3. Korruselise eramaja vannitoa vesipõrandaküte ei soojene

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Huviline8
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 26 Okt 2023, 00:24

3. Korruselise eramaja vannitoa vesipõrandaküte ei soojene

Lugemata postitus Postitas Huviline8 »

Tere kõigile!
Ehk oskab keegi targem aidata.
Majal 3 korrust. Gaasikatel
Kolmandal vannituba, mille vesipõrandaküttekontuur ei soojene.
Kollektor asub teisel korrusel.
Kõige parempoolne kontuur vannitoa oma
Kõige parempoolne kontuur vannitoa oma
Kõik 5 pealevoolu soojad, kraanid avatud, III- korrusele viiv( ainult vannituba) küttekontuur külm - pildilt näha, et 6. kontuuri pealevool ja äravool lähevad justkui mõlemad otse üles. Kas võib olla, et siin mingi probleem- soe vesi ei jõua kõrvalkontuuri piisavalt kütta vms?
Termostaat põhjas, Küte peapaneelist 23 kraadi peale seatud, katel annab radiaatoritesse 40 kraadi
Kollektori nõel liigub õlitatult. Termostaadi pea on soe, näidik laes, vesi külm, keerasin pea ajutiselt maha, ikka soojaks ei lähe.
received_1724343231406859.jpeg
3. Korrusel õhuti ventiil avatud, õhku ei eraldu, lõpuks kogu õhuti maha keeratud ja kraan avatud, tuleb vaid vett, õhku mitte.
Tumehall kontuur põrandasoojenduse üleminek
Tumehall kontuur põrandasoojenduse üleminek
Rõhk 1,5 bari, proovitud ka 1,9 bari peale testimiseks keerata, ei miskit.

Oskab keegi puusalt tulistada, millele võiksin veel tähelepanu pöörata, et kiiret lahendust leida. Lahenduse leidjale hea meelega nõus tasuma.
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: 3. Korruselise eramaja vannitoa vesipõrandaküte ei soojene

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

Ventiili nõel võib kergelt liikuda, aga klappi mitte kaasa tõmmata. Kas alla vajutades on tunda vedru vastupanu ja liigub nii nagu teised (ka liikumise pikkus sama, proovida võrdluseks ka mõnda teist)? Alumisel kollektoril nende mustade plastist katete all peaks olema reguleeritavad ventiilid, äkki on selle kontuuri oma liiga kinni ja mingi asi on ventiili ummistanud, prooviks rohkem lahti keerata.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1004
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: 3. Korruselise eramaja vannitoa vesipõrandaküte ei soojene

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Sulge korraks kõik ülejäänud kontuurid ja suru vesi läbi mittetöötava kontuuri.
Kui kontuuris on õhk siis selle peab saama liikuma.
Kui õhk on hakanud liikuma siis peab selle saama mingist õhu eraldajast välja lasta.
Saab ka kontuuri otsa lahti võtta ja uurida mis sealt tuleb kuid ei soovita endale veega vastu vahtimist lasta. Võib ka torulukksepa kutsuda .
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 819
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: 3. Korruselise eramaja vannitoa vesipõrandaküte ei soojene

Lugemata postitus Postitas xil »

Kas õhutus on kontuuri siseneva või väljuva otsa küljes?
Äärenurk
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 717
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 27 korda

Re: 3. Korruselise eramaja vannitoa vesipõrandaküte ei soojene

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

Kas 3. korruse küttekontuur on varasemalt soe olnud?
Vasta