1. leht 1-st

Teise korruse soojustamine

Postitatud: 16 Veebr 2023, 10:32
Postitas Maiks4
Sooviks vähe targematelt nõu mida oma murega peale hakata. Maja ise on 100a vana ja 3a tagasi lasime katuse ära vahetada. Katus siis väljast sisse: Eterniit, roovitus, aluskatte, tuulutus 5cm, 10mm OSB sarika peal. Ja nüüd siis mure. Oli plaan pann 150 villa sarika vahele ja pärast 100 risti aga kui olin juba mingi osa villa ära pannud sarika vahele jäi töö seisma 1 nätalaks.
Kui uuesti alustasin siis selgus et soojustus mille olin pannud oli täitsa märg. Ikka kohe nii märg et veetilgad olid vila ja osb vahel. Ja ei jäänud muud üle kui kiskusin kõik uuesti maha. Ja nüüd kuulaks tarkemate nõu mida teha ja soovitusi kuidas edasi minna.
Ette tänades.

Re: Teise korruse soojustamine

Postitatud: 16 Veebr 2023, 20:58
Postitas xxx111
1. Roovituse all kohe aluskate - roovituse ja aluskatte vahele peab jääma distants e tuulutus - tuulutusvahe suurus oleneb katuse kaldest
2. Aluskatte all tuulutus 5cm - mis on katuse kalle - tuulutusvahe suurus oleneb katuse kaldest
3. OSB asemel tuleb kasutada materjali mis omab vastavat veeauru läbilaskvust (OSB ei sobi)

JNE

Re: Teise korruse soojustamine

Postitatud: 17 Veebr 2023, 19:29
Postitas T25
Ise teeks nii, et paigaldaks peno mingis väiksemas ulatuses sarikate vahele. Laseks tuugalt igalt poolt vahuga kinni. Siis hiljem kontrolliks, kas ka tekib kondents.
Siis võiks teha ka sellise katse, et paned vastu osb-d mingi kihi penot ja ülejäänud villa. Isegi kui mingi kondents tekib penol, siis peno ei vii seda edasi osb-ni ja kaitseb seega osb-d liigniiskumise eest.
Katseta kõigepealt ja alles siis hakka lõhkuma, kui katsetulemused ei mängi välja.

Re: Teise korruse soojustamine

Postitatud: 18 Veebr 2023, 00:25
Postitas aero
1. vastus on mulle arusaadav ja loogiline. 2 vastus - ma sunnin end unustama, et ma seda üldse lugesin.

Re: Teise korruse soojustamine

Postitatud: 18 Veebr 2023, 01:11
Postitas Urmas
Maiks4 kirjutas: 16 Veebr 2023, 10:32 Katus siis väljast sisse: Eterniit, roovitus, aluskatte, tuulutus 5cm, 10mm OSB sarika peal. Ja nüüd siis mure. Oli plaan pann 150 villa sarika vahele ja pärast 100 risti aga kui olin juba mingi osa villa ära pannud sarika vahele jäi töö seisma 1 nätalaks.
Kui uuesti alustasin siis selgus et soojustus mille olin pannud oli täitsa märg. Ikka kohe nii märg et veetilgad olid vila ja osb vahel.
On üks parafraseering ühest eesti vanasõnast- üheksa korda lõika ja mõõta pole vajagi! Minu aru saamiste järgi on OSB, sõltumata paksusest üks suur liimikärakas, mis kohe kuidagi ei saa veeauru läbi lasta. Kui imabki niiskust, no seda peab ikka palju olema, siis ta lihtsalt pundub ja muudab oma tehase poolt etteantud mõõtmete trolerantse. Ja sinu senise kirjelduse järgi kuhu see niiskus pidi jääma? Ikka vist enne OSB-d oleva villa sisse. Ei ole insener. ;)

Re: Teise korruse soojustamine

Postitatud: 18 Veebr 2023, 10:52
Postitas Maiks4
Sellest olen aru saanud et osb mis mulle sinna pandi oli üks suur viga. Ja küsin kas mul oleks mõistlik se sealt sarika vahelt ära lõikata ja asemele panna kas tuuletõõkeplaad või siis kangas.

Re: Teise korruse soojustamine

Postitatud: 18 Veebr 2023, 12:13
Postitas xxx111
Teoreetiliselt pole vaja ära lõigata...
Saab teha nii, et paigaldad tuuletõkke distantsiga OSB-st so tuulutusvahega sarikate vahele - ja kindlasti siis see tuulutus peab ka toimima so sõlmed vastavalt lahendama
Tuuletõkkest allapoole teed "tavapäraselt" - soojustus, lisakarkass soojustusele, aurutõke jne...