5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
E_P
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 29
Liitunud: 08 Juul 2019, 12:45
On tänatud: 1 kord

5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas E_P »

Tere.

Kui head tavad ja reeglid kõrvale jätta, siis kas 5-soonelise kaabli soone ristlõiget suurendab ja pingelangu vähendab see, kui ühendada 5-soonelise kaabli näiteks must ja pruun kokku üheks faasijuhtmeks, hall ja sinine kokku üheks neutraaliks? Või kui soone enda ristlõige on näiteks 1.5mm2, siis kahe soone kokku ühendamisel jääb antud juhul läbilaskevõime ja pinge langu hulk ikkagi samaks, mis sest, et need on kokku ühendatud?

Tänud.
new1
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 518
Liitunud: 18 Mär 2011, 17:40
On tänatud: 11 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas new1 »

Mul on sedasi parklasse pistikupesa ühendatud, pikk liin ja saab loomulikult sedasi pingelangu poole vähemaks.
rannamees
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 21 Jaan 2013, 20:28
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas rannamees »

Saama, saama, miks ei saama, õpetas Lible saksapoisse.
Mul oli sedasi ajutiselt(2 aastat) pikk (200m) veneaegne 4 sooneline kummikaabel, kus keerasin 2+2 otsad kokku ja toimis kenasti.
E_P
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 29
Liitunud: 08 Juul 2019, 12:45
On tänatud: 1 kord

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas E_P »

rannamees kirjutas: 19 Nov 2023, 14:54 Saama, saama, miks ei saama, õpetas Lible saksapoisse.
Mul oli sedasi ajutiselt(2 aastat) pikk (200m) veneaegne 4 sooneline kummikaabel, kus keerasin 2+2 otsad kokku ja toimis kenasti.
On sellel muidu vahet, kas on otsad kokku keeratud või on wago klemmidesse eraldi aukudesse torgatud?
rannamees
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 21 Jaan 2013, 20:28
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas rannamees »

E_P kirjutas: 19 Nov 2023, 15:50
rannamees kirjutas: 19 Nov 2023, 14:54 Saama, saama, miks ei saama, õpetas Lible saksapoisse.
Mul oli sedasi ajutiselt(2 aastat) pikk (200m) veneaegne 4 sooneline kummikaabel, kus keerasin 2+2 otsad kokku ja toimis kenasti.
On sellel muidu vahet, kas on otsad kokku keeratud või on wago klemmidesse eraldi aukudesse torgatud?
Oleneb juhtmest. Kiuline oleks hea hülssidega. Plank ilma. Otse tarbijasse.
Ma parem avalikult ei ütle, kuidas mina tegin.... :blush:
E_P
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 29
Liitunud: 08 Juul 2019, 12:45
On tänatud: 1 kord

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas E_P »

rannamees kirjutas: 19 Nov 2023, 15:55
E_P kirjutas: 19 Nov 2023, 15:50
rannamees kirjutas: 19 Nov 2023, 14:54 Saama, saama, miks ei saama, õpetas Lible saksapoisse.
Mul oli sedasi ajutiselt(2 aastat) pikk (200m) veneaegne 4 sooneline kummikaabel, kus keerasin 2+2 otsad kokku ja toimis kenasti.
On sellel muidu vahet, kas on otsad kokku keeratud või on wago klemmidesse eraldi aukudesse torgatud?
Oleneb juhtmest. Kiuline oleks hea hülssidega. Plank ilma. Otse tarbijasse.
Ma parem avalikult ei ütle, kuidas mina tegin.... :blush:
Plank. Küsimus selles, et kuidas harukarbis ja pistikupesas peaks/võiks olla. Harukarbis mõlemad juhtmed klemmidel oma auku ja 4-ses pistikupesas üks juhe ühele pistikupesa paarile ja teine teisele ning omavahel sillata?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

E_P kirjutas: 19 Nov 2023, 12:05tavad ja reeglid kõrvale jätta
Tegelikult seda otseselt ükski seadus vist isegi ei keela. Suuremate voolude puhul kasutatakse põhimõtteliselt sama meetodit (muidugi mitte ühe kaabli sees) laialdaselt. Näiteks ühe 300 mm² kaabli asemel ühendatakse kaks 150 mm² paralleelselt.
rannamees
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 21 Jaan 2013, 20:28
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas rannamees »

E_P kirjutas: 19 Nov 2023, 15:57 Plank. Küsimus selles, et kuidas harukarbis ja pistikupesas peaks/võiks olla. Harukarbis mõlemad juhtmed klemmidel oma auku ja 4-ses pistikupesas üks juhe ühele pistikupesa paarile ja teine teisele ning omavahel sillata?
Maitseasi, kuidas lihtsam on. Ilmselt nii ongi, et üks ühele, teine teisele ja omavahel sillata.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Paraleelsoonte kasutamine on täiesti seaduslik. Mida rohkem on sooni paraleelühenduses seda suurem on siiski parandustegur, mis vähendab ategelikku ristlõiget. Parandustegur ise on tabelites või valemiga leitav spetsialistidele
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Palju siis PE soonele jääb. Kaitserakendus on ka vajalik. Kui pingelanguga on probleeme, kas kaitserakendusega pole
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

jyrikg kirjutas: 20 Nov 2023, 13:29Palju siis PE soonele jääb. Kaitserakendus on ka vajalik
Kaitse rakendus toimub L-N ahelas, PE ei puutu asjasse.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Lühisel PE-soonele peaks lahutama liini ees asuv RVK.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas: 20 Nov 2023, 15:28Lühisel PE-soonele peaks lahutama liini ees asuv RVK
Ei saa aru kuidas RVK lühisel PE lahutab või missasja?
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

PE-d ei lahuta. Proovime siis puust ja punaseks:
Kui pingestatud L-juhil on lühis või lekkevool PE-sse (peesse), siis lahutab liini RVK. Sama toimub, kui PE-st erineva potentsiaaliga N-ist on lekkevool või lühis PE-sse.
hajameelne
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 67
Liitunud: 13 Dets 2007, 18:41
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 3 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas hajameelne »

Kui kaitsejuht kasutuses, siis selliste ristlõigete korral peab kaitsejuhi ristlõige olema liinijuhi omaga võrdne või suurem. Võib muidugi ka arvutada S= (ruutjuur(I ruudus x t))/k. t saaks võtta 0,4 või 5 ja k 115.
L - PE lühise korral RVK poolt liini lahutamise võimekus sõltub RVK-st.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kui kaitsejuht kasutuses, siis selliste ristlõigete korral peab kaitsejuhi ristlõige olema liinijuhi omaga võrdne või suurem.
Tehnilist põhjendust võrdsuse osas ei paista ja suurema osas tahaks saada standardi väljavõtet. Jutt käib meil kaablis olevast kaitsejuhist.
hajameelne
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 67
Liitunud: 13 Dets 2007, 18:41
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 3 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas hajameelne »

evs-hd-60364-5-54
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

hajameelne kirjutas: 20 Nov 2023, 20:19S= (ruutjuur(I ruudus x t))/k. t saaks võtta 0,4 või 5 ja k 115
1. See valem kehtib ainult 5 s väljalülitumisaja, mitte 0,4 s korral.
2. Sellega arvutatakse ainult eraldiseisvate, mitte kaablisse paigutatud kaitsejuhtide ristlõiget.
3. Millise isolatsioonimaterjali järgi on k=115?
4. Kui suure lühisvoolu väärtuse I sa sinna valemisse paneksid?
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

hajameelne kirjutas: 21 Nov 2023, 20:43 evs-hd-60364-5-54
Sry, aga selline põhjendamine ei sobi. Ootan konkreetset sätet.
hajameelne
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 67
Liitunud: 13 Dets 2007, 18:41
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 3 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas hajameelne »

evs-hd-60364-5-54, 543.1.1, tabel 54.2 ja valem on antud punktis 543.1.2. Valem kehtib kuni 5s väljalülitumisaegade korral. 5 ja 0,4 sekundit said ette antud, et oleks millestki alustada. k 115 tuleb tabelist A.54.4, milles on antud k väärtused kui kaitsejuht on kaabli osa ja käib PVC ja vaskjuhi kohta. XPR isolatsiooniga oli vist 143.
Vool tuleb mõõta või arvutada, kättesaadavaid andmeid vaadates jääb eelduslikult 300 kuni 600 ampri vahemikku hoonesiseste kaablite korral (eramud, korterelamud).
Eraldiseisvate kaitsejuhtide kohta on antud minimaalne ristlõige (2,5mm2 kaitstud ja 4 mm2 kaitsmata vasest kaitsejuhi korral). Tabel ja valem samad.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

hajameelne kirjutas: 20 Nov 2023, 20:19S= (ruutjuur(I ruudus x t))/k. t saaks võtta 0,4 või 5 ja k 115
Hea küll, selle valemiga kui I=300 A ja t=0,4 s, tuleb ristlõige 16 mm². Mida see peenemate kaablite puhul siis näitab?
hajameelne
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 67
Liitunud: 13 Dets 2007, 18:41
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 3 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas hajameelne »

Kusagil mingi arusaamatus. Minul annab tulemuseks 1,65 mm2 ja kuna sellist pole, tuleks valida järgmine suurem ehk 2,5 mm2 (kui teha head tava ja reegleid mitte kõrvale jättes).
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Selle jama järgi ei tohiks 1,5G kaablit üldse kasutada ja 0,75 mm2-sed pikendusjuhtmed tuleks kohe ära keelata.
Ehk süvene veidi oma kraami, mida tsiteerid. 30 mA RVK rakendumiseks ei ole kuigi vaja sellist juhti.
Viimati muutis kunn24, 27 Nov 2023, 19:29, muudetud 1 kord kokku.
E_P
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 29
Liitunud: 08 Juul 2019, 12:45
On tänatud: 1 kord

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas E_P »

Mis otsuseni me siis selle diskussiooniga välja jõudsime, kui kaks 1,5mm2 faasi ja kaks 1,5mm2 neutraali kokku ühendada ja PE-ks jääks üks 1,5mm2 soon?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Isiklik arvamus, võid nii teha ja ka kasutada. Mingid tähenärijad võibolla leiavad arvutustes et ei või. Aga PE ei voola normaaloludes elektrit ja erandkorras peab ta ka lühisvoolule vastu.
Vasta