2. leht 2-st

Re: Kodusprinkler

Postitatud: 11 Mai 2023, 23:31
Postitas ping
Urmas kirjutas: 11 Mai 2023, 23:08 ....
Jälle, paluks viidata sellele nõude seaduslikkusele, et TULEB kasutada tulekindlamaid kaableid. EVS ei ole kohustuslik! EhS konkreetne paragrahv või vastava valdkonna ministri määrus, mis on avaldatud RT-s. Muidu on jutt BS. Riik peaks oma nõudmistest olema sama konkreetne nagu ta nõuab oma kodanikelt seaduste järgimist. Kui riigi ametnikud nõuavad ametlikult ühe MTÜ soovituslike standardite täitmist, siis EV peaks olema korruptsioonitasemelt isegi Somaaliast tagapool. ;)
Kuna tegu on eriseadmetega, millede projekteerimiseks peab olema vastav pädevus, siis kõiki neid küsimusi peab küsima projekteerija käest, mitte ootama siit vastust, sest hoone kasutusloa väljastamiseks nagunii kontrollitakse pädeva isiku poolt allkirjastatud dokumentatsiooni.
:hello:

Re: Kodusprinkler

Postitatud: 12 Mai 2023, 00:43
Postitas Urmas
ping kirjutas: 11 Mai 2023, 23:31 Kuna tegu on eriseadmetega, millede projekteerimiseks peab olema vastav pädevus, siis kõiki neid küsimusi peab küsima projekteerija käest, mitte ootama siit vastust, sest hoone kasutusloa väljastamiseks nagunii kontrollitakse pädeva isiku poolt allkirjastatud dokumentatsiooni.
:hello:
Kas sa lähed ka poliitikasse, et sellise ümmargune jutt sinu poolt tsiteeritud minu kommentaari peale? Ja kui tellija soovib projeteerija arvamusest sõltumatult kontrollida projekteerija tehtut, siis millised võimalused on tellijal? Hakata ostma "tasulist seadust"? Jabur ei tundu?
Kasutaja ping, kui riik nõuab seaduste täitmist, siis riik võiks ka ise seadusi täita, sest muidu hakkab EV meenutamavõi tegelikult mingis mõttes mmenutabki, endist NSVL või meediast loetud Põhja-Koread. ;)

Re: Kodusprinkler

Postitatud: 12 Mai 2023, 04:37
Postitas kunn24
Ping, kas lisatud marerjali vaatasid?

Re: Kodusprinkler

Postitatud: 12 Mai 2023, 10:45
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 12 Mai 2023, 04:37 Ping, kas lisatud marerjali vaatasid?
Olen neid ja ka pihustite tehniliste andmete lehti ka varemgi uurinud.

Sinu viidatud dokumendi LK.23 on kirjutatud:
... tulekahjuriski märkimisväärselt vähendada
üksikute sprinkleripeade paigaldamisega vastavasse ruumi,
mis on ühendatud tavalise tarbeveetorustikuga või siis tuletõrjeveevõrguga – viimasel juhul peab olema tagatud tuletõrjeveevõrgu veeandmisseadmete automaatne rakendumine rõhu langemise korral süsteemis.
https://www.rescue.ee/files/2018-09/tul ... 338ad32d96

Ehk võrguvee rõhu langemisel, suurema veekulu korral peavad käivituma lisapumbad.

Samas edasi on Veeudu süsteemi eeliste kirjeldus, kus kõrgema rõhuga tekitatud udu kustutab efektiivsemalt ja väiksema veekahjuga.
:hello:

Re: Kodusprinkler

Postitatud: 12 Mai 2023, 10:50
Postitas ping
Urmas kirjutas: 12 Mai 2023, 00:43 ... Ja kui tellija soovib projekteerija arvamusest sõltumatult kontrollida projekteerija tehtut, siis millised võimalused on tellijal? Hakata ostma "tasulist seadust"? Jabur ei tundu? ...
Riik leiab, et rumalal tellijal ei ole pädevust eriprojekteerimist vajavaid lahendusi kontrollida ja tellijal on ainult õigus maksa ning mitte möliseda.

(Paber+per... .)
:hello: