Küsimus hüdrofoori rõhu kohta

Postitatud: 22 Juul 2023, 18:04
Postitas E_P
Tere.

Tegemist elumajaga. On puurkaevupump ja 60L hüdrofoor. Alumine piir on 2.5bar ja ülemine 4 bar. Hüdrofoor asub 30m pumbast.
Küsimus hüdrofoori rõhu pidamise kohta. Kas hüdrofoor peaks rõhku rõhku hoidma seni, kuni majas mõni kraan lahti tehakse või on aeglane rõhu langemine normaalne nähtus? Hüdrofooris langeb rõhk kuskil 0.1bar 30 min jooksul. Või viitab see sellele, et kuskil midagi ei toimi korrektselt või on mingi leke?

Tänud.

Re: Küsimus hüdrofoori rõhu kohta

Postitatud: 22 Juul 2023, 19:30
Postitas suvaline
No kui ämm teeb äiale (isegi vastupidi sobib) suvila 4 korruselises SPA-kompleksis kõrgsurveklistiiri siis võib jah, 4bar rõhk langeda poole tunniga pea olematuks. Hambakivi eemaldamiseks tuleks muretseda juba eraldi kõrgsurvepump.

Re: Küsimus hüdrofoori rõhu kohta

Postitatud: 22 Juul 2023, 19:57
Postitas E_P
suvaline kirjutas: 22 Juul 2023, 19:30 No kui ämm teeb äiale (isegi vastupidi sobib) suvila 4 korruselises SPA-kompleksis kõrgsurveklistiiri siis võib jah, 4bar rõhk langeda poole tunniga pea olematuks. Hambakivi eemaldamiseks tuleks muretseda juba eraldi kõrgsurvepump.
Sorri, ei saa sellest "naljast" aru.
PS. Rõhk ei lange mitte 0,1bar peale, vaid 0,1bar võrra.

Re: Küsimus hüdrofoori rõhu kohta

Postitatud: 22 Juul 2023, 20:39
Postitas suvaline
Kui on fikseeritud, et iga poole tunni takka kukub siis on muidugi võimalusi oluliselt rohkem, kui et kohe leke. Kui muutus ongi poole tunni sees ja edasi ei muutu siis pole muretsemiseks esimestel aastatel põhjust.

Re: Küsimus hüdrofoori rõhu kohta

Postitatud: 22 Juul 2023, 20:50
Postitas E_P
suvaline kirjutas: 22 Juul 2023, 20:39 Kui on fikseeritud, et iga poole tunni takka kukub siis on muidugi võimalusi oluliselt rohkem, kui et kohe leke. Kui muutus ongi poole tunni sees ja edasi ei muutu siis pole muretsemiseks esimestel aastatel põhjust.
Tegu on 4 aastat tagasi paigaldatud süsteemiga, aga minul on sellega kokkupuudet kuskil pool aastat. Alguses oli ka manomeeter tuksis ja töötav manomeeter sai vaid paar kuud tagasi paigaldatud.
Mis variandid on ajaliselt fikseeritud kukkumise puhul ja mis variandid on kui muutus on poole tunni sees ja edasi ei muutu?
Keeruline muidugi jälgida asja ka, kui manomeetri juurde saab õuest ja toas väikelasgega 5-liikmeline pere 😛

Re: Küsimus hüdrofoori rõhu kohta

Postitatud: 22 Juul 2023, 21:54
Postitas kunn24
Eks siis on kuskil ikkagi leke, näiteks ei pea mõni sissetuleva toru tagasilöögiklapp või pump ise lekib. Leke ei pruugi olla välja.

Re: Küsimus hüdrofoori rõhu kohta

Postitatud: 22 Juul 2023, 23:46
Postitas E_P
kunn24 kirjutas: 22 Juul 2023, 21:54 Eks siis on kuskil ikkagi leke, näiteks ei pea mõni sissetuleva toru tagasilöögiklapp või pump ise lekib. Leke ei pruugi olla välja.
Kuhu tagasilöögiklapp või klapid üldiselt paigaldatakse? Tehnoruumis, hüdrofoori juures, oleval torustikul ega teisel pool seina vannituppa tuleval torustiku osal ei paista ühtegi tagasilöögiklapi moodi juppi olevat.

Re: Küsimus hüdrofoori rõhu kohta

Postitatud: 23 Juul 2023, 00:04
Postitas Ac457765
Eks puurkaevus mingi nn põhjaklapp on ja kui pumba juures tagasilöögiklappi ei ole, siis see põhjaklapp ongi ainuke asi, mis ei lase veel puurkaevu tagasi minna.
Muuseas, hüdrofooris oleva kummikoti rõhku peab iga 6 kuu tagant kontrollimma ja tavaliselt on vaja juurde pumbata. Sinul võiks see rõhk olla kusagil 2,3...2,5 bar vahel ja seda peab mõõtma siis kui vee rõhk on kas päris nulli lastud või vähemalt õhu rõhust madalamaks.