkti maksimaalse võimaliku lühisvoolu kaudu. Sinu sädemikpiiriku järelvoolu lahutusvõime peaks olema suurem kui võrgupinge tekitatav maksimaalne lühisvool. Ehk mida võimsam trafo ja mida lühem liin alajaamast, seda suurem Ifi peaks olema.

Alajaamas kasutab elektrivõrk seda mida peab vajalikuks oma seadmete kaitseks. Üksvahe sai neile müüdud varistore, millede Iimp oli 15 kA , seal oli faasi kohta 4 varistori paralleelis ning Up oli 440V, sest alajaamad hoiavad liini alguses mõnevõrra kõrgemat pinget ja 280 voldised oleks võinud üle lööma hakata... Aga siis munas tootjatehas tarneaegadega selle äri ära ja mis täna kasutuses on, ma ei tea..
Vasta