Daikin Altherma 3 küttemured
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26
Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »
Kütan majaosa (177m3) teist hooaega Daikin Altherma 8kW õhk-vesi pumbaga. Liikusin sellele gaasilt ja ega suurt varasemat kogemust nagu polegi. Esimene talv tundus kõik ootuspärane ja muresid nagu ei olnudki. See talv aga miinuskraadidega agregaat nagu enam kütta ei jõuakski. Üle 32 kraadi seadme enda info järgi see vesi lihtsalt ei läinud, ka -5 kraadiga.
Kutsusin siis paigaldusfirmast tehnikud asja uurima ja räägiti mulle, et kompressor oli miskipärast eco modes ja lisaküte oli liiga madalale tempile viidud (-15). Viimane pandi siis nii, et seade saab selle juba vajadusel 0 kraadiga kasutusele võtta. Sai selle lõbu eest ka veidi kukrut kergitatud.
Suuremate külmade tulekuga aga nüüd paistab, et seda lisakütteseadet vaid kasutataksegi, tänase päeva kütte peale on kulunud juba 117kWh. Tundub ülemäära palju kuidagi, kui tuttaval sarnase Daikiniga ja suuremate m3 kulunud pea poole vähem.
Otsingi nõu, et ehk kellelgi mingeid näpunäiteid või nõu jagada. Kas ehk tundubki normaalne, torudes ehk vesi solk ja see mõjutab sedavõrd? Tegemist kahekorruselise elamuga ja mõlemal korrusel põrandaküte.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10679
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Lühidalt - süüdlaseks on vilets maja ja vilets pump. Maja viletsust saab soojustamisega parandada. Pumbaga polegi muud teha kui nüüd kannatada. Läheb koolituskuludeks.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1005
- Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas Coolhouse »
See 177 m3 peaks 8 kW soojuspumbaga köetud saama ka -15 C juures.
117:24 = 4,875 kW tarbitavat elektrivõimsust ehk tenn kütab.
Vesi võib mõjutada kui mudakoguja puhastamata kuid siis peaks soojuspump avariisse minema.
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »
Mulle lihtsalt tundus kummaline, et seadme enda info järgi külmaine ja plaatsoojusvaheti temperatuur täpselt täpselt vaid 32 kraadi saavutada suutis. Seda siis olenemata sellest, kas temperatuur oli ise 32 või rohkem agregaadist sätitud. Lisakütte tennidega ta muidugi suudab nüüd ka etteantava tempteratuuri saada.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10679
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Sel juhul tellid täitmise (see läheks ka garantii alla kui veel kehtib) ja seekord nõua ka lekete kontrolli. Mõõtja on olemas, asi siis mutrid mõõtjaga üle käia.
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »
Seade hakkab gaasi rõhu kadumise peale ilmselt karjuma alles viimases hädas?
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1005
- Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas Coolhouse »
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10679
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Üks huvitav meetod kuidas gaasi vähenemist ilma kaalumiseta kindlaks teha on mõõta töö ajal voolutarvet (ilma elektritennideta). Võimsuse vähenedes on väiksem tarbimisvoool kompressoril. Kui võrdlusandmed pumba täitmise ajal on teada siis saab kaudse lisatõendi.
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »
Viimaste vastuste põhjal tahaks siis ikkagi hirmsasti mikrolekkeid ja gaasi kadumist kahtlustada.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10679
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas xil »
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »
1. Küttesüsteemis kasutatava vee kvaliteedi oluline halvenemine. Seda ma näen juba puhtalt kollektorite peal olevatest veevoolu akendest, mis enam läbi ei paista.
2. Potentsiaalselt on külmainet ikkagi välja lekkinud, mille tõttu ka väikeste plusskraadidega ei saa külmainet ja soojusvahetit üle 32 kraadi. Seda väidab mulle agregaat ise.
Kannatan selle külma aja hambad ristis ära ja tellin pärast seda läbipesu ning külmaine kontrolli.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10679
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Sellest tööst sa ei pääse ja seda võib teha ka talvel. Enamus juhtudel on lekke allikaks liitmikud (4 tükki) või siis täitmisventiil.
Mul tegi selle töö ära seesama coolhouse.
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas T25 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10679
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Nüüd lisasin õhk-vesi SP-le keskküttekamina ja kütan sellega. Sooojuspumpa ei kasuta üldse. Seisabki niisama. Kui elektrihind langeks normaalseks siis muidugi oleks SP töös.
Mul on oma mets olemas - teen enne kevadet puud valmis.
Re: Daikin Altherma 3 küttemured
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon