1. leht 1-st

Kahene lüliti

Postitatud: 04 Okt 2023, 17:00
Postitas m2nnas
Tere

Olukord selline, et on ühendatud kahene lüliti lambi külge, toimib - lamp põleb. Kuna vahetasin vana lambi välja, siis uurisin, et kuidas asi töötab.
Lüliti taha karbikusse on ühendus tehtud selline, et sinna jõuab ainult faas ja sealt lampi edasi minevad 2 toitejuhet. Null jõuab lambini kuskilt mujalt karbikust. Küsimust tekitas mul aga see, et kui lülitada sisse vaid üks kahesest lülitist ja kontrollida testriga, siis ka teisel toitejuhtmel paneb testri lambi tuhmilt põlema. Sisse lülitatud kaablit kontrollides on ka testri lamp kuidagi tuhmim kui tavaliselt (nt seinakontaktist).
Kuna endal puudub kogemus, siis küsiks targemate käest, et kas selline asi ongi kahese lüliti puhul normaalne või on seal miskit valesti ühendatud ja peaksin hakkama otsima seina seest karbikut, kuhu on tehtud ühendus? Kas võib ka olla lüliti viga?

Re: Kahene lüliti

Postitatud: 04 Okt 2023, 17:15
Postitas Cass
Kas just normaalne aga tavapärane nähtus kus see üks juhe indutseerib ka kõrvaljuhet. Ja see "tester" oli tavaline indikaator ilmselt.