1. leht 1-st

Kompressori automaatne väljalülitus avarii korral, kuidas lahendada.

Postitatud: 13 Sept 2021, 19:58
Postitas Veikko
Probleem kompressoritega mis töö ajal teinekord lähevad katki kuid jääva edasi tööle. Näiteks läks katki rõhuklapi juhtimiseks olnud pvc 6 mm voolik ja kompressor jäi pidevalt tööle. Teine juhus automaat kondensaadi väljalaskeklapp jäi avatuks ja kompressor jäi tööle. Kompressoritel tavaline töötsükkel ca 3 min töötab ja 6-7 min seisab kui kõik korras. Vaja oleks mingi automaatika vahele panna mis ei laseks tal näiteks üle 6 minuti töötada ja siis blokeeriks. Mida soovitate.

Re: Kompressori automaatne väljalülitus avarii korral, kuidas lahendada.

Postitatud: 14 Sept 2021, 08:08
Postitas ifffff
Näiteks osta mõni selline kompressor, mis ei pudene koguaeg.

Üks variant oleks näiteks panna kusagile mootorile või kompressori pumbale termorelee. Pidevalt töötades masin kuumeneb rohkem kui peaks ja nii lülitab välja.

Variant B võiks olla kompressori juhtimine aegreleega. St töötakski nii, et relee lülitab 3 minutiks tööle ja siis 6 minutiks välja. + lisaks rõhurelee, mis koos aegreleega ei lase kompressoril käima minna kui surve üleval.

Mõlema variandi miinuseks on see, et kui sul on äkki rohkem suruõhku vaja kui tavaliselt, siis sa seda ei saa.

Re: Kompressori automaatne väljalülitus avarii korral, kuidas lahendada.

Postitatud: 14 Sept 2021, 09:00
Postitas netmaster
mõistlik oleks aegreleed nii kasutada, et ta käivitub koos kompressoriga 6 minuti pikkuseks perioodiks ja kui kompressor oma tsükli lõpetab, lükatakse aegrelee ka välja. Kui kompressor tööle jääb, saab aegrelee 6 minutit täis ja ta lülitab kompressori magnetkäiviti välja, lülitades ka iseennast välja. Ja nii jääbki, kuni keegi käsitsi magnetkäiviti uuesti sisse lülitab.

Re: Kompressori automaatne väljalülitus avarii korral, kuidas lahendada.

Postitatud: 14 Sept 2021, 11:45
Postitas Veikko
netmaster kirjutas: 14 Sept 2021, 09:00 mõistlik oleks aegreleed nii kasutada, et ta käivitub koos kompressoriga 6 minuti pikkuseks perioodiks ja kui kompressor oma tsükli lõpetab, lükatakse aegrelee ka välja. Kui kompressor tööle jääb, saab aegrelee 6 minutit täis ja ta lülitab kompressori magnetkäiviti välja, lülitades ka iseennast välja. Ja nii jääbki, kuni keegi käsitsi magnetkäiviti uuesti sisse lülitab.
Soovitage palun sellise funktsiooniga aegreleed.

Re: Kompressori automaatne väljalülitus avarii korral, kuidas lahendada.

Postitatud: 14 Sept 2021, 19:48
Postitas netmaster
Veikko kirjutas: 14 Sept 2021, 11:45 Soovitage palun sellise funktsiooniga aegreleed.
Mina andsin idee. Joonista skeem valmis, mõtle järgi mida sul täpselt vaja on ja mine küsi poest.

Re: Kompressori automaatne väljalülitus avarii korral, kuidas lahendada.

Postitatud: 14 Sept 2021, 20:35
Postitas ifffff
netmaster kirjutas: 14 Sept 2021, 09:00 mõistlik oleks aegreleed nii kasutada, et ta käivitub koos kompressoriga 6 minuti pikkuseks perioodiks ja kui kompressor oma tsükli lõpetab, lükatakse aegrelee ka välja. Kui kompressor tööle jääb, saab aegrelee 6 minutit täis ja ta lülitab kompressori magnetkäiviti välja, lülitades ka iseennast välja. Ja nii jääbki, kuni keegi käsitsi magnetkäiviti uuesti sisse lülitab.
Ja siis kui keegi selle 6 minuti pikkuseks timmitud töötsükli jooksul juhtub õhku tarvitama nii, et näiteks vajalik töötsükkel oleks 10 minutit, siis kompressor poole töö pealt lõpetab ära ja jääbki väljalülitatuks?

Re: Kompressori automaatne väljalülitus avarii korral, kuidas lahendada.

Postitatud: 15 Sept 2021, 23:23
Postitas netmaster
Ja siis kui keegi selle 6 minuti pikkuseks timmitud töötsükli jooksul juhtub õhku tarvitama nii, et näiteks vajalik töötsükkel oleks 10 minutit
teema algataja ütles, et käib 3 minutit. Kust mina tean, kuidas seda õhku tarvitatakse. Võibolla mingi perioodilise täiturmehhanismi jaoks või on mingi muu põhjus, miks see periood just nii pikk on. Pangu siis aegrelee igaks juhuks 10m. või 20m. peale. Kuskile töötsükli pikkuse ja väljalülitamise viivituse vahele tuleb joon tõmmata. Sisulist lahendust see ei muuda.