1. leht 1-st
3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 10 Dets 2019, 10:19
Postitas Tanel22
Oleks vaja uut 30 - 40 m pikendusjuhet ehitusel ja muidu õues kasutamiseks. Ilmselt peaks siis olema H07RN-F või H07BQ-F kaabel? Aga kas keegi elektriteemat jagav inimene seletaks ära, mis vahe on 3G1,5 mm2 ja 3G2,5 mm2 kaablil?
1,5 mm2 kaabel laseb ju tootjate andmetel 20+ A läbi, pistikud on nagunii 16A, pingelangus väikeste vahemaade puhul pole vist ka märkimisväärne.
Kõige võimsamad seadmed on mul 1,8 kW paksusmasin ja 2,3 kW ketaslõikur, mis hetkel 20 m pikkuse 1,5 mm2 kaabliga töötavad ilusti, kuigi näiteks B16 kaitsme lööb nende käivitusvool välja.
Mis olukorras võiks 2,5 mm2 kaabel vajalik olla?
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 10 Dets 2019, 12:17
Postitas Kalvis
Väiksem pingelang, vähem kuumeneb, suuremad lubatud voolud.
Kuumenemine on tuntud probleem neil pikendusjuhtmetel, enamusel mainitud, et kasutada tohib vaid täielikult lahtikerituna. Seega väiksema kuumenemisel ei juhtu midagi kui unustad rulli.
Omaette teema on lühiajaline kasutamine või väikse vooluga siis pädeb ka lahjem juhe rullikeeratuna.
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 12 Dets 2019, 11:15
Postitas Tanel22
Kaitsmes polegi küsimus, C25 kaitsmega pistikupesad on olemas. Aga kas on mõtet osta raskemat ja kallimat 2,5 mm2 kaablit? Kasutamist on omajagu ja raske kaabel on lihtsalt tülikam. Kas kellelgi on reaalselt 1,5 mm2 kaabliga probleeme esinenud?
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 12 Dets 2019, 11:22
Postitas ifffff
Tanel22 kirjutas: 12 Dets 2019, 11:15
Kaitsmes polegi küsimus, C25 kaitsmega pistikupesad on olemas. Aga kas on mõtet osta raskemat ja kallimat 2,5 mm2 kaablit? Kasutamist on omajagu ja raske kaabel on lihtsalt tülikam. Kas kellelgi on reaalselt 1,5 mm2 kaabliga probleeme esinenud?
Keevitada ilmselt sellise pikkusega 1,5mm kaabli otsas ei õnnestu.
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 12 Dets 2019, 12:00
Postitas Küülaline
Tanel22 kirjutas: 12 Dets 2019, 11:15C25 kaitsmega pistikupesad on olemas
Mis pesad need sellised on ja millise kaabliga on ühendatud?
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 13 Dets 2019, 09:49
Postitas pikk88
Tanel22 kirjutas: 12 Dets 2019, 11:15
Kaitsmes polegi küsimus, C25 kaitsmega pistikupesad on olemas. Aga kas on mõtet osta raskemat ja kallimat 2,5 mm2 kaablit? Kasutamist on omajagu ja raske kaabel on lihtsalt tülikam. Kas kellelgi on reaalselt 1,5 mm2 kaabliga probleeme esinenud?
Mul on mõned korrad juhtunud, et pole viitsinud pooli pealt 1,5mm2 kaablit lõpuni lahti kerida vaid enamus on poolile jäänud. Kasutan ju ainult korraks ja mitte suuri võimsusi, kuid mingi hetk käega katsudes avastad, et juhe on soojaks läinud. Nelja auguga pool ja sisse on torgatud näiteks rellakas, akulaadija, lööktrell ja halogeenlamp. 2,5mm2 juhtmega nagu ei mäleta, et sarnast asja oleks kogenud...
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 13 Dets 2019, 14:04
Postitas ifffff
kunn24 kirjutas: 13 Dets 2019, 12:58
ifffff kirjutas: 12 Dets 2019, 11:22
Keevitada ilmselt sellise pikkusega 1,5mm kaabli otsas ei õnnestu.
Eriti ei õnnestu ka 16 A 1f kaitselüliti taga.
Ma nii ei väidaks. Mul oli kunagi üks ühefaasiline telwini traadikeevitus. 16 amprist automaati ta välja ei lennutand, aga jubedalt oli tundlik elektriühenduse kvaliteedile. 1,5mm 10 meetrise pikendusjuhtme otsas plärtsus ja tatistas, 2,5mm juhtmega keevitas.
Aga õige ta on, et ei need ühefaasilised keevitused õiged keevitused pole.
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 13 Dets 2019, 19:01
Postitas praanik
Inverterkeevitusega pole veel häda olnud 1,5mm2 pikenduse ja 16a kaitsme otsas.
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 13 Dets 2019, 23:30
Postitas Hiid
Ma olen Telwin inverteriga keevitanud metsatalus, kuhu liin km pikk ja seal otsas veel 1.5mm2 juhe 50m. Häda ei miskit
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 14 Dets 2019, 13:53
Postitas Hiid
mina oskan vaid pasandada.

Esialgu on sellest kasvuhoone karkassi jms jaoks piisanud

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 14 Dets 2019, 16:05
Postitas Hiid
isa juures maal on see.
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 14 Dets 2019, 20:23
Postitas pancho villa
Mul on 3.7kW PVC keevitusaparaat tavaliselt 2x20m 2.5mm juhtmete otsas, kui 1.5mm juhtme otsa panna, siis kurdab, et voolu jääb väheks (195V umbes), aga ajab asja ära.
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 16 Dets 2019, 00:35
Postitas pancho villa
Suht poogen ausaltöeldes, patsuta endale õlale selle postituse eest kui väga vaja.
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Postitatud: 16 Dets 2019, 09:57
Postitas Küülaline
pancho villa kirjutas: 14 Dets 2019, 20:23voolu jääb väheks (195V umbes)
Tegelikult on see ju õige ka, kuna vool on Ohmi seaduse järgi võrdeline pingega. Kui pinget on vähem, siis voolu on samuti vähem.